    Доски)
    Пол будет деревянный. Брус 60x40 (шпильки с анкерами), фанера 18мм.
    Чем так плаха электрика по полу?
     
  2. Anatoliy8899
    Регистрация:
    13.03.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    Anatoliy8899

    Новичок

    Anatoliy8899

    Новичок

    Регистрация:
    13.03.25
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
  3. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710
    Адрес:
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, нужно собрать дополнительный щит для кондиционера и ИК теплого пола с привязкой к имеющемуся используя реле мониторинга ЭЭ.
    1. Не погорячился я убрав УЗО? Почему убрал? Да потому что кондиционером пользуются через пульт, а обслуживают выключенным и только из-за наружного блока поставлю 2Р АВ. Терморегуляторы ТП без заземления, поэтому тип В.
    2. Хочу оба реле получить независимыми. У меня два варианта? а) Два провода от вводного из первого щита к каждому реле. б) Дополнительно перед первым реле поставить вводной. Ну и сейчас третий вариант в голове промелькнул - в) к первому от вводного, ко второму от РН. Переживаю за толстую скрутку в вводном. Хотя можно и обжать же.
    Нагородил чего лишнего? Или наоборот, не учитываю чего? Буду благодарен за правки и рекомендации. :hello:
    Снимок.PNG
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.844
    Благодарности:
    11.569

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.844
    Благодарности:
    11.569
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Слушайте, мало нарисовать автоматики в ряд. Нужно и взаимосвязи отразить.

    УЗО сейчас обязательно на всё
     
  5. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710
    Адрес:
    Самара
    Так понятно, надеюсь, будет. Программа более не доступна. Это неотключаемый ряд при отъезде. Ниже от РН пошло на отключаемое реле через выключатель всех прочих бытовых групп АВ.
    Снимок2.PNG
    Кстати, да, это да же прописано в правилах. Получается нужно добавить УЗО перед первым реле на кондей, запитать его от РН и от него, УЗО, уже кинуть на первое и на второе реле вайфай. Так?

    П. С. И еще попутный вопрос, а то в теме кондиционеров сейчас баталии на эту тему) Стоит ли ставить реле на кондиционер? В моем случае оно не для вкл/выкл, а для мониторинга потребления ЭЭ, т. к. он у меня как теплонасос еще и хочу в холода мониторить отдельно потребление АС и ТП. Вот и пояснение, зачем мне это надо, если вдруг будет вопрос.
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Тверь
    Реле устройство. Как правило требующее защиты ав. Т. е ав перед реле стоять должно с номиналом равным номиналу реле.
    У вас реле скорей всего на 16а. И теплые полы и кондей одновременно не работают. Либо их общая мощность не привышает эти 16а. Тогда в основном щите диф автомат на с16а 30ма. На линию в дополнительному щиту. Там на реле сразу. А после него автоматы для удобства.

    Если нагрузка превышает 16а и одновременна. То. Либо 2ва одномодульных дифавтомата на каждое реле. Либо узо плюс 2 автомата. (И две линии кабеля). Либо диф на с25а, и реле тогда уже на 25а, и провод на 4мм до них
     
  7. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710
    Адрес:
    Самара
    Вот такие заказал 1-63А Умный автоматический выключатель TONGOU 1P 50A 63A | AliExpress Посоветовали в теме пленочного пола и пользуются такими.

    Не должно быть такого ограничения.

    Весь ТП на максимуме мощностью по характеристикам 6,3кВт выходит, кондей 3,6кВт.

    Про УЗО/АВДТ номиналом, как реле, это да. Неужели на 63А ставить? И в теме полов мне пояснили, что я не верно трактую амперы в этом реле, сравнивая их с амперами в АВ.

    Замечание к АВ для ТП - на четыре терморегулятора посажены ТП со следующей общей мощностью на регулятор, кВт: 1,1; 1,2; 1,9; 2,1. Может АВ на них по 10А поставить?
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Тверь
    Если на теплые полы (на контура, участки). Отдельные линии. То да. На каждую линию можно с10. На 2.1 квт можно с16

    Узо/авдп. Да на 63а. (Если тп и кондер еще и одновременно работают). И провод до второго щита 10мм²

    У вас однофазный ввод на 15квт (ав с63)?
    Если трехфазка. То вводной может быть с40 или с25. На одной фазе могут и не потянуть (ав вводной отключится).

    У реле, номинал по нагрузке зависит от типа нагрузки. Поэтому если там 63а, то это не каждых 63а назрузки.
     
  9. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710
    Адрес:
    Самара
    @Ivanxxx, спасибо, такого пояснения с моими познаниями я и ждал :hndshk:
    Да, это на отдельные контура ТП. Принято, поставлю 3 по 10А и 1 на 16А. В принципе так и хотел.
    Провод до второго щита 10мм2 принято.
    Да, одна фаза на 15кВт. Одновременно в пике вряд ли будут включаться. Не на всю гашетку при минусах, а на поддержании плюс 10 (в теплонасосе есть такая функция) и выход на комфортную к приезду.
     
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Тверь
    Внутри щита, все расподключения 10мм². Не забудьте.
    И зачем вам полы такие?
    Конвектор не проще повесить. Экономия одинаковая. Ток греется быстрее.
     
  11. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710
    Адрес:
    Самара
    Полы исключительно для теплого пола в зонах нахождения, т. к. с понижением температуры они первые доставляют дискомфорт. Конвекторы есть с предусмотренными под них отдельно розетками и соответствующими АВ.
     
  12. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.332
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Тверь
    Ну не знаю. Влезите ли вы со своими хочухами в 15 квт.
    Для межсезонья. Когда отопление еще не дали. Достаточно конвектора, и тп куда меньшей мощности
     
  13. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    5.224
    Благодарности:
    5.710
    Адрес:
    Самара
    Долго думал на счет мощности ТП на м2. Вот в первую самую маленькую комнату заказал 220Вт/м2 на пробу. Выходит 1,2кВт на эту комнату макс.
    Были мысли взять пленку 150Вт/м2, но в теме разделились мнения, да и я решил попробовать 220, а там может на другие и 150 возьму позже.
    Ладно, это уже не тут.
    Спасибо! :hndshk:
     
  14. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    337

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Кто-нибудь имеет опыт установки в щит такой клеммы?
    Screenshot_20250320_015259_Chrome.jpg
    Интересует влезет ли в нее НШВИ2 6мм2?
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.670
    Благодарности:
    3.657

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.670
    Благодарности:
    3.657
    Адрес:
    Москва
    Может да, а может нет.
    Почему нельзя взять клемму на 16 кв. мм?
    В нее точно влезет.