1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8

Самостоятельная установка кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vinsit, 30.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Film
    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Film

    Участник

    Film

    Участник

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А где можно трубку на метраж купить в Москве?
     
  2. chem
    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    chem

    Новичок

    chem

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Здравствуйте, купил LG09, хладагент 22. Хочу ставить сам. Нет бура, вакуумника с коллектором и вальцовки. С буром решил - по объявлению за 500р сделают отверстие. Вальцовку тоже думаю куплю до 1000р, остается только насос. Подскажите какой и где подешевле купить простой (планирую установить свою сплит и еще одну родителям).
    Медные трубы в продаже: 1/4 - 72р/м, 3/8 - 157р/м.
     
  3. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    chem
    Можно использовать старый компрессор от бытового холодильника, припаяв клапана "Шредера".
     
  4. kondergodvi
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kondergodvi

    Участник

    kondergodvi

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    на этом сайте konder.byethost13.com на вкладке "комплект установки кондиционера" есть медные трубы, изоляция и тп.
     
  5. chiyo
    Регистрация:
    16.02.07
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    9

    chiyo

    Живу здесь

    chiyo

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.07
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Кто то наверняка покупал инструмент для самостоятельной установки кондиционера...
    Возьму в прокат на выходные инструмент для монтажа кондиц.

    По поводу оплаты и т.п. в личку
     
  6. zelenuy
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    zelenuy

    Новичок

    zelenuy

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Установил инверторный Lessar,систему не ваккумировал,а сделал как
    написано на форуме (не помню в каком посте);После того как подсоединили обе трубки ко внутреннему блоку и проложили трубки к наружнему, подготовили соединения (одели гайки и развальцевали трубы), соединяете одну из трубок (обычно тонкую, т.е. нагнетание, но не принципиально), затягиваете. Вторую наживляете от руки. Там где гайку затянули, открываете кран (обычно 6-ти гранником), примерно на четверть оборота, пока не зашипит из другой трубки. Считаем до 10ти и затягиваем гайку на трубке, потихоньку открываем оба крана. И ничего сушить феном не нужно. При прокладывании трубок, оба конца закрыть, например изолентой. Трубы можно продуть например автомобильным компрессором, но если трубу покупали новую и концы ее были замотаны, то это не нужно. Всё так и сделал, но мне кажется что внешний блок с каждым включением работает всё громче.
    Я правда не дождался появления жидкой фазы при прокачке.Что мне надо
    предпринять? Кондиционер охлаждает и греет,но не мог ли там остаться
    воздух? Пока он проработал не больше часа.Очень расчитываю на вашу
    помощь.
     
  7. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    zelenuy
    По технологии вакумировать НЕОХОДИМО.
    Надо избавится от воздуха в системе. В противном случае повысится давление конденсации и перегрев компрессора приведёт его выходу из строя.
     
  8. zelenuy
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    zelenuy

    Новичок

    zelenuy

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Я всё понимаю,но дело сделано,кондиционер запущен,сейчас вакумирование
    сделать нельзя. Или можно? Что Вы советуете в данной ситуации?
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.146
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    В Вашем случае полностью вытравить фреон (22 или 410).
    Полностью отвакуумировать через сервисный вентиль и заправить по табличке на наружном блоке по весам электронным. (+-10гр).
    В противном случае проблемы с компрессором обеспечены.
    Присутствие воздуха в системе можно проверить замерив рабочий ток сплита токоизмерительными клещами при номинальной нагрузке.
    На наружном блоке есть параметры потребления тока в номинальной нагрузке.
     
  10. wiiplay
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    wiiplay

    Новичок

    wiiplay

    Новичок

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ничего себе ценники?!?!? Молодцы парни.
     
  11. КЛорен
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    17

    КЛорен

    Участник

    КЛорен

    Участник

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, как на внутреннем блоке трубки вывести вправо (если смотреть с лицевой стороны)?
     
  12. kondergodvi
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kondergodvi

    Участник

    kondergodvi

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Согласно прочитанному мной в инструкции их нужно просто выгнуть.
    на этой странице konder.byethost13.com/index.php/2011-04-08-09-54-32 смотри самую первую ссылку.
     
  13. КЛорен
    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    17

    КЛорен

    Участник

    КЛорен

    Участник

    Регистрация:
    31.03.09
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    В том и вопрос, как гнуть то?
     
  14. kondergodvi
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kondergodvi

    Участник

    kondergodvi

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    трубка очень мягкая, ее можно легко руками гнуть. Главное все делать очень аккуратно. Если есть кусок трубы лишний то потренируйся на нем, посмотри какой минимальный радиус можно сделать и в какой момент начинает нарушаться однородная структура стенок трубки.
     
  15. chiyo
    Регистрация:
    16.02.07
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    9

    chiyo

    Живу здесь

    chiyo

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.07
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я понял, что если я куплю шланги и манометрическую станцию для R22, то для 410 её использовать нельзя, а 410ую для R22 - можно.
     
Статус темы: