Как избежать слишком частых циклов вкл/выкл компрессора

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем DmBar, 04.10.23.

  1. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Что есть ПИД ?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Пропорционально-интегрально-дифференцирующий регулятор
     
  3. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Кстати, идея. Загрубленно можно попробовать сделать через итерации
     
  4. RuskVN
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    12.639

    RuskVN

    ПаПаша

    RuskVN

    ПаПаша

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    1.745
    Благодарности:
    12.639
    Адрес:
    Великий Новгород
    Да все. Я осмыслил проблему. Вопрос снят.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Еще можно подтягивать прогноз погоды в качестве исходных данных ;)
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.496
    Благодарности:
    6.433

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.496
    Благодарности:
    6.433
    Адрес:
    ---
    @DmBar, у вас в прошлом году все было хорошо. При таких же температурах? Если да, то или система засорилась или насос подустал.
    А установить температуру отключения скажем 70, а включения 30 нельзя? Условно...
     
  7. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Есть ещё вариант, уменьшить скорость вентилятора наружного блока. упадет эффективность съёма тепла снаружи и как следствие будет более редкие старт - стопы...
     
  8. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Ну, если нет и нет, то; софт стартер и пускай старт-стопит дальше...
     
  9. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Уличные температуры были ниже, я написал об этом в первом посте.
     
  10. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Внимательно читаем условия
    "пассивный испаритель".

    Про софт стартер не понял.
     
  11. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Да, я сейчас экспериментирую связку ардуино-эливелл по rs485. Загнать прогноз в ардуино в принципе несложно.
    просто в условияхчастного дома выхлоп будет 2 копейки.
     
  12. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Продлить жизнь компрессора в режиме старт стоп можно при помощи софт стартера, это такое приспособление для мягкого старта ..При обычном старте на обмотках компрессора идут большие токи и из-за этого осыпание лака обмоток и микровибрации обмоток в пазах...Поэтому рекомендуется не частые пуски компрессора...Софт стартер можно заказать на Али, пример;
    Смотри, что есть на AliExpress! Однофазный двигатель 220 В за € 27,99 - уже со скидкой -10%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=56fhUVC
     
  13. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Софстартер, естественно, стоит.
    А как он поможет от, скажем, 10 циклов старт/стоп в час ?
     
  14. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Если кому любопытно, я сообразил, что вычисляя время задержки до следующего старта нужно учесть и время остывания обменника.
    Т. е. если время работы компрессора в течении последней его сессии + вычисленное в зависимости от текущей температуры и среднесуточной динамики время задержки до старта менее, скажем 14 минут,
    то
    пересчиываем время задержки на время работы компрессора в течение последней сессии+время остывания теплообменника + разница этих двух параметров и 14 минут.
    Тогда гребенка работы будет более плавной.
     
  15. DmBar
    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    DmBar

    Участник

    DmBar

    Участник

    Регистрация:
    05.02.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Доброго всем времени суток

    Призываю общий разум в попытке найти оптимальное решение.
    Имеем проапргрейженный Octopus ice stick.
    В двух словах, это теплонасос воздух/вода, в котором пассивный испаритель (сдвоенный), хороший компрессор, тепло снимается водой на теплообменнике и сразу идет в радиаторы.
    Управляет всем ПЛК, программку для которого я сам написал.

    Обнаружил ситуацию, при которой весьма заметное время температура теплообменника и температура труб отопления практически равны. Ибо дом нагрелся, потихоньку остывает, соответственено подавать дополнительное тепло не нужно.
    ШИМ не умеет ни ПЛК ни насосы, но свободное реле на ПЛК есть, можно поставить каскадом более мощное реле и выключать циркуляционные насосы радиаторов по достижению разницы температуры в полградуса между трубой и теплообменником. И включать за минуту до старта компрессора.

    Стоит ли овчинка выделки ?