1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Все вопросы по армопоясу - 2

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.

  1. Andrew_Nik_Koff
    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    15

    Andrew_Nik_Koff

    Живу здесь

    Andrew_Nik_Koff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ленинградская область
    Добрый день.
    Имеется сборномонолитное перекрытие Марко + армопояс.
    Несущие стены газобетон 250 мм + ППС 16ф

    На схеме видно, что армопояс выходит за толщину стены, что создает неудобства при работах по устройству опалубки и заливке армопояса.

    Может кто-то пояснить чем довольствовался проектировщик. Может нельзя заужать ширину армопояса?

    Я хочу внести небольшие изменения для удобства работ. Сделать армопояс в ширину газоблока 250 мм. Смело можно или есть нюансы (может по нормам что-то или может сказаться на несущую способность армопояса и качество его работы), подскажите знающие люди?

    Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.774
    Благодарности:
    92.807

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.774
    Благодарности:
    92.807
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Своей ленью. Взял готовый узел, с запасом, не желая ничего считать. Этот выступ можно смело убирать.
     
  3. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.256

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Самара
    Наверное - не знает, на сколько можно вывесить блок... (у меня -120)
     
  4. Ebobot
    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    Ebobot

    Участник

    Ebobot

    Участник

    Регистрация:
    23.07.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Добрый день, такой вопрос по армопоясу. Дом из газоблока. Для армопояса все пишут, что надо делать сендвич из блока, хпс, бетона и блока. Между наружным блоком и хпс не будет ли образовываться конденсат и плесень? Как ни крути идеального блока даже с завода не будет, а если напиливать самому по 5/10 см, то тем более будут щели. Запенить на 100% пространство между блоком и хпс тоже не получится.
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.774
    Благодарности:
    92.807

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.774
    Благодарности:
    92.807
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не будет.
     
  6. Andrew_Nik_Koff
    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    15

    Andrew_Nik_Koff

    Живу здесь

    Andrew_Nik_Koff

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Ленинградская область
    спасибо за мысль
    да, точно. скорей всего из свеса.

    1/3 можно!, да еще и проармирую
    Благодарю
     
  7. tomasomsk
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    21

    tomasomsk

    Живу здесь

    tomasomsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    21
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет для моей планировки и проемов такого армирования (дом из арболита):

    1) внутренние стены (дверные перемычки): армоблок (U-блок) ВхШхГ 300х500х300, внутренняя полость у этого блока ВхШ 120х150, каркас арматура d 12, 3 стержня снизу, 2 сверху; хомуты d6 с шагом 200мм

    2) внешние стены (оконные перемычки): армоблок (U-блок) ВхШхГ 300х500х400, внутренняя полость у этого блока ВхШ 175х220, каркас арматура d 12, 3 стержня снизу, 2 сверху; хомуты d6 с шагом 200мм; ЭППС 30 мм у передней стенки

    3) сразу над оконными перемычками армопояс ВхШ 250х250 по внешним стенам и 250х300 по внутренним, каркас арматура d 12, 3 стержня снизу, 3 стержня сверху, хомуты d6 с шагом 200 мм, средние продольные стержни также свзяаны перемычкой d6

    Все перемычки заходят на стены на 25 - 35 см. Дверные перемычки залили самомесным бетоном. Армопояс и оконные перемычки планируем заливать заводским бетоном М350 за один раз. Максимальный пролет 1800 мм.

    new_cad_Финальная_4_спальни_без_острова_прямая_кухня.jpg армопояс.png перемычки.jpg
     

    Вложения:

    • new_cad_Финальная_4_спальни_без_острова_прямая_кухня.jpg
  8. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.256

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Самара
    Достаточно (а скорее всего - избыточно). Но, поскольку неизвестно куда и какие приходят нагрузки - над проёмами сделайте шаг поперечной арматуры 100 мм.
     
  9. tomasomsk
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    21

    tomasomsk

    Живу здесь

    tomasomsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    21
    У армопояса или у перемычек?
     
  10. tomasomsk
    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    21

    tomasomsk

    Живу здесь

    tomasomsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.20
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    21
    Да, забыл указать, дом одноэтажный, но сверху на армопояс пойдут плиты перекрытия ПК, кладки ряда три, армопояс под крышу и крыша
     
  11. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.256

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    1.840
    Благодарности:
    1.256
    Адрес:
    Самара
    У армпояса
     
  12. kelvin20
    Регистрация:
    01.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    kelvin20

    Новичок

    kelvin20

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    скриншот 2.jpg скриншот 12.jpg Доброго времени суток уважаемые участники форума.
    Столкнулся с некоторыми трудностями в вопросе строительства. Есть терраса которая под одной крышей с домом, на данный момент стадия заливки армопояса и если с домом вопросов нет, то как быть с террасой нет понимания. Между колоннами пролет почти 5м, я так понимаю поэтому архитектор указал там мет. балку, вопрос как должен выглядеть узел крепления этой балки к армопоясу и колоннам?
    И последующее опирание деревянных балок чердачного перекрытия на мет. балку?

    прошу прощения если написал не в ту тему.