1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел BUDERUS - не зажигается горелка

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sergey 1, 25.02.10.

  1. IgorGlaz
    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    IgorGlaz

    Новичок

    IgorGlaz

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, всем! В этой ветке идет речь про такой же котел, как у меня в конторе, может кто-то подскажет. Котел новый, мозги простейшие- логоматик 2109, после настройки и запуска проработал двумя горелками месяц исправно, теперь заупрямился. Или отключается после 12-16 часов работы -горят обе лампочки красным с перемигиванием, но после нажатия на эти кнопки/лампочки запускается опять на 12-16 часов. Или работает одной горелкой, вторая отключается и горит красной лампочкой с перемигиванием. Это перемигивание можно расценить как код ошибки, но нигде расшифровку найти не могу. Сервисникам сообщил, но также ссылаются на занятость, хочу пока сам разобраться.
     
  2. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Такая проблема, поменял голову с 2107на 4211с доп модулем, 442. Все настроил, но горелка не запускается… горит, индикатор, что горелка работает, а она и не пытается запуститься. Полярность проверял, заземление есть… куда копать?
     
  3. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Теперь и 2107 не запускается, горит горелка и ничего не происходит
     
  4. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Может быть STB сработал?
     
  5. Mironov4
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199

    Mironov4

    Живу здесь

    Mironov4

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    199
    Вы по электрическим схемам пробовали пройтись? Посмотрел их - вроде ничего сложного. На разъем горелки фаза на контакт 12 (L1) приходит? нейтраль на 4 (N) попадает?
     

    Вложения:

  6. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Разобрался, фишку переставил с головы 2107 с замкнутыми контактами и все заработало, сам тапанул