1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собираю ТН воздух-вода - 2

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 27.06.23.

  1. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Киев
    А датчики старые.
    С 5 плат 2 вынесли мне мозг.
    И неделю жизни.
    А клиенту намного больше.
    Глюк был по датчикам и диффект поймать было нельзя, как будто что-то с оборудованием.
    И 1 плата вышла из строя - но это мелочи, поменял и все.
    Eliwell id974plus - за 20лет в холодилке замечено не было.(Тараканы это да)
    Из минусов - нельзя сделать оттайку меньше 1часа. Но это уже больше претензий к оборудованию.
     
  2. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Киев
    Ну и очередная машинка 10-12кВт R290
    0w35
    Ждём компрессор и дособираю.
    IMG_20240302_152133.jpg IMG_20240302_153709.jpg IMG_20240302_153717.jpg
     
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Нижний калач туда сюда используй для жидкаря тогда ломать трубы льдом не будет и типа подогрев поддона получится, понял?
     
  4. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Киев
    Да спасибо.
    То есть переохлаждение вывести на нижнюю петлю - но это зло из-за этого придется увеличивать испаритель.
    Лучьше после ТРВ запустить на нижний калач.
    Но это для классической схемы.
    У меня оттайка паром и затопленный испаритель -поэтому кипим не с такой большой разницей. А поддон все равно надо отогревать тегом во время оттайки .
     
    Последнее редактирование: 04.03.24
  5. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Перед трв, сперва пустить теплый фреон по поддону, черт с ним что один контур меньше будет пускай в нем кипит раньше!
     
  6. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Киев
    Ели переохладим фреон -нужно будет это компенсировать на испарителе.
    Я решил лапу паука нижнего контура укоротить, что приведет к большей скорости газа и меньшему обмерзания. И этот контур первым будет оттаивать и там не будет скапливаться масло.
    IMG_20240218_143702.jpg
     
  7. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Если у вас нет ниже -15 и подогрев поддона вам не нужен если есть то можно таким Макаром сэкономить электричество и спасти радиатор уж больно часто его рвет льдом именно нижний ряд да и переохлаждение не шибко и большое получается не сильно он там охлаждается считай 1.5 метра обрати без теплоизоляции.
     
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Нижний контур будет первый обмерзает а вот оттаивать фиг гор. пар вверх охотнее идет
     
  9. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Киев
    Тен ставлю для подстраховки, на момент оттайки.
    При -15 на улице кипим -17, поэтому Тен там точно уже не нужен.
    Я пробовал с петлей - были проблемы с оттайкой паром, пришлось отказаться.
    А вот после дросселирующего устройства запустить петлю, ещё не пробовал.
    Типо вот так как на Майконе
    IMG-2bd687f1e8237392b14eefcf3ec27258-V.jpg IMG-2722b35df1a965d3d590325d1c9f2e68-V.jpg
     
    Последнее редактирование: 04.03.24
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Представьте себе что трасса станет длиннее на 1.5 метра, что это может изменить в оттайке? проблемы могли быть если диаметр калачей был заужен, фильтр, обратный клапан здесь я вижу все нормально!
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Тэн на момент оттайки должен быть оч мощный все пришли к тому что тэн должен работать всегда и иметь небольшую мощность только для того чтобы обеспечить слив воды из поддона обычно он во льду так и стоит обеспечивая отвод новой воды ибо весь поддон отогреть нереально.
    А после трв вообще смысла не вижу там будет оч низкая температура и отодвигаете дроссель от испарителя а это ухудшает впрыск!
     
  12. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Киев
    Спасибо попробую, подумаю
    Когда-то делал даже такое ;)
    Оттайка почти ненужна.
    IMG-7835a6b64df614658d6ec51e69aa5210-V.jpg
     
  13. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.324
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Ленинград
    Тогда и не делайте можно сделать мини оттайку, при понижении температуры испарителя и риске обмерзания последнего ставиться байпас (впрыск) в испаритель горячих паров в эвропах есть такая штука от оттайки паром они не уходят но при незначительном понижении температуры ночью может пойти обмерзание достаточно поднять температуру кипения в плюс и обмерзание останавливаться мощность естественно при этом снижается нобывают случаи когда лучше потерят пару кВт чем включать аппарат на полную оттайку и хоть недолго но всю мощность кидать в минус!
     
  14. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.548
    Благодарности:
    981

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.548
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    Калининград
    Хоть у меня и возле участка проложен магистральный газ, но дом недостроен и х. з когда еще будет.
    А нет ввода дома в эксплуатацию, нет подключения к газу.

    Есть смысл связываться? (перебрендованый грее r410 23000 btu) модельная серия 2011-12 года
    zl200a к нему прикрутить, да эл. тен в помощь при -10 и ниже на 1-2 квт.
    Дополнительно ни что не мешает переделать внутренний блок под фанкойл.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-03-04 235056.png
    • Снимок экрана 2024-03-05 000822.png
    Последнее редактирование: 05.03.24
  15. ИванПахарь
    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    ИванПахарь

    Участник

    ИванПахарь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Приветствую. Готовлю сани летом. Хочу переделать внешний блок 12бту. на оттайку паром, ерв, и разделить испаритель на 3-4 части. Подскажите как лучше, переставить калачь после пяти трубок как на фото или перепаивать глобально все не прямо а в косую?
     

    Вложения:

    • 22.jpg
    • 33.png