1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.677
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Главный автомат у Вас 25 А.
    Значит перемычки в щите можно выполнить проводом 4 мм2. Я предпочитаю 6 мм2. На всякий случай.

    Кабель можно применить 3х4, 2х10.
    Можно и 2х4, если жила заземления идет отдельно.
    Но может быть и так, что Вам лучше применить кабель не 4 мм2, а 6...типа 3х6 или 2х6.

    Тут может быть много вариантов, которые зависят от местных условий.

    Марку тоже нельзя назвать, ведь Вы не указали способ прокладки...подземный? Воздушный? По забору?
     
  2. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Иркутская область
    А в этой теме таких нет :hndshk:
     
  3. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    IMG-20240622-WA0010.jpg Приветствую спецов!
    Сложилось несколько вопросов по коммутации распределительного щита.
    Не могу понять, куда подкидывать вводной кабель.
    На фото слева на право:
    УЗДП 2П 3 шт.
    УЗО селективное 2П 3 шт.
    Автоматический выключатель 2П 1 шт. котёл
    Автоматический выключатель 4П 1 шт. сауна
    УЗО 4П 1 шт. сауна. IMG-20240509-WA0033 - копия.jpg 20240622_131558.jpg 20240622_115213.jpg
     
  4. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.143
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Смоленск
    Это вводной щит. присутствует реверс на переключение генератора. снизу вводного 4х полюсника хвосты к ЛЭП, сверху реверса к распределительному щиту. Вот их то и непонятно куда подкидывать... хотя уже понятно, если перебрать схему.
    IMG-20240509-WA0029.jpg 20240622_130048.jpg
    Вот тут можно поподробнее. дело в том, что я скинул схему только вводно-учётного щита. по распред щиту имеется три схемы по фазам. скидываю Вам на рассмотрение.
    IMG-20240509-WA0030.jpg IMG-20240509-WA0031.jpg IMG-20240509-WA0032.jpg
     
  5. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации пружинных двухуровневых клемм Phoenix Contact? У меня какая-то беда с ними на линии бойлера: кабель 2.5мм2, мощность 2КВт, однофазный - подводящие проводники безумно греются (и в т. ч. отходящий ноль), плавятся сами, плавят клемму и рядом стоящие, уже 3ью меняю. Пока переключил напрямую в автомат от греха подальше. В чем там подвох может быть? Зачищаю не более чем на 10мм длины, вставляю до упора, но всё равно плавится.
     
    Последнее редактирование: 01.07.24
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.813
    Благодарности:
    11.326

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.813
    Благодарности:
    11.326
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Каких из...?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фото монтажа в щитке, артикул клемм, причина применения и прочие подробности...
     
    Последнее редактирование: 01.07.24
  8. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Фото в аттаче. Горит вторая слева обведенная желтым клемма. Но щас там сплавились вообще три штуки. Поэтому из третьей клеммы проводники пока вытащил (тут возможен небольшой криминал, т. к. кабель 1.5мм2, но меньше не больше, в моем понимании), буду позже из первой тож доставать.
    Артикул изначально вставлял, но что-то с форматом не заладилось, удалил:
    STTB2,5 3031270

    Причина применения: самостоятельный проект и монтаж, причем с демонтажем предыдущего ЩР и части автоматики из него в доме с проживанием. Хотелось сократить даун-тайм, максимально быстро подключив в клеммы критичные отходящие линии и далее уже постепенно подключать остальных потребителей. Сами отходящие линии и сверху и снизу подходят, т. о. их перераспределение и проверка длины тоже подразумевалось в период между демонтажем старого и монтажом нового. Ну и предполагал, что в будущем огрехи проектирования проще будет поправить (перераспределив группы или еще что-нибудь).
     

    Вложения:

    • ЩР 1.jpg
    • ЩР 2.png
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну не знаю... К вагообразному присоединению отношусь с недоверием, использую исключительно для миллиамперных токов: https://www.forumhouse.ru/useralbums/521120/view-image/STNK-55.jpg
    А так, если клеммы даже 10мм2 не затянуть как положено, будет попа:

    горит нулевая.jpg горит клемма.jpg
     
  10. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Рад бы приложить и схему, хотя бы в ручной отрисовке, но пока на актуализации.
    Еще фото фактической вчерашней ситуации. Причем очередная замененная клемма уже неделю в эксплуатации, но вчера проводникам совсем поплохело резко - жара добавила градусов, видимо...
     

    Вложения:

    • IMG_9662.jpg
  11. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно это и есть "вагообразные".
    Как говорил Гамлет у Шекспира: "Вот и разгадка!"
     
  13. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Ну я потому и начал не с фоток, а с вопроса опыта использования в принципе. Там площадь контакта мизерная, но заявляется-то 22А. А плавятся на 10А. :no:
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.517
    Благодарности:
    25.966
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как я уже писал, я не доверяю вагообразию. Вот такие же клеммы, но винтовые:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/147046/view-image/15.jpg
    пашут без претензий уже как 11 лет...
     
  15. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Благодарю за альтернативу. Правда, 2х по цене феникса и ненужная земля, но дом дороже. Ттт.
    Попробую найти в наличии где-нибудь, хотя бы на "мощных" линиях заменить.