1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Daesung ошибка А 4. Как убрать?

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Person1, 24.10.23.

  1. Сергун58
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Сергун58

    Участник

    Сергун58

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    Ты в них лазил до этого?
    Да/нет?
     
  2. Makar250474
    Регистрация:
    19.12.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Makar250474

    Новичок

    Makar250474

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Интрига...
    Какие именно скрытые настройки котла смотреть? Там в них ничего не понятно. Одни циферки, а что они обозначают - хрен поймешь. У меня тоже, новый котел Е12, повесил, подключил. Обогрев работает исправно, а как только включаешь ГВС, так сразу закипает и отрубается ч ошибкой А4. Куда копать, может кто подскажет?
     
  3. kla86467
    Регистрация:
    22.04.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    kla86467

    Новичок

    kla86467

    Новичок

    Регистрация:
    22.04.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    У меня такая же проблема котел новый а уходит на перегрев через 5 сек работы ГВС что может быть подскажите теплообменник вторичный снимал трёхходовой работает
     
  4. Сергун58
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Сергун58

    Участник

    Сергун58

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    Добрый день.
    У меня отключался насос в котле при переходе на ГВС.
    Изменил параметр в настройках, и все стало нормально.
     
  5. Kir4321
    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kir4321

    Новичок

    Kir4321

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Так что поменяли в итоге? Я сегодня с толкнулся с этой проблемой
     
  6. Сергун58
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Сергун58

    Участник

    Сергун58

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    Завтра буду на даче и сообщу какой параметр.
     
  7. Kir4321
    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kir4321

    Новичок

    Kir4321

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    За ранее очень благодарен
     
  8. Сергун58
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Сергун58

    Участник

    Сергун58

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    Добрый день.
    В скрыто меню, параметр bH отвечает за работу циркуляционного насоса в режиме ГВС.
    "0" - включён.
    "1" - отключён.
     
  9. Kir4321
    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kir4321

    Новичок

    Kir4321

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое, сегодня проверю.
     
  10. Kir4321
    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kir4321

    Новичок

    Kir4321

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Короче у меня модель 2021 года и все на оборот, 0 это отключен 1 включен. Поставил 1 и все работает. Спасибо
     
  11. Сергун58
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Сергун58

    Участник

    Сергун58

    Участник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пенза
    У меня 2020.
    И чтобы настройки сохранились у меня необходимо выдернуть вилку из розетки.
     
  12. Kir4321
    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kir4321

    Новичок

    Kir4321

    Новичок

    Регистрация:
    12.05.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вот теперь все встало на свои места, спасибо что сказали про отключение от сети, у меня проблемы начались после отключения, я сбил настройки. Теперь все работает. Еще раз спасибо