Бьет током

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vladimirtmb43, 17.07.23.

  1. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Тамбов
    Подробнее не смогу сейчас. Я даже не знаю, что такое TN или TT...косвенно подтвердить если только, что все так - это когда баню электрифицировали - приходили электрики уже другие и в разговоре про заземление, подтвердили, что с заземлением все в порядке. Сейчас жду электрика, который недавно переделывал мне три отдельные фазы на "три фазы перемкнуты", скажем так...может, он что накосячил, когда переделывал...
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Собственно, уже знаете. Написано. Осталось разобраться, что у Вас в доме.
    Второе принципиальное отличие в требуемом количестве и качестве УЗО или дифавтоматов. Система TT держится только на выключателях дифференциального тока, поэтому они должны быть везде: и на вводе в дом, и на всех без исключения группах. И регулярная проверка всех этих УЗО или дифавтоматов кнопкой.

    Скажу мягко: "очень странно". И очень интересно узнать, что и зачем сделано.
     
  3. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Тамбов
    Весь дом запитан по трем фазам. Перекос фаз в деревне жуткий. Допустим, на одной 210В, на другой 230, на третьей 160. Получается, какие то потребители в доме светят тускло или моргают...Поставили коробочку, которая выбирает лучшую фазу и кидает ее на все три. И генератор 220В тоже так питает все потребители
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Понятно. К сведению: среднего качества люминесцентное и светодиодное освещение, сделанное 15 лет назад, при таких изменениях светит без изменений, не моргает. Проверено. А у современных ламп довольно часто нижний номинал 100 вольт.
    Решение за счёт уменьшения доступной мощности в три раза выглядит так себе. Но при наличии газа можно себе позволить.

    Далее. Такой разброс говорит не о перегрузке сети, а об аварийном состоянии нуля сети. И, соответственно, о разумности выбора системы TT для заземления. При этом комбинация "230-160" означает напряжение порядка 25 вольт на защитном нуле относительно местной земли, и этого вполне достаточно для ощутимого покусывания при отсутствии системы уравнивания потенциалов.
     
  5. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Тамбов
    Такой разброс говорит о козлином состоянии Системы. Не системы технической какой то, а Системы, которая пишется с большой буквы. Деревня находится в пригороде. Теперь ее присоединили к городу, а линию так никто и не переделает никогда, наверное. Она, линия, идет сквозь деревню и запитывает военные полигоны дальше в лесу. Полигонами никто не пользуется или редко. Если там в дождь или ветер провода перехлестнутся - сетевикам туда нельзя. Начинаются созвоны, дозвоны...а так как военным пофиг - они же не пользуются сейчас - получаем работу генератора чуть ли не сутками. А у большинства жителей - разморозку холодильников и прочие приятности...
    Извините, отклонился от темы...
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это речь про низковольтную или про высоковольтную линию? При неизолированных проводах на низковольтной линии правила с 2012 года строго предписывают систему заземления TT, поскольку нейтрали доверять нельзя. Ваш электрик мог это знать.

    В общем, срочно разбирайтесь с системами заземления и достаточным количеством УЗО, пока целы.
     
  7. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    3.449

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Пермь
    Что-то возник вопрос немного в сторону. (Или нет, всё таки раздел о котлах)

    Пусть система TT, ноль изолирован от земли.
    И как в такой ситуации будут работать так называемые "фазозависимые" котлы?
    Кроме разделительного трансформатора, другого варианта нормально организовать цепь контроля пламени нет?
    Или изолировать котел от земли и кидать ноль на корпус котла и надеяться на УЗО, если кто-то коснется котла и земли одновременно? :ogo:
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Точно так же, как в TN. Левая T означает, что ноль не изолирован, а глухо заземлён и на трансформаторной подстанции, и на каждом столбе. Без этого заземления много чего (и не только техника) умерло бы при первой же грозе.
     
  9. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    3.449

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Пермь
    Тогда при TT получается что цепь контроля пламени котла замыкается через заземление корпуса котла и дальше участок реальной земли до ближайшего заземления на каком-нибудь столбе или подстанции?
    С изолирующим трансформатором 220/220 как-то, IMHO, правильнее выходит.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно. И при токе порядка 1 мА это не создаёт никаких проблем, всё работает надёжно и безопасно.

    А смысл? Чем правильнее?
     
  11. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    3.449

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.189
    Благодарности:
    3.449
    Адрес:
    Пермь
    Например, при той же грозе может прилететь что-то вполне существенное по той-же цепи контроля пламени.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так оно в любую электрику и электронику прилететь может, и полезность грозозащиты (УЗИП, устройства защиты от импульсных перенапряжений) на вводе в дом никто не отменял. Имеет смысл сделать. Но глухозаземлённая нейтраль на линии уже существенно ослабляет прилёт, поэтому проблема не очень острая, особенно в наших северных землях.
     
  13. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.968
    Благодарности:
    851
    Адрес:
    Тамбов
    Сегодня освежил память путем осмотра...Вот так и сделано. провод заземления в главном щитке на "ноль" посажен. Главный щиток в гараже. Оттуда на баню и на дом разведено. Все вроде бы правильно сделано.
     
  14. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Вот от туда прилетело напряжение.
    Проверьте потенциал "ноль"- "земля". Только землю возьмите в другом месте. Или отключите здесь.
    Также проверьте " Фаза"-земля.
    Уверен будете удивлены.
    Ноль покажет какое то напряжения вплоть до 30 вольт. А на фазе будет нормальное напряжение минус эти самые "нулевые вольты"
    Лучше всего заземлить корпус котла отдельно.
    Извини. Опыт 20лет подсказывает.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако напоминаю, что 20 лет назад заземлять отдельно было прямо запрещено.
    "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."