    Не будет… это вообще не имеет отношения к тяге.
    сборка ТОЛЬКО ПО КОНДЕНСАТУ! Даже если зазор в пол миллиметра будет на сборке по дыму, Вас зальет конденсатом.
    Еще раз спрошу - можно пропихнуть 120-ю гильзу внутрь асбестовой трубы до самого верха… вставили метровый кусок - пропихнули, соединили следующий кусок - пропихнули и т. д.
    Другие варианты не имеют смысла конденсат стекает с самого верха вниз. Либо рассмотрите технологию полимерного вкладыша… загуглите - фуран флекс
     
  2. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Тамбов
    Полная картина.
    Имеется такой конструктив. Дымоходный канал из кирпича 150х140 мм.

    FH. Дымоход котла. Схема3.jpg

    На кирпич через металлическую призму опирается асбестовая труба Dнар=160 мм (dвн=140 мм). Чтобы не проваливалась труба для этого и сделал призму типа фундамента. Канал дымоходный изнутри выглядит так. Металл - это призма.

    FH. Дымоход. Дымоходный канал изнутри.jpg

    С чердака как установил трубу на призму, обложил начало трубы и призму еще двумя рядами кирпича с полным заполнением швов. Труба в минвате и каркасе из металла.

    FH. Дымоход. Каркас на чердаке.jpg

    Сегодня делал шаблон, как говорил выше, из доски, круглый, как мог, чтобы понять, какой диаметр трубы из нержи смогу вставить в асбестовую трубу через эту призму.
    Делал 130 мм шаблон проваливается. Достаточно большой зазор между шаблоном и призмой, и тем более трубой.

    FH. Дымоход. Дымоходный канал изнутри. Шаблон 130.jpg

    Делал 135 шаблон. Зазор между призмой и шаблоном минимальный, а вот через дымоходный канал еле прошел шаблон особенно вверху, значит дымоходный канал 150х140 сужается к верху и становится 150х135.
    Стрелочками отметил где сильно задевал.

    FH. Дымоход. Дымоходный канал изнутри. Шаблон 135_1.jpg

    Здесь показываю что зазор между шаблоном и призмой металлической минимален.

    FH. Дымоход. Дымоходный канал изнутри. Шаблон 135_2.jpg

    А здесь показываю зазор между шаблоном и стенками асбестовой трубы изнутри.

    FH. Дымоход. Дымоходный канал изнутри. Шаблон 135_3.jpg

    Итог:
    Так как через чердак не возможно поднять трубу и сделать нормально, думаю, мб вставить в асбестовую трубу переход 135/120, затем удлинитель небольшой, затем тройник под 45 градусов и через отвод уйти на котел?

    FH. Дымоход котла. Схема4.jpg

    Возможен такой вариант? Герметиком 1500градусным само собой промажу. Из тройника еще конденсатную заглушку поставлю, но думаю она мне будет не нужна, так как, как я понимаю, весь конденсат из асбестовой трубы будет стекать через зазор между асбестовой и нержой, так как сборка по дыму, а там и по стенкам дымоходного канала.
     
  3. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Тамбов
    Нельзя. У меня доступ только 40 см. Это не вариант. Сверху тоже нереально, только кран с люлькой вызывать, и то поднять козырек, не факт что получится(
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159
    Адрес:
    Москва
    Никакой переходник и герметик Вам не помогут, если сборка по дыму. Потечет по стенкам - кирпич будет вонять, все будет в бурых подтеках, соплях и плесени, канал будет разрушаться.
    Шахту можно и ниже расковырять, а козырек срезать либо дырку сделать, в которую можно гильзу опустить (кстати ее можно оставить и выше козырька) при желании, но Вам видимо не надо.
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159
    Адрес:
    Москва
    У Вас диаметр трубы 120 для котла… с раструбом будет максимум 130 мм
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159
    Адрес:
    Москва
    Проще всего Вам вызвать спецов с фуранфлексом, но стоимость этого варианта будет выше.
     
