Собираю ТН воздух-вода - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.

  1. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    Какой контроллер?
    И вы не понимаете что у регулирования есть минимальный предел на котором может работать циркуляционный насос. Образно говоря это первая скорость.
     
    Последнее редактирование: 30.12.24
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    3.376

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    3.376
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну-ну... Во жгут! В лучшем случае 20 л/мин и то недостижимо с вашим ЦН! У меня Магна 32-8 СО МП Ф20мм по 50-60 м. п и то 47п/мин, ну видел иногда 50л/мин!:);):);)
     
  3. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    @подрядчик, Привет!
    Опоздал, я первым подприземлятор включил.
     
  4. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    @Nordspreer,
    Вы заявили что у вас расход 60 л\с, как говорится назвался груздем полезай в кузовок.
    Вот вам и объясняют что на самом деле нужно для обеспечения реального, а не придуманного расхода 60 л\с.
     
  5. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    Очень простое решение по ограничению мощности для старт стопа.
    Кто ни будь на форуме уже так сделал?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-12-30 201130.png
  6. Nordspreer
    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5

    Nordspreer

    Живу здесь

    Nordspreer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5
    Нет, это не так работает. У этих насосов нет никаких коробок передач с первой скоростью) Конечно есть минимальная и максимальная, и между ними можно плавно регулировать. В ютубе гляньте.
     
  7. Nordspreer
    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5

    Nordspreer

    Живу здесь

    Nordspreer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5
    А какой у вас теплообменник, возможно его слабый насос просто не способен продавить? Или вы им давите сразу всю СО?
     
    Последнее редактирование: 30.12.24
  8. Nordspreer
    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5

    Nordspreer

    Живу здесь

    Nordspreer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5
    Так чтобы что случилось? Ну поставлю я насос производительнее, и чем мне это поможет? Кстати в прошлом году небыло у меня гидрострелки, и через теплообменник циркулировал напрямую весь тëплый пол дома, насосом до 170л/мин. Никакой разницы небыло) Сейчас этот насос только теплый пол гоняет через гидрострелку.
     

    Вложения:

    • IMG_20241230_230855.jpg
  9. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    Так для вашей мощности ТН не нужен расход 60 л\м.
     
  10. Nordspreer
    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5

    Nordspreer

    Живу здесь

    Nordspreer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5
    В том то и дело.
     
  11. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    Не получится меньше условно 1ой скорости на насосе обеспечить расход воды.
    В целом же все придумано и успешно применяется на промке.
    Есть несколько решений без применения контроллера.
    1. Можно изменить производительность ТН за счет установки байпаса с соленоидом который будет открываться по уставке Т на улице.
    2. Можно изменить расход воды за счет установки или регулятора расхода либо трех ходового с байпасом.
    3. Так же давным давно есть 2в1 конденсаторы, которые нагревают воду до разных температур.
    4. Можно так же само установить трех ходовой на нагнетании.
    Все эти варианты значительно надежнее и в разы дешевле в реализации.

    И вы снова сказав А не говорите Б.
    Я вам задал конкретный вопрос какой использовать контроллер для регулирования расхода воды с помощью циркуляционного насоса. Вы же на ютубе посмотрите, это разве ответ. Тем более на ютубе по ТН по крайней мере на русском языке вообще практически нет полезной информации, а та что есть полна заблуждений.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-12-30 205858.png
    • Снимок экрана 2024-12-30 211554.png
    • Снимок экрана 2024-12-30 223719.png
    • Снимок экрана 2024-12-30 223829.png
    Последнее редактирование: 30.12.24
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    Однако вы зачем то об этом сказали что у меня расход 60 л\с, что в принципе на такой пукалке не реально.
     
  13. Nordspreer
    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5

    Nordspreer

    Живу здесь

    Nordspreer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    5
    Так что я скажу другое, если на этом насосе так написано) Как написано так и говорю, я никого не пытался обмануть)
     
  14. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    3.376

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    3.376
    Адрес:
    Новочеркасск
    Молодой человек! ;) :) ;) Вы сначала поставьте расходомеры на СО а потом, когда разачаруетесь, напишите реальные цифры вместе посмеëмся над вашей наивностью! ;) :) ;)
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.621
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Калининград
    @Nordspreer,
    То что от напора по экспоненте расход в СО зависит наверное даже не слышали.
    Ну да ладно, теперь хотя бы слышали.
    Ваам простительно, а вот я чуть не споткнулся на ровном месте.
    Я думал у меня в СО расхода не хватает на гидрострелке и уже подумывал приобрести другой насос для СО, а оказывается нет что бы на датчик давления воды в СО посмотреть сразу полез выбирать насос. Хорошо не купил, воздух в системе был :) Включил подпитку и поменял скорость на насосе, оно побулькало пожурчало и теперь дельта Т между подачей и обраткой 5 градусов.
    А еще хотел байпас втулить на предконденсатор и хорошо что схему начал вырисовывать, оказывается не реально байпас на обычный бойлер подключенный по схеме рециркуляции прикрутить.
    Покубатурив не один час за наблюдениями работы ГВС пришел к выводу заместо насоса надо регулятор расхода воды надо приобретать. Попутно стрельнула мысль, ответа на которую у меня нет.
    Почему при комбинированном отоплении теплый пол + радиаторы предконденсатор не используют для нагрева радиаторов. Мысль интересная и я обязательно в других инсталляция попробую реализовать.
    И еще одна мысль попутно появилась, помимо датчика потока, последовательно в цепь лилитеч нужно еще датчик давления воды в СО прикручивать.