1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.420
    Благодарности:
    3.385

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.420
    Благодарности:
    3.385
    Адрес:
    Краснодар
    @dev500, обратите внимание, что почти идентично устроены клеммы ваго с рычажками. Только вместо отвертки пружину раскрывает рычажок:
    klemmy_wago[1].jpg

    И да, на моей памяти эти клеммы ни разу не подводили, даже когда через них подключались электрокотлы и варочные панели.
     
    Последнее редактирование: 03.07.24
  2. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Угу. Я выше писал, но потом удалил: ведь пробовал до вставки проводника отверткой пошерудить, но нажим на пластиковый язычок не давал и не мог дать никакой механики. Поэтому подумалось, что надо просто пихать (оставляя без ответа вопрос внутреннего голоса "какого хрена такая маленькая площадь контакта на этом язычке?" и не понимая тут в обсуждении совета засовывать туда необжатую многожилку, каким-то образом преодолевая упругость металлического хвостика).
    Щиток сам спроектировал, смонтировал, но вот тут эпикфейл случился. :( Хорошо что без фатальных последствий.
    Всем спасибо еще раз за помощь!
     
  3. Schem
    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Schem

    Участник

    Schem

    Участник

    Регистрация:
    23.06.20
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, форумчане! Может кто-нибудь подсказать что насобирали в щите для освещения?
     

    Вложения:

    • IMG_20240711_135628_403.jpg
  4. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    868

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Чебоксары
    Этажные щиты в МКД, современные или ещё советские. Допустимо-ли в них крепить шину заземления для отдельной квартиры прямо к корпусу щита или ставить на изоляторы? На изоляторы проще но не всегда место позволяет. Поводок от рамы корпуса к этой шинке делаю отдельно от болта если что, заземление в самой квартире - по ситуации
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    26.300

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    26.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТТ в квартире от горшка с фикусом?

    заземление стаканчик.jpg
     
  6. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    868

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Чебоксары
    в квартире никаких букв на Т, все ж\з изолированы. Заземляющая шинка обычно на железном фиксаторе дин-рейки болтиком посажена (или на саморез к панели), рейка на саморезы к панели щита, панель щита прикручена к раме болтами, рама имеет прямое соединение с глухозаземленной нейтралью. Поводок 6мм2 есть и по идее всё уже нормально, но до меня докапалась заказчица по совпадению оказавшаяся предком главного энергетика электросетей моего города, и мне не хотелось в грязь лицом ударить... но вообще пофик, да...
     
  7. Stpateg
    Регистрация:
    19.07.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Stpateg

    Новичок

    Stpateg

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста. В схеме указана одна фаза но проектировщик на уровне шины ставит буквы l1 l2 l3. Это опечатка или я, что-то не огу понять. Буду благодарен.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240719-131829.png
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это, скорее всего, копипаста. Взята схема трёхфазного щитка, не везде поправлена. Непринципиально.
    Важнее другое: автор схемы где-то проспал минимум 20 лет, и прозевал обязательность установки выключателей дифференциального тока (они же УЗО) 30 мА на все розетки в помещениях с повышенной опасностью как минимум. По более свежим нормам нужно ещё много где.
    Более старым нормам, впрочем, оно тоже не соответствует - нет трансформатора для освещения пониженным напряжением в особо опасном помещении, каковым является гараж. В общем, шансы умереть с переноской в руках при такой схеме абсолютно реальны.
     
  9. Stpateg
    Регистрация:
    19.07.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Stpateg

    Новичок

    Stpateg

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Проектировщик не на связи. Заграницей. Узо я, поставил после автомата. Это всего лишь второй этаж. Будет ещё основной щит на первом.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    После общего C25? ОК, но не оптимально. Желательно свет и розетки разносить по разным УЗО, поскольку внезапная темнота при работе тоже не способствует здоровью.
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну пусть там и остаётся, главное - чтобы без Ваших денег. Уже вроде понятно, что проект негодный.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.255
    Благодарности:
    6.736

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.255
    Благодарности:
    6.736
    Гараж на втором этаже? Оригинально-с.
     
  13. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    868

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.144
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Чебоксары
    По оцинкованным латунным шинкам у кого есть статистика, как они себя через несколько лет ведут себя на алюминии? Давно вроде про них слышал здесь

    Или по старинке продолжать ставить новые бакелитовые вместо подгорелых?

    У тех что без изолятора - заявлен срок службы 7 лет, у шин на изоляторе - уже 12лет. От баллы чтоли берут сроки в ЭКФ
     

    Вложения:

    • 20240727_174759.jpg
    • 20240727_174815.jpg
  14. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.074
    Благодарности:
    1.260

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.074
    Благодарности:
    1.260
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Что скажете - один УЗМ-3-63К лучше чем три отдельных на каждую фазу?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    26.300

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.219
    Благодарности:
    26.300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется, нет. Но временный щиток для стройки диктует...
    А то ещё спросите насчёт Карат лучше Авереса...