1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Оштукатуривание каркасника

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nikitin_ilya, 17.09.09.

  1. S4sha
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.949

    S4sha

    Живу здесь

    S4sha

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.949
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Кстати по теме. Не давно был в сенерджи. Общался с их инженером. Он мне сразу дал понять что они не клеют ППС с ОСБ. Причину он объснил так:
    "клей нужен больше для выравнивания поверхности, а каркасные стены как раз знамениты своей прямотой (правда не все :)]). Поэтому они в таком случае они крпят только на грибки" Про мембрану не чего не сказал.
    Интересно также узнать мнения других производителей представленных в России.
     
  2. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.659
    Благодарности:
    15.924

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.659
    Благодарности:
    15.924
    Адрес:
    Москва
    Не путайте Сэнарджи и Senergy, это разные компании, не имеют ничего общего.
     
  3. Владимир Смирнов
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    1.311

    Владимир Смирнов

    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.

    Владимир Смирнов

    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    1.311
    Адрес:
    Северодвинск
    Ошибаетесь. Подраздел ​
    9.3.2. Обеспечение защиты от воздухопроницания не "относится к картинке 9-1", а является частью раздела "9.3. Пароизоляция и защита от воздухопроницания". И картинка 9-1, о которой Вы пишете упоминается в нём в пункте "9.3.2.11 Примеры размещения наружных защитных обшивок и водовоздухозащитных слоев в конструкциях наружных стен приведены на рисунке 9-1.". Иными словами, на упомянутом рисунке примеры размещения того, о чём идёт речь в этом подразделе, а именно "наружных защитных обшивок и водовоздухозащитных слоев". Никакого другого "скрытого" смысла, никаких конкретных облицовок в подразделе 9.3.2, в разделе 9.3, и во всей главе 9, нет.
    Вся глава 9 - это "Теплоизоляция, защита от паро- и воздухопроницания". И все её положения должны применяться независимо от типа облицовки. А про облицовки - глава 10.

    Надеюсь, Вы не станете утверждать, что решив использовать наружную штукатурку, достаточно из всего СП применить только положения разделов 10.4 и 10.5, проигнорировав все остальные главы, со словами - "а остальное - для других видов облицовок"... Или станете?​
     
  4. S4sha
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.949

    S4sha

    Живу здесь

    S4sha

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.949
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я в курсе этого. Я имел ввиду именно русский "сэнерджи" т. к. это один из самых крупных мокрофасадчиков на нижегородчине. И озвучил их тех решение. Ваше мы тоже услышали. Будем ждать еще мнений.
     
  5. Флекс
    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    716

    Флекс

    Живу здесь

    Флекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.11
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    716
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Самый граммотный способ! ;)

    Извините, что вклиниваюсь в Ваш спор:hello:! СНиПы написаны для обязательного исполнения только для обывателей! Проффесионалы знают намного больше ситуаций, которые невозможно было бы отразить в нормах. Я работал главным инженером проектного института союзного значения и участвовал в написании многих нормативов. Все нормы должны применяться или не применяться, только граммотными специалистами с соответствующими техническими расчетами и выкладками. Сами нормы СНиПов, это не более чем опыт людей за предшедствующие годы их работы.
    Бездумное применение норм, это еще и снятие с себя ответственности за принимаемое решение!
    Не одно из крупных сооружений промышленности не построено в советские годы по нормам СНиПовЮ везде есть обоснованные расчетами и логикой жизни отклонения!
    Для повышения квалификации могу посоветовать изучать техническую литературу как старую, так и новую.
    Например, утепление кирпичных домов с фасадов это полный бред! Почитайте строительную теплотехнику, там вы найдете процентное соотношение теплопотерь через разные конструктивные элементы. Основным источником теплопотерь являются меллопластиковые окна, чердачные помешения с кровлей и подвальные помещения! Замените рамы из металопрофиля на обычную старую конструкцию из дерева и вы будете иметь теплый дом с энергосбережением! Хотите проверить, купите тепловизор!
    Через 5-7 лет все утепленные фасады нужно будет делать заново целеком! Опыта эксплуатации более 3 лет на практике нет! Западный опыт, это опыт каркасного строительства с коротким сроком службы и малыми капзатратами. У нас люди не готовы переделывать дома через 5-7 лет целеком. Сказку о "Трех поросятах" все в детстве читали, но мало кто помнит:)]!

    С уважением,
    Владимир Воляник
     
  6. Владимир Смирнов
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    1.311

    Владимир Смирнов

    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.

    Владимир Смирнов

    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    1.114
    Благодарности:
    1.311
    Адрес:
    Северодвинск
    Извинения не нужны, это не спор, а форум, где каждый может высказать своё мнение (с известными ограничениями), а уж читатели сами решат, кого читать и кому верить. Главное - правила форума не нарушать.
    Свежо! Но не ново! Хотя подобных рассуждений можно услышать от самых разных людей. Причём в России это очень распространённое мировоззрение - может в этом корни большинства проблем?
    Мол, "все эти законы, правила, и тому подобная хрень - это для них, простых обывателей. А я такой крутой профессионал, что знаю куда больше всех законов и правил, и потому выше их".
    Но мне, когда слышу такие рассуждения, сразу вспоминается "дуракам закон не писан..."
    Это что, бряканье регалиями, чтобы читающим сразу было видно - "это не обыватель, это небожитель, написавший нам смертным строительные заповеди!" :)]
    Скажу прямо, лично для меня подобное хвастовство уважения не прибавляет.
    Конечно, только это многолетний, систематизированный, многократно проверенный, тщательно сформулированный опыт многих специалистов, получивший признание большого числа высококвалифицированных специалистов, а потому получивший и определённый статус нормы или правила. Ну да, но так всегда и во всём.
    А что, есть какие-то другие, не людьми написанные, а богом данные общественные законы, нормы, правила?
    Флекс, не знаю, где и как Вас учили, а нас учили, что инженер, к примеру, рассчитывающий допустимую нагрузку на стандартный болт, не просто туп, а ещё и вреден, так как делает ненужную работу, проявляя своё "творчество", вместо того, чтобы просто взять нужный параметр из стандарта. К тому же, из-за риска ошибки, такое "творчество" просто опасно.

