1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    Напряжение у вас завышенное, но СТАБИЛЬНО завышенное. Я бы вместо стабилизатора использовал понижающий автотрансформатор с током нагрузки 25...40 ампер.
    В качестве автотрансформатора можно включить серийный трансформатор 230/24 вольт, а ещё лучше 380/36 вольт, у этого варианта меньше потери холостого хода, но он будет раза в полтора дороже.

    Яндекс + "трансформатор 230/24 вольт 40 ампер купить"
     
  2. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.126

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Пермь
    Так и стабилизатор выключится, когда выше 260 уйдёт напряжение.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.065
    Благодарности:
    15.080

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.065
    Благодарности:
    15.080
    Адрес:
    Новая Москва
    И после нормализации напряжения снова врубится...
    Нет? ;)
     
  4. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.882
    Благодарности:
    427.056

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.882
    Благодарности:
    427.056
    Адрес:
    Уфа
    Не всё включается. Посудомойка, если уже выбросила таблетку, точно нет. Старая стиралка у меня не запускалась точно тоже. Новая, не знаю. Да и много техники, которая не запускается.
    Не все.
     
  5. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.126

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Пермь
    Всё равно мне странно - ставить стабилизатор на 10 кВт в городской квартире.
    Я бы - выяснял что за проблемы с электричеством, а потом уже искал методы борьбы - нагибать электриков, ставить РКН или ещё чего.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.884
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Практически идеальное. Горит по другой причине, от каких-то коротких превышений.
    Без реле напряжения имеет право сгореть и он.
     
  7. sergey_am
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105

    sergey_am

    Живу здесь

    sergey_am

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105
    Подскажите пожалуйста, если использовать ОСМ1-0,63 220/5-12 для понижения напряжения по какой схеме его подключать?
     
  8. sergey_am
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105

    sergey_am

    Живу здесь

    sergey_am

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105
    Или может подскажите где почитать про данный вариант понижения напряжения сети? Спасибо
     
  9. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    Эта модель подходит по мощности, но даст понижение напряжения всего на 12 вольт, маловато на мой взгляд. Я бы снижал сразу на 10%, то есть на 24 вольта.
    (Для вашей домашней сети нужен трансформатор в 10 раз мощнее, указанный всего 0,063 киловатт.)
    Лучше бы вам найти грамотного электрика, у вас воспоминания школьного курса физики могут занять несколько месяцев, в зависимости от.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Автотрансформатор

    https://dzen.ru/a/YJpW-qX4cCaxzJ0R?ysclid=m34hwcpkkq52742297

    https://rutube.ru/video/a5c8f3b034d8e8f35b4f5cd1d7773dc7/?r=plwd
     
    Последнее редактирование: 05.11.24
  10. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.117
    Благодарности:
    3.277

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.117
    Благодарности:
    3.277
    Адрес:
    Пермь
    Внимание!
    Все перекоммутации делать при отключенной сети!
    Не прикасаться к голым проводам под напряжением!
    Для работы потребуется вольтметр переменного напряжения с пределом измерения не менее 250в (или мультиметр в соответствующем режиме)

    1. Находим первичную/сетевую (220в) обмотку. Подключаем к ней сеть 220в.
    2. Находим вторичную обмотку (12в). Один из её выводов соединяем с одним из выводов первичной обмотки (220в).
    3. Меряем напряжение между несоединенными вместе выводами первичной и вторичной обмотки. Это напряжение будет будет либо больше напряжения сети на 12в, либо меньше на те же 12в.
    4. Если измеренное напряжение больше напряжения сети (около 220в+12в), то к этим выводам подключаем сеть, а нагрузку подключаем к первичной обмотке. На первичной обмотке при этом напряжение должно быть меньше напряжения сети (около 220в - 12в)
    5. Если измеренное напряжение меньше напряжения сети (около 220в-12в), то вывод вторичной обмотки переключаем на другой вывод первичной обмотки. И после этого переходим к п. 4.
     
  11. sergey_am
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105

    sergey_am

    Живу здесь

    sergey_am

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105
    Спасибо за подробную инструкцию, подскажите ещё пожалуйста модель трансформатора чтобы снизить напряжение на 24 вольта для однофазной сети, чтобы так сказать с запасом?
     
  12. sergey_am
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105

    sergey_am

    Живу здесь

    sergey_am

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105
    И ещё вопрос, мне не понятно, а что будет с фазой и нулем после трансформатора? Да и вообще есть какие нибудь минусы у этой схемы?
     
  13. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.126

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Пермь
    ЧТО вы собрались защищать трансформатором на 600 Вт? Холодильник?
     
  14. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    Не слишком спешите с покупкой трансформатора (трансформаторов).
    Бывают серийные модели, выполненные алюминиевым проводом. Они несколько больше в габаритах и тяжелее, но обычно в 1,5...2,0 раза дешевле своих медных собратьев. Для домашнего щитка вес и габариты вряд ли критичны.
    Если время поджимает и вариантов мало, можно для снижения напряжения на 24 вольта использовать два трансформатора с обмотками на 12 вольт, включенных соответственно задаче.
    Поройтесь неспешно и тщательно в каталогах сетевых магазинов, не только самых популярных. Все инструменты, 220 вольт, ЭТМ, ЧИПиДИП, МК электро и так далее.

    Использование автотрансформатора связано с:
    - приобретение аппарата;
    - занимает место в щитке или шкафу;
    - потребляет мощность холостого хода и потерь в обмотках;
    - плохо собранные трансформаторы и на завышенных напряжениях заметно гудят и греются.
     
  15. sergey_am
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105

    sergey_am

    Живу здесь

    sergey_am

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    105
    А греются сильно? Нужно охлаждение принудительное делать?