  7. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Тамбов
    Нельзя, ниже идет газовая труба. А ковырять стену, чтобы потом заложить назад, это бред.

    фуран флекс. Прочитал. Первое, если цена верная 5500 за метр, то мои 5 метров будут стоит 27000. При этом указано, что не должно быть острых предметов внутри канала, коим является металлическая призма с острыми краями. Сомнительное дело)

    Как это понять?
    Сейчас замерил выход котла: наружный диаметр дымохода котла 124 мм, внутренний - 121,4 мм.
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159
    Адрес:
    Москва
    Бред - это когда нет понимания как правильно организовать дымовой канал, сделать его как в голову взбрело, а потом ломать эту же голову, как все это исправить… Мне лично приходилось вскрывать кирпичные шахты не один раз, чтобы исправить ошибки нерадивых проектировщиков/строителей.
    Опять косяк нерадивого строителя… дымовой канал, в принципе, должен быть гладким и в идеале цилиндрической формы.

    Вот так:
    У гильзы нормального производителя есть два торца - мама и папа, которые имеют свои расширения и буртики. На торце 120-й трубы «мама», с учетом буртиков будет примерно 130 мм.
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159
    Адрес:
    Москва
    А вообще, уважаемый, называть бредом помощь, за которой Вы сюда обратились, чтобы вылечить тот колхоз, который сами и сотворили, как минимум быдлятина (уж простите за прямоту). Это как крики горящего на диване пьяницы, уснувшего там с бычком, на пожарного поливающего из шланга его на этом самом диване.
     
  10. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Тамбов
    То есть вы хотите сказать, что с тройником 90градусов и тройником 45 градусов при равных других условиях, тяга одинаковая?

    Люди не совершенны, делают ошибки. Я ни разу не строитель, также сделал ошибку, когда сделал такой дымоход, теперь пытаюсь понять как менее болезненно исправить это. Вы слишком критичны в своих умозаключениях. Спасибо вам за ваше внимание к моему вопросу.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.128
    Благодарности:
    7.159
    Адрес:
    Москва
    Именно. Наличие тяги, ее состояние и стабильность зависят от других условий, но никак не от градуса подключения к тройнику.
    1. Сечение дымохода, соответствующее характеристикам теплогенератора
    2. Высота дымохода и его расположение относительно зон ветрового подпора
    3. Наличие приточной вентиляции
    В процессе эксплуатации в этот список может добавиться состояние канала (слой сажи на стенках дымохода). А также температура дымовых газов, окружающей среды и атмосферное давление, но это уже косвенно и больше влияет на стабильность тяги
    Т. е. назвать бредом совет специалиста, помогающего Вам исправить ошибку (по Вашей же просьбе) не слишком критично?
     
  12. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Тамбов
    Значит возможно и не стоит заморачиваться с установкой тройника 45 градусов для которого мне придется перфоратором вверх вырубать кирпич, а поставить 90 и площадку если что легче будет найти декоративную.
    И проще будет установка. И по 90 градусному конденсат вообще не потечёт, а по 45 возможен. Да вы правы
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.286
    Благодарности:
    16.750

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.286
    Благодарности:
    16.750
    Адрес:
    Москва
    Это хорошо.
    На тягу не отразится, а вот подключение и стыковку усложнит.
    Возможно, но может будет сложно.
    Могут создаться условия, которые приведут к критичным разрушениям.
     
  14. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.134
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Тамбов
    Ещё почему я думал применить 45 градусов тройник - думал, что тепло от котла отработавших газов будет выходить проще и дальше распространиться по трубе вверх, что уменьшит в какой-то степени образование конденсата. То есть другими словами при 90 тройника после колена 90 тепло будет "ударяться в стенку трубы дымохода и затягиваться вверх по дымоходу, а при 45 тройника тепло будет по касательной о трубы уходить выше по трубе. Имеет такая мысль место быть? Или это все ерунда?
    Но 90 тройник намного легче установить, не нужно вырубать кирпич.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.286
    Благодарности:
    16.750

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.286
    Благодарности:
    16.750
    Адрес:
    Москва
    Это точно не так.