    Да мне нужно что бы подсветка заработала. Монтировали прежние хозяева квартиры. Но при ремонте рабочие отсоединили провода. В связи с этим и возник вопрос.
     
  2. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    @GBS electrik,
    Цитирую из паспорта автомата IEK ARMAT: (цитата на английском, так как русский текст у них в непонятной кодировке)
    требуются медно-алюминиевые штифтовые наконечники или наконечники из твердого алюминиевого сплава по ГОСТ 23598

    The screw terminals of the circuit breakers allow the
    connection of single-wire copper and aluminum conductors as
    well as stranded copper conductors without special
    preparation, connecting busbars of PIN (pin) and FORK (plug)
    type. Connection of stranded conductors made of aluminum
    alloy shall be carried out using copper-aluminum pin terminals
    or lugs made of solid aluminum alloy.
     
  3. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    236

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Москва
    Приветствую. может кто подсказать правильно ли подобраны номиналы и как оптимизировать все это до 36 модулей.

    мощность выделена всего 10 кВт, потребители более 2кВт, будут работать по очереди (типа на одном узо при работе стиралки не будет работать чайник). Будет подбираться методом научного тыка при эксплуатации. Зимой постоянно включен Котел - 6-9квт, летом Кондиционер и Бойлер - 4квт.

    ВВОД узо
    1шт- ВД1-63S 4Р 40А 100мА KARAT IEK селект_MDV12-4-040-100

    - Вар. поверхность ABB 4Р 16А 30кА от него кабель ВВГнг 5х6 (16м) у плиты на разделиться через УЗО 4P 16А 10мА 6кА тип A на 2P C 16А 10кА (варка) и 1P C 16А (духовка)

    - Котел ABB 4Р 16А 30кА

    - 1 группа
    УЗО ВД3-63 2P 32А 30мА 6кА тип A_MDV21-2-032-030
    2,5квт - БКН с теном 1P C 16А 10кА (возможно не потребуется)
    2,5квт - VRVсистема 1P C 16А 10кА
    2квт - Внутренние блоки 1P C 16А 10кА
    2квт - Роз гостинной + Тв 1P C 16А 10кА

    - 2 группа Кухня
    УЗО ВД3-63 2P 32А 30мА 6кА тип A_MDV21-2-032-030
    2квт - Стиралка 1P C 16А 10кА
    2квт - ПМ 1P C 16А 10кА
    2,5квт роз фарт 1P C 16А 10кА

    - 3 группа Свет
    УЗО ВД1-63 2Р 16А 10мА 4,5кА тип А_MDV11-2-016-010
    1квт - Свет 1эт (через распайку) 1P B 10А 4,5кА
    0,3квт - Бра кухни 1P B 6А 4,5кА
    0,3квт - Холодильник 1P C 10А 4,5кА
    0,5квт - Свет с/у + вентилятор + свет террасы 1P C 10А 4,5кА

    - 4 группа С/У +терраса
    УЗО ВД3-63 2P 25А 10мА 6кА тип A_MDV21-2-025-010
    1,5квт – Розетка на зеркале 1P B 10А 4,5кА
    0,6квт - Теплый пол 1P C 6А 4,5кА
    2,2квт - Розетка террасы 1P C 16А 10кА

    - 5 группа Розетки
    ВД3-63 2P 25А 30мА 6кА тип A_MDV21-2-025-030
    2квт - Розетки в 2х спальнях 1P C 16А 10кА
    1,5квт - Розетка коридор + каминная 1P C 16А 10кА
    0,6квт - Розетки Тв спальни + Тв каминная 1P C 10А 4,5кА

    - 6 группа Обогреватели (запасная на случай поломки котла или ВТП)
    ВД3-63 2P 32А 30мА 6кА тип A_MDV21-2-032-030
    1,5квт х 1P C 16А 10кА
    1,5квт х 1P C 16А 10кА
    1,5квт х 1P C 16А 10кА
    1,5квт х 1P C 16А 10кА

    - Насосы отопления и Zont
    АВДТ 32 C10 30мА тип A_MAD22-5-010-C-30
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это предположение неверно. И чайник, и стиральная машина - кратковременные нагрузки, поэтому могут абсолютно надёжно работать вместе под одним автоматом 16 ампер. Характеристика автомата это прямо, специально предусматривает. Поэтому значительная часть Ваших дальнейших хитростей не нужна.
    Чем технически ограничена мощность? Варианты: вводной автомат, умный счётчик, отдельный ограничитель мощности?
     
  5. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    236

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Москва
    сможете подсказать, что могу сократить? мощность ограничена вводным автоматом С16, если получится увеличить, то будет 15квт и с25
     
  6. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Out64

    Новичок

    Out64

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, форумчане. Задался строительством дома и всё постепенно подходит к стадии электрики. В этом опыта мало, как и знаний, но интереса и желания сделать самому много. Долгое время изучаю интернеты и форум в частности.
    Как итог собрал электрощит, но не уверен на 100%, что всё верно. Прошу вас о здравой критике и рекомендациях по сборке и расключении щита.

