1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Стропильные фермы на фанере и гвоздях - 2

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 11.08.23.

  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bad94ban,

    1. По причине отсутствия расчёта.
    2. Зависит от ауригеров, сколько они могут выдержать.
    3. Аналогично, зависит от аутригеров.
    4. Зависит от толщины обрешётки. Если из дюймовки, так она наверняка и на 60 см не выдержит монтажных нагрузок, а если из пятидесятки, то почему бы и нет? Тогда может и аутригеры не нужны.

    И по хорошему всё это должны были посчитать изготовители ферм. "Внешние" фермы работают не так как рядовые, а следовательно и расчитаны должны быть на их личный режим работы, учитывающий в том числе иную ширину грозовой площади, свесы и конструкцию фронтона. Получатся ли они такими же как и рядовые - расчёт покажет.
     
    Последнее редактирование: 06.09.24
  2. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    А я почему-то думал, что стандартное решение это как раз у меня, уже сомневаюсь)
    Схему прикрепил как я планировал. Думаете лучше доску "плашмя" ?
     

    Вложения:

    • ответ.png
  3. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Добрый вечер!
    Похоже на правду ? Взял размеры фанерок чуть больше чем по калькулятору.
     

    Вложения:

    • фанерки.png
    • фанерки2.png
  4. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    И снова здравствуйте. Возник вопрос по поводу крыльца связанного с фермой. Ничего не рассчитывал и думаю прокатит ли? Максимально убрал какие-либо нагрузки с фермы. Выделил ферму и доску которая к ней цепляется красным. Остальное выделенное это упоры. Нижние будут из мет. профиля приделанные к стене, выше две доски опираются на мауэрлат.
     

    Вложения:

    • кукушка.png
  5. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Форумчане подскажите по расчёту, сам не могу разобраться. У меня куплена фанера 18мм. Наткнулся на форуме на сообщение (скрин) и решил посчитать, возникли сомнения.
    Т. е: доска 45, фанера 18, гвоздь 3,5*90.

    18+2+45+2+18 = 85 > 90-1.5*3.5 = 84.75

    условие не выполняется по расчёту гвоздей, получается делить их количество нельзя на 2 ?

    расчёт выполнял при фанера 21мм, хотел взять и количество гвоздей оттуда, но использовать фанеру 18мм
     

    Вложения:

    • qq.png
  6. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.877
    Благодарности:
    41.429
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Trava95, тут можно порекомендовать только вооружиться молотком и наковальней, чуток простучать гвозди, сделать их на 0.25 длиннее.

    Но лучше ввести в калькулятор гвоздь чуть длиннее и получить расчёт с учëтом двух плоскостей сдвига.
     
  7. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    про наковальню подумаю на досуге :)]

    в калькулятор внес увеличение гвоздя на 2мм и только тогда -2 гвоздя при 21 фанере. При 18 фанере ничего не меняется.
    Итог такой: дурная голова - рукам покоя не даёт)
     
  8. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Начал сборку ферм. Может есть, что прокомментировать пока не поздно)
    П. с. сделал себе из картона шаблоны для забивки гвоздей, чтоб не размечать постоянно куда забивать, может пригодится кому.
    П. с. 2. После дождя можно принимать ванны, если накрыто пленкой как у меня.
     

    Вложения:

    • IMG_20240930_125407.jpg
    • IMG_20240930_125219.jpg
    • IMG_20240930_125106.jpg
    • IMG_20240928_135113.jpg
    • IMG_20240926_113604.jpg
  9. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    288

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Казань
    Добро пожаловать в клуб! :)
    Желаю Вам терпения и сил в этом нелёгком и замечательном деле!
    Я бы наверное стык нижнего и верхнего поясов делал без запилов, тем самым увеличив высоту утепления.
    По количеству гвоздей в ряду - я забивал в 140-ую доску по 5 гвоздей, в 90-ую по 3 гвоздя и то это с запасом на криворукость. На этом можно немного сэкономить на фанере.
    И ещё (отметил стрелочками) у Вас гвоздевой ряд начинается на линии запила, формально наверное так можно делать, но я отсчитывал 15d от зелёной линии в подобных местах.
     

    Вложения:

    • IMG_20240930_204236.jpg
    Последнее редактирование: 30.09.24
  10. M_A_X
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    380
    Благодарности:
    363

    M_A_X

    Живу здесь

    M_A_X

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    380
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Орел
    просверли отверстия ... вода от туда должна уходить ... пока не накроешь. upload_2024-9-30_21-21-20.png
     
  11. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Спасибо) в целом собирать даже интересно. :hello:

    Про высоту утепления: приложил скрин как я планирую сделать, грубо говоря двойной потолок будет (сделано чтобы убрать армопояс и мауэрлат из жилого помещения)

    Про количество гвоздей в доску: фанера уже напилена, а по три гвоздя в 90 доску я побоялся забивать:)], слишком близко к краю, ну и размер фанеры позволяет.

    Про отступы от запила (спасибо): (скрин) смотрел тоже на это место, если бы по 3 гвоздя в ряд, то отступил бы, а по 2 не умещалось) поэтому приял решение забивать так
     

    Вложения:

    • ввв.png
    • ооо.png
  12. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    отверстия в пленке я сделал, сразу после того как 12 ведер воды вынес:)].

    не совсем понял при чём тут скрин с шаблонами, отверстия в картоне пробивал 8 арматурой и молотком.
     
  13. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    288

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Казань
    Эти отверстия можно сделать на фанерных накладках в v-образных соединениях, в которых, когда ферма будет находиться в вертикальном (проектном) положении, после дождя будет скапливаться вода, пока не будет накрыта кровля. В каждой ферме fink таких мест 2 штуки.
    Это удобнее сделать при сборке, чем после монтажа.
     
  14. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Полезная информация, спасибо! :super:Надо сверлить. Где-то уже видел на форуме про это, но из головы вылетело.
     
  15. Trava95
    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6

    Trava95

    Живу здесь

    Trava95

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.20
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    6
    Добрый вечер. Не нашёл ответ на казалось простой вопрос. Каким должен быть каркас фронтона ? Под зашивку доской (вертикально). Подъем краном вместе с фермами.
    Собрал пару вариантов, какой на ваш взгляд более надежный и не развалится при перемещении и дальнейшей эксплуатации ?

    п. с. "стык между вертикальными досками" - это про нижнюю доску, пролёт 785 см
    п. с. 2 фронтон установлен на мауэрлат.
     

    Вложения:

    • фронтон вариант 2(2).png
    • фронтон вариант 2.png
    Последнее редактирование: 07.10.24