Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.294
    Благодарности:
    16.754

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.294
    Благодарности:
    16.754
    Адрес:
    Москва
    Если забор воздуха не заметет снегом (поднять на уровень выше на 0,5 метра), а труба выхлопа дальше пойдет утепленная, на уровень на 0,5 метра выше свеса вышерасположенной кровли, то можно.
     
  2. SDVminsk
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    12

    SDVminsk

    Живу здесь

    SDVminsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    А если НЕутепленная? Чем это грозит?
    З. Ы. Ребята подскажите, где в Москве, комплектующие дымоходов по оптимальным ценам купить. В ЛС.
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.134
    Благодарности:
    7.162

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.134
    Благодарности:
    7.162
    Адрес:
    Москва
    Зальет конденсатом, зарастет инеем и льдом.
     
  4. SDVminsk
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    12

    SDVminsk

    Живу здесь

    SDVminsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Минск, Беларусь
    Сегодня проезжал по соседней улице и заметил дымоход, который, по утверждению форума", нельзя применить... как так то?
    эскиз09.jpg
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.134
    Благодарности:
    7.162

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.134
    Благодарности:
    7.162
    Адрес:
    Москва
    Какое именно «утверждение форума» Вас смутило?
    На фото, похоже, что из дома выходит коаксиал. Оставлять его под навесом нельзя, поэтому они вывели выпуск дымовых газов утепленным дымоходом через кровлю навеса. Т. к. котлы с закрытой камерой сгорания имеют принудительный выброс дыма, то трубу не нужно поднимать на 5 м и выше зон ветрового подпора, главное, чтобы расположение трубы относительно окон соответствовало регламенту.
    P. S. А вообще, фотографии того, что у соседа - так себе аргумент… многие лепят как в голову взбредет и не взирая на правила.
     
    Последнее редактирование: 03.01.24
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.294
    Благодарности:
    16.754

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.294
    Благодарности:
    16.754
    Адрес:
    Москва
    Там что-то весь фасад потрескался...
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Просто интересно. А куда из этого водстока вода стекает? По всей крыше, как ей угодно.

    эскиз09 — копия.jpg
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    А это что такое?

    эскиз09 — копия.jpg

    Турбонаддув для снеготаяния!
     
  9. oriaraniar
    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    oriaraniar

    Участник

    oriaraniar

    Участник

    Регистрация:
    07.09.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Добрый день.
    Существуют ли стандартные решения по обустройству дымоходов внутри газобетонной стены?
    Не понимаю, как именно внутри газобетона должен крепиться дымоход с учётом необходимости оборудования ревизии для обслуживания и сбора конденсата снизу трубы.
    Или проще не париться и выложить часть стены из кирпича?
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.134
    Благодарности:
    7.162

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.134
    Благодарности:
    7.162
    Адрес:
    Москва
    Также как и в любой другой шахте:
    IMG_3189.jpeg IMG_3188.jpeg
     
  11. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте.
    Имеется газовый котел висящий на стене дачи. Через стену выведен коаксиальный дымоход.
    Но иногда, особенно всветренную "встречную" для выхлопа погоду в доме весьма ощутимо пахнет газом.
    Ниже фото и схематичное расположение дымохода на стене.
    Реально ли это от влияния ветра или в чем то ином причина?
    Если ветер, как то можно исправить дымоход?
    IMG_20231217_161203.jpg
    sketch-1702405433225.jpg
     
  12. geka613
    Регистрация:
    21.01.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    geka613

    Участник

    geka613

    Участник

    Регистрация:
    21.01.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Уважаемые форумчане, добрый день. очень нужна консультация. Котел газовый Протер КОО 25 с открытой камерой сгорания. Соответственно атмосферный дымоход. выполнен по схеме оцинкованная труба 150мм + вент канал 150 мм в одном металлокоробе, под одним зонтиком, утеплены. Симптомы следующие, при северо-западном ветре, сильных порывах (это ветер со стороны веранды), идет обратная тяга в дымоходе, котел задувает.
    Пробовал бороться:
    1. Удлинил трубу, сейчас 0,6 метра над коньком (раньше тоже было в допуске т. к. расстояние от конька 3м и более)
    2. Поставил дефлектор
    Результат следующий, при первом исполнении задувало при ветре 6м/с и более
    Сейчас задувает от 11-12 м/с и более (опять же только ветер одного направления)
    Посоветуйте пжл как бороться, все доктора в нашем направлении (Воскресенский район) уже были и сложили лапки.
    Сам думал над двумя вариантами решения, дешевый - дутьевой вентилятор на капельник. Дорогой - вывести вент канал в отдельную трубу, сам дымоход утеплить еще больше, не менять короб просто пустить одну трубу дымохода, соответственно всё пространство между трубой и коробом забить утеплителем и УКОРОТИТЬ дымоход высчитав ровно эти 10 градусов о которых нам говорит норматив.
    p. s. По поводу разгонного участка - знаю, мало, увеличу весной. С притоком все нормально, это уже отработали эксперементально тсзать.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2024-01-09 at 14.53.16 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2024-01-09 at 14.53.17.jpeg
    • WhatsApp Image 2024-01-09 at 14.53.16.jpeg
    • WhatsApp Image 2024-01-09 at 14.53.15.jpeg
  13. geka613
    Регистрация:
    21.01.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    geka613

    Участник

    geka613

    Участник

    Регистрация:
    21.01.21
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    У меня кстати такое было с коаксиальным дымоходом, вылечили в настройках котла, там есть интенсивность работы вентилятора, не помню как называется, у меня в настройках был установлен параметр равный "1" (и в стандартной ситуации этого было достаточно т. к. дымоход короткий, прямой, без поворотов), вызванный мной мастер сказал, что на время непогоды можно увеличить мощность работы вентилятора с 1 к примеру до 8, и мне помогало. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОТОМ ЭТОТ ПАРАМЕТР ВЕРНУТЬ.
    На истинность не претендую, возможно кто-то посоветует более дельное решение. Я пишу о том что было у меня и о рецепте который помог.
    p. s. пахнет газом или все таки продуктами сгорания? Исходил из того что пахнет продуктами сгорания, а не газом. Т. к. при запахе газа автоматический выключатель должен сработать на подводящем газопроводе, если он есть конечно.
     
  14. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Автовыключения нет, это дача. Потом некому запустить. И варианты с вентилятором тоже не подходят (
    Еслиб пахло газом, то пахло всегда. Даже когда котел выключен, мне так кажется.
     
  15. scorpions
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    34

    scorpions

    Живу здесь

    scorpions

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Новосибирск
    Доброго времени суток.
    Дымоход газового котла проходит через стену из блоков фбс. Блок снаружи утеплён пенополистиролом. Вопрос, надо ли обрезать утеплитель около трубы? Если да, то насколько, есть какой то норматив?