1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.390

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Пермь
    Это вам точно никто не скажет. Зависит много ог чего.
    Но, во всяком случае, защитит от "дребезга" когда напряжение то появляется, то исчезает. Что самое опасное для потребителей.
     
  2. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.767
    Благодарности:
    428.779

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.767
    Благодарности:
    428.779
    Адрес:
    Уфа
    А если поставить стабилизатор, а после него реле напряжения? Чтобы исключить случайные выбросы после стаба, если вдруг от перепадов он выдаст что то непотребное. На реле и задержка есть.
     
  3. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.390

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Пермь
    Возможно. Но надо посмотреть, как они будут работать вместе. Подобрать настройки. Возможны нюансы :)
     
  4. IvanEpt
    Регистрация:
    20.03.21
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    98

    IvanEpt

    Живу здесь

    IvanEpt

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.21
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    98
    Народ, вот мы рассуждаем-рассуждаем про стабилизатор и не смотрим в корень проблемы (последние 2 старницы по-быстрому просмотрел). Вот смотрите что сказали скважинщики человеку:
    Этих "скважинщиков" надо гнать поганой метлой, пока они без сил не упадут. А все потому, что "мощность"="поток" умноженный "напор". Т. е. насос мощностью 50 ватт может качать воду на 1км вверх, но при этом будет ОЧЕНЬ маленькая производительность. Или же наоброт, насос мощностью 10 киловатт может не смочь накачать воду из глубины 20 метров, т. к. предназначен для напора 10 метров при очень большой производительности.
    Для начала посмотрите характеристики, на какой напор рассчитан ваш насос. 1атмосфера = 10метров напора. Смотрите, на какой глубине находится у вас вода и прибавляете давление в системе умноженное на 10 и ко всему прибавляете 20-50метров (чтобы он на такую высоту мог качать с нормальной производительностью, 20-50метров взял по интуитивным ощущениям, рекомендованные значения могут быть другими). Допустим вода на глубине 50 метров, а дваление воды в системе 3 атмосферы. Получаем что необходимый напор равен 50+3*10+(20-50)=100-130м.

    Ну а вообще даже вышесказанное мною малоприменимо к данному случаю (только после написания текста додумался), ведь
    Вообще кажется вам лучше для начала проверить контакты на вводном кабеле и т. п. А если контакты в норме и нет других проблем, скорее всего сеть очень плохая, и мне кажется лучше брать ИБП. По ИБП единственно, что могу сказать - надо брать выходной сигнал с чистым синусом, а не меандром
     
    Последнее редактирование: 08.12.24
  5. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    1.107

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.532
    Благодарности:
    1.107
    Адрес:
    Москва
    Нет! Обычно ставят РКН не ПОСЛЕ стабилизатора, а ДО него! У меня, по крайней мере - так. Стабилизатор Штиль Инстаб 7000, а перед ним реле - РН-113.
    Стабилизатор не является защитой от резких скачков и падений электричества.
     
  6. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.305
    Благодарности:
    1.497
    Адрес:
    Глаголево
    У меня от Штиля IS7000 работают 3 холодильника, колодезный насос (600Вт), Керхер К7 (3000Вт) и еще много всего. И все это часто одновременно. Когда запускается Керхер, то на Штиле на секунду красная лампочка загорается о перегрузе. Но в аварию он ни разу не уходил. Так что насос на 1,3кВт и стаб на 13кВт - это загон в чистом виде.
     
  7. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.743
    Благодарности:
    10.367

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.743
    Благодарности:
    10.367
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    он сам станет причиной резких скачков когда заклинит
     
  8. ahamb
    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    8

    ahamb

    Живу здесь

    ahamb

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.23
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    8
    Глубина 86м, давление - да, 3 атм. 86+3*10+(20-50)=136-166 м.

    Насос Беламос 3JNR-140/3:
    Мощность, Вт
    1315
    Напор, м
    140
    Напряжение, В
    1х230

    Т. е. получается подходит насос под условия.
    Там всё нормально: скачет напряжение при пиках нагрузки: когда в ЖК все вечером домой приходят.

    Если ИБП с чистым синусом брать под насос, то какой?
     
  9. AKStyle
    Регистрация:
    23.11.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    AKStyle

    Участник

    AKStyle

    Участник

    Регистрация:
    23.11.23
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Всем привет.
    У меня установлены три стабилизатора Voltron 5000 на каждую фазу.
    Все, в принципе, устраивает, за исключением того факта, что на табло всегда горит 220 В на выходе, хотя это далеко не так судя по вольтметру. Значение выходного напряжения меняется только тогда, когда кратковременно выходит за пределы регулирования, т. е. 5%.
    Возможно как-то сделать, чтобы показывал реальное напряжение на выходе, а не мифическое!
     
  10. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.767
    Благодарности:
    428.779

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    113.767
    Благодарности:
    428.779
    Адрес:
    Уфа
    Большинство так работают. Зачем нужно мелькание цифр, если все в пределах нормы? Думаю переподключить индикаторы не составит сложности. Отпаять от платы, подключить к выходным клеммам.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.034
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.034
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    https://yandex.ru/search/?text=вр-м03-1
     
  12. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    926

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.453
    Благодарности:
    926
    Самый дешёвый вариант вольтметры в свободной розетке, где чаще всего бываете. Сами вольтметры на Али за копейки, а под корпуса от любых старых блоков питания не нужных.

    IMG_20241209_125956.jpg IMG_20241209_130013.jpg IMG_20241209_130022.jpg
    Screenshot_58.png
     
  13. AlfaslasheR
    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    517

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    AlfaslasheR

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.16
    Сообщения:
    966
    Благодарности:
    517
    Стабилизатор энергия константа 12000,
    в прохладном помещении, с нагрузкой до 6квт.
    На табло, где выходное напряжение должно быть написано, мигает t при этом всё работает штатно,
    напряжение регулирует.

    В мануале описано позвольте процитирую —
    «Индикация выходного напряжения меняется на букву «с» (при перегреве тиристоров) или «t» (при перегреве трансформатора), нагрузка отключается. 2. Ожидание снижения температуры внутренних узлов ниже 120 °С. 3. Буква «с»(«t») меняется на индикацию выходного напряжения, нагрузка подключается»

    так вот у меня она не меняется, а мигает (загорается и тухнет) с интервалом 1 секунда.
    Напряжение не показывает.
    Но нагрузку стабилизатор не отключает, работает стабильно.

    Свозил в сервис - сказали, звонили в мск, там сказали, что это особенность работы аппарата, всё ок)

    Теперь вы знаете, какие стабилизаторы покупать не стоит)
     
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.743
    Благодарности:
    10.367

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    8.743
    Благодарности:
    10.367
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    бред сивой кобылы:no:

    если должно показывать напругу - то пусть её и показывает...
    везите в сервис... и заяву им же накатайте...
     
  15. Rtagl
    Регистрация:
    08.12.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Rtagl

    Новичок

    Rtagl

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. У меня в посёлке напряжение падает иногда до 100 вольт (стоит старая ТП, которой не хватает на все дома). Релейная ресанта по одной из фаз тупо отключает кратковременно нагрузку при таком напряжении. Спасёт ли Инстаб от этой проблемы? Реально ли он держит до 90 вольт просадку?
    Кстати фаза не нагружена сильно. 2 телека и стиралка. Is7000 думаю будет с запасом