Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.653

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.654
    Благодарности:
    1.653
    Адрес:
    Россия
    У нас такая же история. Сделал короб из гипсокартона наподобии этого:
    upload_2023-11-6_11-45-46.png

    Только поуже и не на всю высоту, с расчётом установить под ним обувницу.
    А когда пошли к дизйнеру заказать мебель для прихожей, она предложила спрятать короб в шкафчик со встроенной обувницей. Набросала макет. В принципе, смотрится неплохо.
    Если бы заранее к ней пошли, то возможно сделал бы смещение оси на толщину боковой стенки...
     

    Вложения:

    • upload_2023-11-6_11-45-2.png
  2. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    22

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В другом месте будет ещё шкаф встраиваемый, щит там тоже идеально вписывается в плане места нахождения, но в шкафу наверно же опасно будет его ставить.
     
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Не заморачивайтесь.
    В шкафу просто запрещено. Так что место одно.
     
  4. Pavel1409
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    2.874

    Pavel1409

    Живу здесь

    Pavel1409

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спрошу здесь, дабы темы не плодить. У меня 2 опоры в распоряжении. К одной дом подключен 10 лет назад. На вторую надо баню подключить. На опору приходит СИП 380 15 кВт.
    Приехал электрик, кинул СИП к бане 2х16. Поключил к автомату, что был в щите 32 А.

    В бане - освещение, пару розеток и теплый пол 1- 1,5 кВТ планируется.

    Мне схема подойдет, как тут описана? СИП в щиток на фасаде, с автоматом 20 А.
    Далее ВВГ. Есть в наличии с давних времен 4Х4. Ну а в самой бане щиток, как у ТС.
    Только я вот не пойму - мне надо заземление закапывать у бани?
    Щиток сфоткал только во втором отсеке, так как в верхнем видно только счетчик, а остальное закрыто и опломбировано.

    IMG20231107092253.jpg IMG20231107092411.jpg IMG20231107092619.jpg
     
  5. Pavel1409
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    2.874

    Pavel1409

    Живу здесь

    Pavel1409

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.164
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здраствуйте, покурив тему накидал подключение бани. От ЩУ идет воздушка СИП 2х16.
    Подключен через автомат на 32А. (был в комплектации).
    Заземление будет ТТ.
    Ввод СИП планирую не в автоматы, а через клеммы.
    7777.PNG

    Вводной автомат нарисовался одинарный, но будет двойной.
    Достаточно будет? Или что то подправить?
    Баня.png
     
  6. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280
    Адрес:
    Рязань
    Всем добрый вечер! :hello:Пришло время переходить от времянки в доме на полноценный ЩР (кабель давно проложен, щиток висит, группы в коробках под потолком на пайках, штробы заделаны :aga:). Схему прилагаю. Возможно, избыточна :faq:, особенно по УЗО 10мА интересно мнение. И не повредят ли автоматы класса В на каких-либо потребителях типа насосов, холодильника, может быть там лучше тип С, например? На L1, где указано видеонаблюдение и охрана, скорее всего нужно будет ставить доп. мини-щиток с АВ 6А? Поделитесь, пожалуйста, опытом, советами, ну и критикой, куда же без неё:)] ЩР L1, L2.png ЩР L3.png
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    Здрасте.
    К реле напряжения никакие автоматы не нужны.
    УЗО на 10 мА убрать все.
    УЗО на 63А можно заменить на 40А, посмотрите какие дешевле.
    От количества кабелей можно охренеть. Я бы сократил все раза в 3. Автомат на каждую лампочку это от души. В быту не существует электрооборудования, которое может вызвать неспровоцированное срабатывание автоматов В.
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    Москва
    40А-100 мА лишнее, можно убрать.
    Необходимость 10 мА на теплый пол под сомнением.
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    28.534

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.169
    Благодарности:
    28.534
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    @RomanRyazan,
    1. Групповые УЗО достаточно 40А/30мА.
    2. Вы где видели в продаже такие экзотические номиналы УЗО на 10мА ?
    3. Не совсем понятен принцип подбора на линии АВ 1Р и 2Р ?
    4. Почему выбрали АВ с хар. В ? для насосов они точно не нужны, для всего остального можно применить при условии одной цены с хар. С.
    5. Что за автоматика выбрана ?
    6. С группами нагрузок тоже не совсем понятно.
    например
    Розетки фартука кухни, кофемашина, хлебопечка и т. д. это не одно и то же ?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    На вводе нужен коммутационный аппарат, АВ или ВН. Дополнительные АВ для РКН не нужны. Фазные УЗО не нужны. УЗО 10мА не нужны. Все линии распределяете между несколькими УЗО 25А (40А) 30мА. При этом желательно уличные линии выделить под отдельное УЗО. Линии ЭП жизнеобеспечения (холодильники, насосы, котел и т. д.) желательно под отдельные АВДТ или АВ +УЗО. Неясен смысл 2П АВ. На чем основан выбор АВ типа В? (Хуже не будет)
    П. С. Гр. 15 котел сколько киловатт? :ogo:
     
  11. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280
    Адрес:
    Рязань
    1. ок
    2. rccb-2-25-10-ac-av Устройство защитного отключения EKF DV 2P 25А/ 10мА AC AVERES
    3. часть потребителей будет на чердаке и на улице (камеры, освещение), на них поставил 2Р, остальные рядом тоже 2Р, чтобы шиной соединить. Рекомендуете 1Р везде? или улица, СУ - 2Р?
    4. ок
    5. Реле Политеха на насосы
    6. хлебопечка, микроволновка, духовка на своих группах, 3я фаза. А кофемашина, 2 слота розеток, посудомойка - в одной группе, 2я фаза. Пытался раскидать потребителей по разным фазам и с учётом нагрузок
     
  12. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280
    Адрес:
    Рязань
    "Неясен смысл 2П АВ" - часть потребителей будет на чердаке и на улице (камеры, освещение), на них поставил 2Р, остальные рядом тоже 2Р, чтобы шиной соединить. Рекомендуете 1Р везде? или улица, СУ - 2Р?
    "На чем основан выбор АВ типа В? (Хуже не будет)" - как всегда перестраховка :nono:. Забить на перфекционизм? тип С явно дешевле и ассортимент шире...
    "П. С. Гр. 15 котел сколько киловатт?" - газовый Baxi LUNA3 1.310fi, Номинальная электрическая мощность 165 Вт. С котлом завязан стабилизатор Штиль-350, и Zont.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.807
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Основной смысл 2П в быстром поиске виновной линии при срабатывании УЗО. Если поочередное отключение нулей Вас не смущает, особого смысла в 2П нет.
    Дело не в перфекционизме. Дело в обеспечении нормированного времени отключения. Не помешало бы измерить сопротивление петли фаза-ноль.
    На схеме напротив этой линии написано "котел 31кВт". Меня это несколько смутило :)
     
  14. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.309
    Благодарности:
    1.280
    Адрес:
    Рязань
    :super: займусь на выходные
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.001
    Благодарности:
    3.279

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.001
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Краснодар
    Улица и с/у не требуют отдельно 2п автоматов. Поэтому рекомендую 2п везде и полный отказ от нулевых шин. Во-первых, это удобно. :super: