1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Друзья, помогите обвязать котельную, покритикуйте схему

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем plotra, 04.10.23.

  1. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.109
    Благодарности:
    7.121

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.109
    Благодарности:
    7.121
    Адрес:
    Москва
    Во многих схемах БКН присутствует ОК на обратке, см. документацию бойлера.
    На СО лишним может быть, но зависит от схемы, в данном случае есть не совсем изолированный насос насос ТП.
     
  2. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Для моего бойлера (RISPA RBF 150) ОК в схеме нет.
    Кстати! Я тут сообразил, что у БКН же тоже есть свой насос - в обратке рециркуляции! :nono:
     

    Вложения:

    • Rispa_Boiler.png
    Последнее редактирование: 09.10.24
  3. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.109
    Благодарности:
    7.121

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.109
    Благодарности:
    7.121
    Адрес:
    Москва
    Наши типа это наши, фиг его знает кто составлял инструкции, посмотрите у Хайду и подобных им.
    Это к ГВС относится, СО и нагрев БКН здесь не причём.
     
  4. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    "Семен Семеныч!" :close:
     
  5. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Смотрю. У Хайду ОК есть, но там в контуре загрузки бойлера стоит насос! Так что это не тот случай.
    Смотрю Дражице. Схема с трехходовым клапаном и... обратных клапанов нет!
    Смотрю Протерм. В схеме с насосом в контуре загрузки бойлера - ОК есть, а вот в схеме с трехходовым клапаном опять нет!
    Так что делаю вывод, что для подключения бойлера к котлу Eco Life обратные клапаны не нужны.
     

    Вложения:

    • Hajdu (Хайду) Aquastic ID S.png
    • Drazice-OKC-NTR-i-OKC-HV.png
    • Protherm-трехходовой.png
    • Protherm-насосы.png
  6. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.109
    Благодарности:
    7.121

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.109
    Благодарности:
    7.121
    Адрес:
    Москва
    Не ставьте.
     
  7. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    В обратку отопления все-таки поставлю - там страшный НСУ ("Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое!") :nono:
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741
    Адрес:
    Касимов
    Вот ему может и нужен ОК. Ну и если вид его не нарушает законодательство России, покажете, на что похож?
     
  9. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Royal Thermo RoyalMix с насосом 25/60 плюс коллектор ТП (10 контуров 16 м/п).
    И параллельно с НСУ (просто через 2 тройника на подаче и обратке) коллектор радиаторов.
     
    Последнее редактирование: 16.10.24
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741
    Адрес:
    Касимов
    Годится. Ему ОК не нужен, только настроить, если не заработает сразу.
     
  11. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    То есть в моей схеме на обратках (бойлера и отопления) обратные клапаны вообще не нужны?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741
    Адрес:
    Касимов
    а где Ваша схема? Котел будет? Какой? Как планируете его подружить со всей системой?
     
  13. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Котел Baxi Eco Life 1.24F. Схема планируется такая.
     

    Вложения:

    • ForumHouse.jpg
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.071
    Благодарности:
    28.741
    Адрес:
    Касимов
    Ну и нормально все, не нужно ОКов... если поставили, хуже не будет, насос справится.
     
  15. Hort69
    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    Hort69

    Живу здесь

    Hort69

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.20
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Еще не поставил, от руки все там завернуто.
    Спасибо.