    В отношении дальнейших Ваших рассуждений (не стану цитировать), так они типичны как раз для обывателей. Побольше умных слов, менторских советов "почитать", сослаться на простые, понятные людям примеры, сказки, легенды - глядишь, большинство и не заметит откровенной безграмотности. Примерно так и поступают халтурщики (или политики), чтобы навешать лапши на уши.
     
  7. tdmitry
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    tdmitry

    Участник

    tdmitry

    Участник

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Осилил всё страницы ветки и совсем всё смешалось в голове...

    Емею сейчас голый каркас обшитый ОСП снаружи. Планирую в ближайшее время:
    - с наружи ОСП на клей и дюбеля минераловатную плиту (толщина 100 мм)
    - оштукатурить плиту
    - деревянный декор "под фахверк"
    В дальнейшем планирую внутреннее утепление, скорее всего минватой.

    Смущает спор вокруг плёнки между ОСП и ППС. В случае с минватой, если правильно понимаю - плёнка не нужна?
     
  8. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
    Нужна всегда.
     
  9. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531
    Адрес:
    Москва
    Между ОСП и Минватой или Между Минватой и штукатуркой ?
     
  10. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
    Между ОСП и минватой, так же, как и в случае с пенопластом. Необходимо защитить деревянные конструкции дома от возможной влаги, которая все-таки иногда попадает под утеплитель и может вызвать развитие грибка.

    Вообще, цена мембраны не настолько велика, чтобы вести вокруг нее такие баталии - поставили, на всякий случай, и забыли.
     
  11. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.659
    Благодарности:
    15.924

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.659
    Благодарности:
    15.924
    Адрес:
    Москва
    У Вас минвата нормально не приклеится на ОСП, лучше приклеить пенополистирол ПСБ-С 25ф. Если будете ставить минплиту, то придётся ставить её на прижимные втулки с оцинкованными саморезами 10 шт/2, но это не айс! Плёнки между утеплителем и ОСП не нужны, от плёнки могут быть серьёзные проблемы!
    Если планируете внутреннее утепление, то будете делать хорошую пароизоляцию, целесообразнее снаружи на ОСП сделать ПСБ-С 25Ф 50 мм.

    Гланое впарить, а голова пусть потом болит у хозяина!
     

    Вложения:

    • 0_6f2b6_e8387dac_XL.jpg
    • 0_6f2b9_9a1f79ad_XL.jpg
    • 0_6f2cc_a81c854d_XL.jpg
    • 0_70a78_dcc162b2_XL.jpeg
    • 0_70a74_b036bcd6_XL.jpeg
    • 0_70a72_315e9855_XL.jpeg
    • 0_70a75_65d204a3_XL.jpeg
  12. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.659
    Благодарности:
    15.924

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.659
    Благодарности:
    15.924
    Адрес:
    Москва
    Вода не может попасть в примыкание! Там стоит элемент примыкания с сеткой, если есть щель, то запенивается СТ 84, а сверху базовый армирующий слой! Выучите прежде чем спорить! :)]:aga:
     

    Вложения:

    • 0_70a6e_dec0676e_XL.jpeg
    • 0_70a73_5a48d023_XL.jpeg
    • 0_6bc79_c9996a92_XL.jpeg
    • 0_703a5_febc9267_XL.jpeg
  13. Евгeний79
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    86

    Евгeний79

    Живу здесь

    Евгeний79

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Брест
    Впарить это как? Это когда вас спрашивают про минвату - а вы впариваете свой ПСБ-С 25Ф?

    А у мин ваты есть два очень больших плюса, по сравнению с пенополистиролом - она не горюча и она паропроницаема. Как я понял, tdmitry именно из за этого и остановил свой выбор на минвате.
     
  14. Wall-e
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762

    Wall-e

    Wall-e

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    4.275
    Благодарности:
    11.762
    Адрес:
    Москва
    Кто еще не понял: задача Надежного на этом форуме именно впарить свои услуги и все. Он не знает никаких других вариантов, кроме своего, он не разбирается в теории, он не читает ничего нового, не изучает ничей опыт. Он не думает. Он не анализирует. Он делает только то, чему его когда-то научили. Он наизусть выучил свои СТ и впаривает их в каждой теме, лезет напролом куда только можно и нельзя, и криком кричит про свой пенопласт и про СТ 84.
     
  15. ghost73
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531

    ghost73

    призрачно все ...

    ghost73

    призрачно все ...

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    5.005
    Благодарности:
    5.531
    Адрес:
    Москва
    Но влага может попасть и во внутреннюю часть утеплителя ...(ту, что с внутренней стороны ОСП)
    Как я понял с обратной стороны осп тоже будет минвата ...
    Может тогда и с той стороны осп защитить? :faq:

    Меня больше не цена пленки беспокоит, а как-бы оно еще и вреда не нанесло !

    Практически по всем мембранам, которые мне попадались есть условие их применения ...
    Снаружи должен быль воздушный зазор (т.е. через обрешетку идет уже внешнее покрытие или вент фасад) тут-же предлагается прям без вентзазора сразу минвату ...:close: