1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681
    Зачем? У вас же не производство, достаточно до 1500 кА
     
  2. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    До - это и 4,5кА, и 10кА. Выше вроде как неразумно уже.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  4. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.022
    Благодарности:
    26.231
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Про АВ в доме вроде уже понял. Для этого надо измерять ОТКЗ в самой дальней розетке дома. Правильно ли я понимаю, что измерять ОТКЗ АВ, установленном во ВРУ, надо на входе в ГРЩ? Или во ВРУ?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681
    Что такое ГРЩ? И что такое ВРУ? :)]
     
  8. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    Может ГОСТ и ПУЭ вам поможет?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681
    Зачем? Что Вы подразумеваете под етими абревиатурами?
    7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
    upload_2024-11-24_20-25-37.png
     
  10. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    У меня нет кабельного ящика, для разделения наружных и внутренних сетей. Ну и вы заходили в мою тему, наверное читали описание и видели схему. Поэтому вы знаете, что я имею ввиду под ВРУ и ГРЩ.)
    Я в курсе, что в МКД рекомендуют входные АВ 4,5кА. В ИЖС, СНТ, деревнях, надо уже смотреть на линии и рассчитывать. Вот у меня возникли сомнения в правильности установки модульки 4,5кА. Пытаюсь разобраться.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.990
    Благодарности:
    6.681
    Где там написано только для МКД?
    upload_2024-11-24_21-3-4.png
     
  12. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    @Оксана_Рябцева,
    Screenshot_20241124_215348_Chrome.jpg
    Вы это имеете ввиду?
    Предполагаю, вы не читали этот ГОСТ, там ни слова про ОТКЗ для аппаратуры в щитках. Есть отписка, что он не может быть более 10кА. Не понятно, кто и почему так решил.
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.332

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.215
    Благодарности:
    3.332
    Адрес:
    Краснодар
    2024-11-25_00-38-14.png
     
  14. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    614

    Dron/9K

    Живу здесь

    Dron/9K

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    1.776
    Благодарности:
    614
    Адрес:
    Московская область
    Всё это как-то неубедительно)
    Проще как в гейропах ставить все автоматы на 6кА и не заморачиваться.
     
  15. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    578
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва