    Я благодарен всем за советы. Они устранили неопределённость в моём сознании - что писать в ТЗ архитектору в части системы отопления. Предварительный план гостевого блока, который мне нравился (реализован другим заказчиком в другом проекте), включал:
    1 этаж - крыльцо, прихожая, теплогенераторная, кухня-гостиная, туалет под лестницей наверх (только унитаз и раковина);
    2 этаж - две спальни и полноценный большой санузел.
    Тиражировать теплогенераторные в каждом блоке или нет - была главная неопределённость. Ну и откуда брать горячую воду в системе ГВС - вторая неопределённость, допускающая варианты.
    Большинство советов соответствовало моему интуитивному желанию сделать одну теплогенераторную в хозяйском блоке (жертвуем прибылью, блок вряд-ли будет сдаваться в аренду, но администратору и горничной тоже нужны свои помещения).
    Детальный проект СО+ГВС+ХВС (где и будут уточнены детали со стрелками, насосами, коллекторами и ёмкостью БКН) я конечно закажу за деньги позже. Но сейчас я уже могу перемещаться в другой раздел ФХ для обсуждения идей архитектуры миниотеля, исходя из чёткого понимания:
    - из четырёх блоков под одной крышей один ("хозяйский") будет нестандартный с общей большой теплогенераторной.
     
  2. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер. В таких заведениях ГВС организуют на теплообменнике, в основном пластинчатом
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Добавьте, к сказанному Вами, - какая мощность котла требуется, при таком варианте организации ГВС и почти 100% вероятности одновременного разбора горячей воды многими/всеми потребителями!
     
  4. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    мощность теплообменника бойлера 200 литров около 30 кВт, если не ошибаюсь, дальше-больше. На пластинчатый ТО тридцатки хватит. На корпус 6 этажей, около 10 номеров на этаж ТО был 150 кВт с 10%запасом. Лучше расскажите жильцам вечерком какой у вас прекрасный бойлер, только холодный
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Tony001,
    - а с какого перепуга бойлер будет холодным? Он ведь не от электричества на ночном тарифе будет греться!
    - т. е. 150кВт на 60 номеров? Это по 2,5кВт на номер. Проточник, мощностью 3кВт, это "еле тепленькая водичка, при расходе 3-:4л/мин" (среднестатистические данные по отзывам многочисленных пользователей, в числе которых и я). Так что, коэффициент одновременности водоразбора, при таком теплообменнике, не должен превышать 0,5.
    - у меня в эксплуатации ИТП, обеспечивающий ГВС 300-номерной ГК. Стоял теплообменник (РИДАН) 215кВт. При полном ГК ГВС не хватало (утром и вечером). Пришлось поставить еще один такой-же. Но, все равно, в новогодний вечер Т падает (хотя и не критично)
    ЗЫ: из 3-х, предложенных мною выше (и реализованных в металле), вариантов, только 3-й не имел никаких проблем/нареканий и был практичным, как в монтаже, так и в эксплуатации.
     
  6. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Я вижу, у вас опыт...
    Моих 2.5кВт на 60 номеров (150кВт) - водичка еле тепленькая и коэффициент не поможет, все пропало, но зато ваших 1.43 кВт (2*215/300) за глаза, все в восторге). Бойлер, конечно, 1000 литров, но и ванная 150, и греется бойлер не моментально, а если ещё пищеблок...
    Кстати, у вас тоже не бойлеры стоят на 300номеров
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.328
    Благодарности:
    18.296
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Tony001,
    - да, у меня не бойлеры. Но, обьем воды, гоняемой по системе - 63000л. Можно считать, что это "большой бойлер с внешним нагревателем (теплообменником).
    - температура ГВС осле проточника не должна превышать 65град. Бойлер можно зарядить до 85 и использовать подмес, перед подачей в ГВС. 200-литрового хватает на 2ванны + умывание и мытье посудыы 3раза в день.
    - да, бойлер не нагревается моментально. Но, при использовании 24кВт котла, 300л бойлер заряжается с 35 до 85град за чуть больше 1часа (перерыв м/ду утренним и дневным помывом или м/ду дневным и вечерним - значительно дольше). К тому-же, с помощью автоматики легко реализовать постоянное поддержание температуры в бойлере с дельтой 5-:-10град.
    - у меня "под наблюдением" есть и обьекты с бойлерным ГВС. Так что, имею полное представление об особенностях такого варианта.
     
  8. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    У бойлера 300л мощность теплообменника 45кВт, а у1000л и того больше, вот его всю ночь и будут греть, "по ночному тариф"...)