Стабилизатор напряжения - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nata58, 10.07.23.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот, например, у телевизоров диапазон 110-240В, десятипроцентные 99-264В, а в нём вам расскажут - это и есть способ покрывания...
     
  2. RKiselev
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52

    RKiselev

    Участник

    RKiselev

    Участник

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Зачем телевизору десятипроцентный диапазон, если он изначально имеет диапазон (110-240) и как он был сертифицирован (выпущен на рынок), если у него верхний предел 240, а ГОСТированная сеть может быть 253?
     
    Последнее редактирование: 29.01.24
  3. RKiselev
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52

    RKiselev

    Участник

    RKiselev

    Участник

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Это понятно, вот только производитель не спешит делиться реальными данными, да и не должен, ему проще указать стандартное значение, даже без диапазона, как пример:
    upload_2024-1-29_14-11-25.png
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, это не пределы, это нормы +10%. 240 это 216-264, 100 это 90-110 и т. д.
    Разверните свой телевизор и посмотрите, что там сзаду написано про питание.
    Ибо как иначе японцу продать свой зомбоящик в Омерику и Кетай? :aga:
     

    Вложения:

    • карта напряжений.png
    Последнее редактирование: 29.01.24
  5. RKiselev
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52

    RKiselev

    Участник

    RKiselev

    Участник

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Понял, одна платформа для разных стран.
    Но, получается это тот-же, ГОСТированный параметр, официальный.
    Сейчас уже Китайцу в Японию, скорее :aga:.

    В моем понимании, допустим ТЭНу (водогрейному бойлеру, электрическому котлу) не важно соответствие напряжения норме, при пониженном напряжении он будет работать, мощность конечно упадет, но работать будет, хотя производитель напишет:
    upload_2024-1-29_14-45-5.png

    И при сопоставлении стоимости стабилизированной энергии и времени увеличения нагрева, не вижу смысла загонять ТЭНы под стабилизатор, еще больше нагружая сеть.

    Скважинный насос, ему напряжение важно, но не важна частота, их регулируют частотниками, предположу что стабилизатор нужен.
    И т. д.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.847
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Производитель просто не в курсе изменения норм. Да и какая разница, 220, 230, 240... Особенно ТЭНам!
     
  7. RKiselev
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52

    RKiselev

    Участник

    RKiselev

    Участник

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Дело не в цифрах 220 или 230, а в том, что производитель не напишет, номинальная мощность при 220, но будет работать от 50 до 300. По надписи в паспорте не отследить реальную потребность в стабилизированном напряжении, ТЭНам без разницы, им стабилизатор не нужен, телевизору, компу, LED свету, прочим импульсным - не нужен.
    Вопрос. Кому критически необходимо нормированное напряжение? Скважинный насос, насосная станция, насос контура отопления, индукционная панель, электродуховка, микроволновка? Пылесосу нужен?
     
  8. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    На поверку выходит, что LED вполне бывает с линейным драйвером. В итоге имеем неприятную историю.
     
  9. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    666
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Московская область, Россия
    а как это будет работать в случае аварии типа отгорания нуля или слипания фаз?
     
  10. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Екатеринбург
    перед стабами стоят реле напряжения, в случае потери нуля, они сработают, плюс в самих стабах есть защита от перенапряжения
     
  11. aleksuma
    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    aleksuma

    Участник

    aleksuma

    Участник

    Регистрация:
    29.07.21
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Вопрос в подключении Ресанта 3000/3-ЭМ. Я правильно думаю 3 фазы вход, 3 фазы выход, а ноль общий как для ввода так и для выхода?(показал на рисунке, приложил схему из инструкции).Смотрел подобные устройства, так там везде 4 клемы на ввод (3фазы и ноль) и 4 клемы выход (3 фазы и ноль).Подскажите кто сталкивался с подобным.
     

    Вложения:

    • 1706549984373.jpg
    • 555.jpg
    • 2024-01-29_21-02-00.png
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.860
    Благодарности:
    23.693
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Не знаю ни одного бытового электроприбора, которому требуется строго 220 или 230 В.
    Бытовые приборы прекрасно работают в достаточно широком диапазоне напряжений.
     
  13. RKiselev
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52

    RKiselev

    Участник

    RKiselev

    Участник

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Да, это выяснили ранее, ГОСТ предполагает +/-10%, как для поставщика эл. энергии, так и для производителя оборудования.
    Вопрос. Насколько фактически можно выйти за этот предел с сохранением работоспособности и без ущерба для целостности оборудования. Не частичной потерей заявленных характеристик, а именно адекватное функционирование и сохранение целостности оборудования.
    Естественно для разных типов оборудования этот предел разный, хочется понять основные принципы допуска.
     
    Последнее редактирование: 30.01.24
  14. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    1.953
    Благодарности:
    967
    Адрес:
    Челябинск
    Это нечто вроде "Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого". Ответом является не страница текста и не отдельный ГОСТ, а большая система нормативных документов.
    Попытайтесь сделать поиск "услуги электролаборатории по испытанию аппаратуры" и можете читать их документы бесконечно, хотя это для вас и бесполезно. Зато можете лично для себя установить собственные подходящие критерии чего-то там.
     
  15. RKiselev
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52

    RKiselev

    Участник

    RKiselev

    Участник

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Сергиев Посад
    «Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что».
    Это уже шестая тема по выбору стабилизатора, грешным делом предположил что вселенский (форумный) мозг уже выявил основные критерии подбора стабилизатора, определение (примерное) критериев выбора его мощности и занимается выбором конкретных моделей.
    Получается "ответа на главный вопрос" так и нет.
    Зачем посылать меня в лабораторию, если для меня это бесполезно. Изначально лаборатория занимается и аккредитуется на измерения по определенным методикам прописанным в стандартах, зачем эти знания, они и так выражены в допуске +/-10% от номинала.
    Принесу в лабораторию свой бойлер, смоделирую падение напряжения и замерю потребление, ок, неужели за шесть тем никто не проходил это на практике, "у меня было 107В, бойлер работал, но грел в два раза дольше. Напряжение 110, скважинный насос не запустился, при 130 работал".
    Да, я прочитал только 50 страниц последней, шестой темы, и не увидел ответа на свои вопросы, неужели они не систематизировались.