    Недостаточная мощность парогенератора. При мощности парогенератора 3 кВт можно использовать парогенератор периодического действия с накоплением энергии, или тщательно прогревать парную для уменьшения потерь пара. Для справки, печи, которые греют паром имеют мощность парогенерации около 10 кВт.
     
  2. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    6.207
    Благодарности:
    2.689

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    6.207
    Благодарности:
    2.689
    Адрес:
    Чебы
    Если нужен хаммам, то ставят печи которые греют парную парогенератором в 10кВт. Для парной с малыми потерями, для поддержания предельной влажности хватает мощности 2кВт.
     
  3. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.056
    Благодарности:
    5.091

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.056
    Благодарности:
    5.091
    Адрес:
    г. Смоленск
    тут про легкий пар а не про обсуждение твоего хамама. Ты опять темой ошибся. И хватит на Виктора жалобы писать, ты сначала провоцируешь, а потом жалуешься и так по кругу без остановки.
     
  4. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Волгоград
    КВН куда-то пропал. Хочу у него спросить кое-что, чтобы он всем на доступном языке объяснил, у меня не получается сформулировать.
     
  5. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.334
    Благодарности:
    9.874

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.334
    Благодарности:
    9.874
    Адрес:
    Пермь
    Я тут.
     
  6. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    842

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Тамбов
    ты цитируешь пой пост обращенный не к тебе. чего тебе надо?
     
  7. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    842

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    1.934
    Благодарности:
    842
    Адрес:
    Тамбов
    вся баня вместе с парилкой греются теплым полом. Температура постоянная +26...вот про напряжение я не подумал. может, просело как раз в этот момент?
     
  8. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.056
    Благодарности:
    5.091

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.056
    Благодарности:
    5.091
    Адрес:
    г. Смоленск
    не собирался я тут петь, по теме пиши и хватит засорять. Достали вы все. Ничего по теме не можете сформулировать. Наверное бани у вас ни о чем.
     
  9. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Волгоград
    Это не важно, если падение на на 20-30%. Также, как не важно, какой температуры воздух. При заявленных вами параметрах 60/50 точка росы будет примерно 47*С. Применяется печь с относительно высокой конвекцией, которая создает кондиционный режим. Следовательно, все поверхности которые нагреты ниже 47*С будут активно снижать влажность. Когда вы включаете парогенератор вместе с нагревом воздуха идет прогрев сразу по двум направлениям: 1. греется воздух и обстановка конвекцией, 2. активно греются конденсатом поверхности, температура которых ниже точки росы. В результате вы имеете не только прогрев воздуха, но и прогрев всей обстановки.
     
  10. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Волгоград
    Отлично.
    Можно вас попросить объяснить доступным языком, почему "второе дыхание" может быть использовано только в совсем плохих банях. В банях же, где есть возможность что-то изменить, лучше прибегнуть к другим методам/способам, т. к. подача холодного воздуха, только ухудшает ситуацию. Я сейчас не про физиологические проблемы, которые тоже не надо отбрасывать, а только про атмосферу в парной.
     
  11. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.334
    Благодарности:
    9.874

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.334
    Благодарности:
    9.874
    Адрес:
    Пермь
    Можно. Попросите.
    Но объяснять - не буду. У меня его нет. А доказывать что-то не вижу смысла.
     
  12. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.056
    Благодарности:
    5.091

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.056
    Благодарности:
    5.091
    Адрес:
    г. Смоленск
    Тут объяснение очень простое. Пар очень плохой- дышится очень плохо, а чтобы хоть как-то дышалось, вот Калинас и приспособил желоб от канализационной трубы через дырку в полке. Все просто. А то что холодный воздух охлаждает/конденсирует хоть какой-то имеющийся пар - его не волнует, потому что через перегородку на электроплитке стоит кастрюль емкостью 12 литров (гордо именуемый им "парогенератором") и кипит, попутно подавая по трубам через дырку в перегородке сырой влажный пар, который далее гоняется по кругу феном с вентилятором. Душой и телом в такой бане точно не отдохнешь - что им и подтверждается в виде заявления о минимальных 60 градусах на полотенце, которое лежит на вагонке полка (то есть массивной доски там нет по понятным причинам). По факту - напряг от высокой температуры и спасение в виде полотенца, дыхание через дырку с желобом. Это точно не РБ.
     
    Последнее редактирование: 10.01.24
  13. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.948
    Благодарности:
    2.414

    807838

    Живу здесь

    807838

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    7.948
    Благодарности:
    2.414
    С физиологической точки зрения в любой бане дышится хуже чем вне её.
     
  14. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Волгоград
    Очень жаль. Придется начинать самому.

    Начнем с того, что считать холодным воздухом.
     
  15. Valery22
    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293

    Valery22

    Живу здесь

    Valery22

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.08
    Сообщения:
    4.489
    Благодарности:
    3.293
    Адрес:
    Волгоград
    Слишком сложно для неподготовленного обывателя. Предвижу первый вопрос: "Как же может быть плохо, если воздух свежий подается?"