1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стропильная система, необходимо ли усиление?

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем denver080, 16.10.23.

  1. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    А в первом сообщении картинка, похожа на разрез?
    Завтра дополню размерами по высоте.
     
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Лучше так #738 ...)
    Можно от руки на листике в клеточку с пояснениями, где несущие стены, армопояс, балки, узлы стропил и узлы опирания на стены.
    Так и начинается онлайн обследование... В конце выводы и рекомендации.
    Дайте местным профи - они помогут. :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 22.10.23
  3. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    Завтра сделаю, спасибо за совет!
     
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Перегружен тоже проблемой по стропилке - забыл ссылку вставить для примера...)
    Сделайте попроще конечно, но, чтоб даже вы проблему поняли ;)
     
  5. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    Всем доброго дня.
    Вводные данные
    Снеговая нагрузка №3 Московская область
    Ветровая нагрузка №1
    Металлочерепица.
    Армопояс проходит по всем стенам.
    Начертил (если можно так выразиться) план, получилось так.
     

    Вложения:

    • IMG_20231023_135540.jpg
    • IMG_20231023_135556_edit_11242033822762.jpg
  6. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    41.424

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    21.872
    Благодарности:
    41.424
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @denver080, красиво... Но хотелось бы увидеть расчёты, показывающие допустимость этого решения. Без расчётов я бы сказал что это фантазии.

    Это размеры для более сложных конструкций. Или хитрых, с небольшим шагом по осям.
     
  7. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    @svg2000, Да согласен, вы мне скидывали калькулятор на стропильную систему, но там только два варианта, или с затяжкой, но без конька или с коньком но без затяжки. Могу выложить расчет, как раз по ссылке, которую вы мне скидывали, без коньковой балки. Но не пойму как скинуть ссылку именно на мой расчет.
     
  8. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    @svg2000, сделал скрин расчета стропилки, по ссылке, которую вы мне давали. Вводный данные и сам расчет. Вместо накладок фанерных, у меня пластины с двух сторон на болтах М12.
     

    Вложения:

    • Р1.png
    • Р2.png
    Последнее редактирование: 23.10.23
  9. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    @denver080, в Вашей конструкции т. н. нижней затяжки нет. Коньковый прогон такого сечения на указанных пролетах удобен для сборки стропилки. Сейчас он на пределе и его функция исчерпана. Армопояс в данном исполнении только для удобства крепления мауэрлата и распределения в основном вертикальной нагрузки от крыши на стены. Когда установите нижние затяжки (собственно затяжки) над балками перекрытия с крепежом по расчету, можете вводить новые данные в программу.
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Вот же, классный рисунок...)
    Я бы поставил продольные подкосы и проблема решилась бы сама собой.
    Или боковые прогоны, дороже, но ещё надёжней.
     
  11. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
  12. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    Юрий, на схеме есть возможность установки нижней затяжки, но это все равно не снимает прогиб стропильной балки, после верхней затяжки.
    На схеме, система с двумя затяжками, верхней, как у меня и добавленной нижней, но прогиб все равно остается такойже.
     

    Вложения:

    • р3.png
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.743
    Благодарности:
    6.678
    Адрес:
    Москва
    Продольные под конёк или боковые прогоны под стропила.
    В качестве нижней затяжки включают перекрытие при усиленных стропилах.
     
  14. Юрий Уфимский
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Юрий Уфимский

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.283
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Уфа
    На предыдущих двух скринах нижняя затяжка нагружена весом потолка. Зачем-то. Вот программа и показала запредельный прогиб этого элемента "3". Стропильные ноги (элементы "1" и "2") в норме по прочности и прогибу.
     
  15. denver080
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13

    denver080

    Живу здесь

    denver080

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    13
    @Юрий Уфимский, Т. е поставить затяжку снизу, чтобы убрать распирающее усилие на стены? Сечение затяжки 50*150 достаточно будет?
     
    Последнее редактирование: 24.10.23