Проблемы в работе системы после доработок

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем fmbo1986, 17.10.23.

  1. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    396

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    Пересмотрел тему Наличие петли под большим вопросом. Фото расположено не в хронологическом порядке! Если посмотреть фото раскладки ТП, то видно, что записан он как раз от этой петли. Скорее всего ее расстригли и подключили ТП! Не разбирайте пол
    АВО ТП гостиной под замену, скорее всего
    Снимите пожалуйста головку с термо клапана ТП и сфотографируйте сам клапан и шток.
    Мысли в слух
    Сперва у вас сделали разводку радиаторов, а потом, ярусом выше ТП, и вода из ТП уходит вниз, к трассам радиаторов. В таком раскладе выгнать оттуда воздух, учитывая общую схему, будет архитрудно. Попробуйте на радиатор, возле которого петля, вместо Маевского поставить угловой АВО может поможет
    600x800.jpeg
     
    Последнее редактирование: 23.11.23
  2. fmbo1986
    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    fmbo1986

    Участник

    fmbo1986

    Участник

    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    Всем доброго дня.

    В итоге решили зимой (особенно с такими температурами как были в этом году) ничего не расковыривать и зиму в принципе пережили более-менее приемлемо, хоть и не идеально.

    Но весной всё-таки хочется доделать всё по уму, поэтому снова прихожу с вопросами :)

    (1) многострадальный ТП гостиной (в котором, напомню, смесительного узла нет и температура теплоносителя в котором соответствует температуре в радиаторах контура 1 этажа, а регулироваться он должен термоголовкой) по ощущениям перестаёт работать, если в этот самый контур идёт теплоноситель горячее 60 градусов.

    термоголовка вот такая: https://lunda.ru/catalog/category/c5/product/termostaticheskij-klapan-rtl-flamco_33341.html.

    принцип, как я понял, должен быть такой:
    - головка стоит после петли и реагирует на температуру в петле;
    - когда температура высокая, головка закрывается;
    - когда низкая - открывается;
    - таким образом, подача теплоносителя в петлю должна происходить "тактами".

    но тогда, если моя гипотеза верна, в какой-то момент одна из трубок, которые поднимаются из пола и идут к головке, должна быть горячей, а вторая - холодной. а во время всех моих проверок обе они горячие.

    получается, это несвязанные факты? или они могут связаны как-то иначе?

    (2) относительно той самой петли: верно ли я понимаю, что её удаление превратит систему отопления в полноценную двухтрубную? а то сейчас трубы вроде бы две, но петля при этом превращает их в одну.

    (3) относительно ТП в кухне, который со смесительным узлом: заметил, что иногда вне зависимости от заданного на регуляторе значения температуры на термометре значение порядка 30 градусов. но если после этого покрутить регулятор (причём в любую сторону), температура начнёт расти.

    при этом она может приближаться к заданному на регуляторе значению, но значения выше 45 градусов на термометре смесительной группы я всё равно ни разу не видел.

    стоит ли поменять регулятор? прочистить? что-то ещё с ним сделать?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.724
    Благодарности:
    26.989

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.724
    Благодарности:
    26.989
    Адрес:
    Касимов
    Она реагирует на температуру воздуха в помещении. Температуру теплоносителя, она видит чуть-чуть.
    Приоткрывается, призакрывается. Нагревательный элемент работает плавно, поэтому обе трубки и нагреты.
    Его нужно настроить. Ничего пока менять не нужно.
    Это к @Tony001,
     
  4. fmbo1986
    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    fmbo1986

    Участник

    fmbo1986

    Участник

    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    но везде написано вот так:

    Клапан RTL ограничивает поток воды, чтобы обогреваемый пол не перегревался. Если пол слишком горячий, клапан RTL, установленный на обратном трубопроводе, ограничивает отток до тех пор, пока не будет достигнута нужная температура. Температура воды передается от корпуса клапана к датчику. Если температура, установленная на головке, ниже температуры воды — регулятор автоматически закрывается, если выше — открывается.

    а что именно нуждается в настройке?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.724
    Благодарности:
    26.989

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.724
    Благодарности:
    26.989
    Адрес:
    Касимов
    Ну не просто так ведь, на смесительных узлах есть выносной датчик? Может я что-то упускаю, но у показанного Вами клапана, термоголова как у простого радиатора. Она чуйствует температуру вокруг себя.
    Расходомеры и байпас первичного контура.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.370
    Благодарности:
    9.077

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.370
    Благодарности:
    9.077
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    логично, проверьте что головка плотно на клапане и в проветриваемом месте.
    по вашей логике каждый радиатор превращает их в одну)
    ну видимо да, надо смотреть на него и крутить и чистить.
     
  7. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    396

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    И снова здравствуйте. По термо головке: этот клапан работает по принципу автомобильного термостата, при достижении заданной термоголовкой температуры, он перекрывает проток, но! Он должен стоять на ообратке! Чем больше смотрю ваши фото, тем больше интересного... Сдаётся мне, в петлю у радиатора врезали тройник, и подключили ТП. И эта врезка видна на фото ТП_гостиная~3.jpg
    6f5fb3d2-e800-4934-9131-4800f266e8ef~2.jpg
    Зелёным я нарисовал предполагаемый тройник, а на первом фото выход врезки к узлу ТП (зелёная линия рядом с мужиком), вопрос вызывает труба со знаком вопроса, куда она идёт. Если я правильно понял, то получается, что терморегулятор ТП стоит на подаче, и работает некорректно, а обратку врезана вообще неизвестно куда
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.370
    Благодарности:
    9.077

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.370
    Благодарности:
    9.077
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если на подаче, то точно практически не работает. (
     
  9. fmbo1986
    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    fmbo1986

    Участник

    fmbo1986

    Участник

    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    ну, она тоже врезана :) но сейчас без вскрытия действительно не сказать, в какую именно трубу (прикладываю фото места, где она уходит под фольгу и фото того же места, располагающегося под фольгой). но т. к. труба обратки правее, то действительно скорее она входит в обратку здесь.

    и следующая гипотеза кажется максимально достоверной:

    вопрос, как теперь это лучше починить, если дело действительно обстоит так :)
     

    Вложения:

    • photo_2024-03-25_11-01-15.jpg
    • photo_2024-03-25_11-07-22.jpg
  10. fmbo1986
    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7

    fmbo1986

    Участник

    fmbo1986

    Участник

    Регистрация:
    14.07.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    7
    кстати говоря - здесь ларчик открылся: по совету шарящего соседа (с) сняли термоголовку. причина видится в том, что она внутри разбита и её регулировка не очень влияла на возможность открытия штока смесительного узла (видео простым способом загрузить не даёт, но если интересно - скажите, придумаю).

    после демонтажа термоголовки (и, соответственно, полного открытия штока) температура теплоносителя в ТП 1 в 1 с температурой в котле (что видится безусловно логичным :)