1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.157
    Благодарности:
    19.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не заземление, а заземляющий проводник
     
  2. BlackDNM
    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14

    BlackDNM

    Живу здесь

    BlackDNM

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.21
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    14
    Заземление к шине щита.
    Как раз, с помощью распредблоков оставлю ее свободной только для подключения заземления.
    Там стоят достаточно неплохие автоматы ABB, сейчас конечно поднимется волна из ненавистников этой марки, но меня они не подводили, оригинальные. В общем не вижу смысла менять автоматы.
     
  3. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    Насколько надёжным будет такой обжим, обжал на 6мм2 гильзу ГМЛ-П 6мм2 и пропаял.
    Зажимать планирую под одну клемму с моножилой 10мм2, отвод будет от вводной клеммы автомата на автомат защиты УЗИП.
     

    Вложения:

    • 20240327_090819.jpg
  4. Volegost
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    49

    Volegost

    Живу здесь

    Volegost

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    @Sebikov, если паяли припоем, то вариант нежелательный. Лучше просто обжим наконечниками и все.
     
  5. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    Продавит еще сильнее думаете, в разрушением олова? Пассатижи 200мм пропаянную гильзу не взяли, а они вообще плющат куда сильнее чем клемник автомата. Удалось чутка поддавить только 250мм гаечными клещами книпексом, но всё равно обжатый кусок с провода не слезал.

    Были-бы в наличии НШП я бы так не изгалялся, но чего нет то нет
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    От души конечно:ogo:
    Кто ж знает какой там обжим будет?
    Здесь все от клеммы зависит, в которую эти провода зажмут.
    А обжал и пропаял это как?
    Сначала в тиски, потом припой в дырочку?
     
  7. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    @Rumato, слегка обжал пассатижами на проводе до правильной плоской формы, далее как для наконечников для пайки: канифоль, паяльник на максимум, дождаться пока припой полностью не заполнит наконечник
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.751
    Благодарности:
    3.284
    Адрес:
    Москва
    Т. е. провод не обжат.
    Механическая прочность достигнута за счет припоя. И планируется это все зажимать в клемму...:nono:
    Для себя, я бы так не делал.
     
  9. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    В обжатом наконечнике припой не заполнит пространство между жилами, и жилами и стенками. Если предварительно лудить, то ... вообще смысла в том нет, плоской формы не добиться.

    Но в общем да, намёк понял
     
  10. Aqu_AR_ius
    Регистрация:
    20.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9

    Aqu_AR_ius

    Участник

    Aqu_AR_ius

    Участник

    Регистрация:
    20.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    9
    На практике, при отсутствии наконечника (гильзы) провод просто залуживают, а иногда зачищенный конец провода, перед лужением, для увеличения пятна сгибают пополам. Это как временная мера, но... нет ничего постоянней.
     
  11. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    С НШВИ у меня проблем нет, но вот толстостенные изолированные и неизолированные - это просто адище будет таскать такой ассортимент. Для интереса считал сколько от сечения 2,5 до 25 нужно невзаимозаменяемых позиций - вышло около 50 видов наконечников лежит по запасам, большую часть с них я никогда не применял и вряд ли буду

    Вообще мне надо было гильзу, нормальную длинную ГМЛ, сплющить на одном конце и обжать как наконечник ТМЛ, но не хотел возиться с точной подгонкой под плоскость
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Всё верно, потому что там не никакого пространства для заполнения, туда даже кислород не проникает. В этом и смысл обжима, что никакой припой ему не нужен и только вреден.

    Можно просто напрессовать на шестерку НВИ и зажать в гнездо для шины форк.
     
    Последнее редактирование: 27.03.24
  13. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Чебоксары
    От тоски по нормальным железным электрощитам полез на Алишку, но чего то там совсем не ловится по ключевым словам distribution box, distribution board, consumer unit, fuse box и т. д. и т. п.
    Нашел одну только фиговинку https://aliexpress.ru/item/1005003721164612.html с закосом под англичан, да к тому-же комплектованную, и всЁ. Может кто видел там что-то типа такого, чтобы плеваться с одного вида не хотелось как с наших иеков и тдэмов
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А то! Вот только для сборки щитков: :victory:

    PXL_20240327_184122912.jpg
     
  15. Volegost
    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    49

    Volegost

    Живу здесь

    Volegost

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.18
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Попробую: соединения пайкой рекомендуется избегать (гост 50571- 5- 52- 2011). Со временем снижается электпроводность, мех. прочность, увеличивается переходное сопротивление, хим. коррозия соединения. По-моему этого достаточно, чтобы отказаться от такого способа в пользу опрессовки.