    Вводные данные:

    1. Заземления нет, планирую рыть траншею и забивать стержни (или треугольник из стальных уголков лучше?). По схеме ТТ
    Отсюда вопрос - 1 стержень на 6 метров или 2 по 3 метра, или лучше 3 по 2,4-3метра?
    Грунт: суглинок ~метр-полтора, далее супесь. Грунтовые воды 3,5-4метра от поверхности.
    По заземлению мало чего смог изучить, если будут какие-то явные против ТТ - тоже прошу рекомендации.

    2. Однофазная сеть 15КВт, на столбе улицы установлен счётчик и автомат 25А (его планирую заменить на 63А, в схеме его нет, есть на 63А который будет в доме). Путь до дома СИП 16.

    3. Краткое пояснение по схеме https://disk.yandex.ru/i/9S4-GvG6O3ruqg. Программка решила в момент сохранения некоторые линии раскидать как попало...

    Первый ряд: вводной АВ 63А; далее идёт УЗИП 2класса подключенный к первой шине РЕ; далее РКН и Мультиметр.

    Второй ряд: Дифы подключенные 2х полюсной шиной (в программке не было на 10 пинов, воткнул 12). Последний диф на котельную 3х10мм уходящим проводом. Подключение заземления к РЕ1 на РЕ2.2.

    Третий ряд: в основном розеточный, за исключением УЛ (ицы). 25А на всякий случай, если поведу куда-то ещё(гараж там и т. п). Допустимо ли это 25А на 25диф ставить?
    На кухню идёт провод под индукционную плиту 4 квадрата (понимаю, что нужно 6мм под нагрузку в 7КВт, но из самих плит выходят не более 4мм). Допустимо ли это 32А на 32диф ставить?

    Так же подключаю Мастер-выключатель к группе Дом. В программке нет простых однокнопочных выключателей, поэтому нарисовал АВ. Так как будет использоваться только для света - контактор не ставил (Это правильно?).

    Четвертый ряд: свет.

    4. В основном, в щите будет представлен TOMZN. Хорошие?

    5. Розетки и выключатели думаю Systeme Electric коллекции GLOSSA. Хорошие или так себе сейчас? В квартире шнайдеры стоят Уника, очень доволен ими, поэтому решил по тем же стопам пойти.

    Прошу сказать где не прав =)
    Продублирую схему: https://disk.yandex.ru/i/9S4-GvG6O3ruqg
    И, может нужно что-то добавить еще ?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В выбранной Вами системе заземления TT первый выключатель дифференциального тока (УЗО или дифавтомат) должен стоять до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Причина понятна? Где находится это первое УЗО?
     
  8. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    если счетчика нет на столбе, то можете и С50 поставить вводным, - ВЛ выдержит)
     
  9. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Out64

    Новичок

    Out64

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Поизучал, причина в утечке из-за возможного обрыва PEN ? Правильно?
    вот сижу уже пару часов и думаю куда он должен быть установлен... Допускается ли замена входного АВ 63А на Диф63А 30мА?
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.005
    Благодарности:
    3.282

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.005
    Благодарности:
    3.282
    Адрес:
    Краснодар
    При тт нет ПЕН.

    Неправильно.
     
  11. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Out64

    Новичок

    Out64

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Разве от трансформатора до дома не PEN проводник идёт ? Я не спорю, а уточняю, голова кругом от объёма информации... И где что не изучай - каждый рассказывает противоположное.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно сразу по двум причинам. При TT нет PEN, а обрыв PEN (как и любого другого провода) не создаёт утечку.
    Допускается, но надёжность электроснабжения дома при этом будет так себе. Решит ли проблему - зависит от места установки этого входного. Достаточно часто есть места, где возможно замыкание фазы на заземлённое железо до вводного автомата; в системе TN эту проблему решает защита на трансформаторной подстанции, в TT - только дифзащита.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.487
    Благодарности:
    6.883
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы (выше) выбрали систему TT, которая использует PEN только как N.
     
  14. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Out64

    Новичок

    Out64

    Новичок

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Противоречие...
    PEN же всё-таки есть, но от него я беру только N, а PE организую своё. Так?

    Следовательно при обрыве приходящего PEN - через мою PE начинает идти всё и растёт вольтаж, это то что я имел ввиду под "утечка".
    И как раз для этого предотвращения нужен Диф о котором вы и сказали изначально, верно?
    На сколько я понимаю, PE в моём СНТ есть только на трансформаторе, следовательно обрывом PEN проводника я рискую "смертью" своей проводки, т. к. спрашивал многих соседей, про заземление у себя они даже не думали.
    Следовательно ТТ более безопасно в данном варианте, осталось понять где поставить ДИФ. Вроде все потребители подключенные к PE идут после ДИФ своих групп, кроме УЗИП.

    А УЗИП в правильном месте установлен?

    В Ютубе вон для ТТ два контура отдельных друг от друга вообще предлагают... Золотое заземление выходит
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.005
    Благодарности:
    3.282

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.005
    Благодарности:
    3.282
    Адрес:
    Краснодар
    Никоим образом.