Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. Strass
    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8

    Strass

    Живу здесь

    Strass

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.17
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    8
    У меня вопрос следующий. Я так понимаю, что в стабилизаторе 4 реле. Каждое отвечает за свой порог. Он примерно равняется 20 вольтам. Одно из реле иногда подливает. И при входящем 200-210, стабилизатор поднимает до 240-260, соответственно он уходит в защиту. Какое из реле может данный эффект делать. Первое менял буквально месяц назад. И не пойму, первое или второе барахлит?
     
  2. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.037
    Благодарности:
    1.319

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    11.037
    Благодарности:
    1.319
    Проще купить наверно нормальный стабилизатор и не крутить себе голову :um:
     
  3. Morty132
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Morty132

    Участник

    Morty132

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Заранее извиняюсь если вдруг не правильно выбрала тему. Подскажите советом.
    В мае переехали в свой новый дом, каркасник 120 м2. Подключение трехфазное 15 квт. Отопление электрическое - теплый пол, котел трехфазный Arderia полная мощность 16 квт. Когда подавали ТУ на электричество оказалось что сети на нас не рассчитаны и нужна ТП, которую строят до сих пор. Нас временно подключили к существующей ТП, но она справляется плохо, с началом отопительно сезона напряжение сильно проседает и бывает скачет в пределах 140-190 в. Техника стала отказываться работать при таком напряжении. Поставили 3 однофазных стабилизатора ресанта на 8 квт. Так вот они нормально работают только когда выключен котел.
    Как только котел включается (его максимальную мощность мы загасили до 6,8 квт программно) стабилизаторы начинает колбасить, они начинают гудеть трещать, включаются вентиляторы и первые же скачки напряжения приводят к перегреву и выключению стаба.
    Вопрос где мы просчитались? предполагалось что нагрузка от стабилизаторов распределяется равномерно по 3 фазам примерно по 2,5 квт на фазу, так что с учетом нагрузки оставался запас хотя бы 2 квт. Но на деле все печально.
    Что можно еще предпринять в нашем случае? Нужно дотянуть до возведения ТП, россети кормят завтраками...
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Купить и поставить отопление, использующее какое-то жидкое или твёрдое топливо.
    Поставить тепловой насос.

    Проблема в том, что Вы путаете стабилизатор с генератором. При недостаточной мощности источника электроэнергии (а у вас именно эта ситуация) стабилизатор не поможет.
     
  5. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.125

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.585
    Благодарности:
    10.125
    Адрес:
    Пермь
    Надо разбираться с котлом. Что он там регулирует и как. У вас там можно просто включить один ТЭН?
    Регулировка мощности может быть реализована так - что с точки зрения счётчика - потребление снижено. Но пики тока - большие (и стабилизаторам плохеет).
     
  6. Morty132
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Morty132

    Участник

    Morty132

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вот мы тоже подумали что мощность котла никуда не делась. Включить один тен нельзя, в нашем котле их 6... Количество ТЭНов в настройках неизменяемый параметр увы.
     
  7. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    182
    Очень слабая сеть. При включении котла напряжение еще больше падает, стабилизаторы увеличивают потребление тока из сети, тем самым просаживая сеть еще больше. И начинается «расколбас».

    Котел запитать в обход стабилизаторов
     
  8. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.893
    Благодарности:
    145.687
    Адрес:
    Махачкала
    Если шесть ТЭНов, то значит они установлены по два параллельно на одну фазу. Временно отключите по одному ТЭНу - просто открутите по одному проводу с них. Если только такой мощности хватит на обогрев.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.850
    Благодарности:
    23.689

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.850
    Благодарности:
    23.689
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Очень правильный ответ.
    @Morty132, прислушайтесь к совету.
    От себя добавлю.
    Электрокотел состоит из 2-х частей...мозгов и ТЭНов.
    Для мозгов стабилизатор нужен. Для ТЭНов не нужен.
    Котел можно подключить двумя кабелями. Один кабель (который у Вас сейчас питает весь котел) пустить только на ТЭНы. И надо добавить еще один кабель небольшого сечения (2х1,5) для питания мозгов котла.

    Правда для таких манипуляций надо влезать внутрь котла и переподключать там провода.

    Еще один важный момент - параметры кабеля, которым подключен дом от столба.
    Если кабель слабый, то на нем напряжение может сильно падать.
     
  10. Morty132
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Morty132

    Участник

    Morty132

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
     
  11. Morty132
    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Morty132

    Участник

    Morty132

    Участник

    Регистрация:
    10.04.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Большое всем спасибо за советы, будем искать электрика который залезет в котел. Дом от столба хорошим кабелем подключен, вся проблема в слабой сети Вы правы.
     
  12. Kozzanostra
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    1.053

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Kozzanostra

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    1.053
    посмотрите вольт герц. есть трехфазные, можно по 1 на каждую фазу повесить
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.065
    Благодарности:
    15.080

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.065
    Благодарности:
    15.080
    Адрес:
    Новая Москва
    1. Ресанты вообще нельзя покупать.
    2. При такой сети электроотопление использовать почти невозможно.
    3. Ставьте дизельный котел.
     
  14. Vovik4ernov
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    2

    Vovik4ernov

    Живу здесь

    Vovik4ernov

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Подскажите пожалуйста мож кто встречался с такой проблемой. Живу в СНТ, электричество сейчас более менее стабильно зимой от 190в до 230в. (Летом вообще падало до 130в)
    Стоит Энергия Voltron 15000. К нему подключены все, но на постоянку используется
    электрокотел протерм скат 9
    водогрейка 1500кв
    и бытовые кухонные приборы (холодильник, микроволновка, стиралка)

    Сейчас зимой на постоянку только котел 2-3 кв/ч работает мощность и холодильник. Всё остальное выключено

    Стаб висит на улице в закрытом помещении. Иногда так получается что электричество отключается и начинает постоянно щёлкать (как поворотник у авто) и через несколько секунд сам запускается

    Что это такое? стабу скоро всё придёт? вроде входящее на тот момент было 220в - 230в. Узнать не у кого. Зимой в очень мало людей

    Боюсь остаться вообще без электричества и без тепла от котла.

    Электрик говорит, что сейчас с электричеством нет проблем
     
  15. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    @Vovik4ernov, исследование "мерцающих" отказов аппаратуры вообще случай особый. Причины проблем могут быть как внутри аппарата, так и связаны с особыми состояниями питающей электросети. Серьёзные конторы нанимают специалистов, к аппарату и сети подключают самописцы и так далее.
    В простейшем бытовом стабилизаторе проще всего заменять плату управления, свяжитесь со службами производителя или продавца аппарата, особенно если случай гарантийный. Сами внутрь не лезьте.