1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Конорд эко 12 кс-г-12т-э тухнет пилотная горелка

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mickhud, 27.10.23.

  1. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    А может быть из-за того что, диаметр дымохода 120мм, а производитель рекомендует 110мм?
     
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Разборать не надо.
    Фото не надо
    Я видел видео.
    Можно попробовать сделать ТЯГОГАСИТЕЛЬ. Отверстие в трубе, окошко примерно 80/80.Закрываемое крышкой на вертикальной оси и колебающеся в зависимости от направления тяги.
    Образец-жукоаские котлы АОГВ. Это входит их комплект
     
  3. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Такое я конечно сам не смогу соорудить, да и попросить не кого. Сегодня был небольшой ветер, я поставил н образный дефлектор не помогло фитиль всё также затухал. Уже пря и не знаю, что делать... Помогите хоть каки-нибудь советом пожалуйста.
     
  4. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Ещё заметил, что когда вставлял в сэндвич кусок от старой трубы, то не так часто затухала, но это уже примерно на метр выше конька. Куда выше то? Да и не получится у меня выше её поднять... Помогите пожалуйста!
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какой высоты от котла труба до поворота?
    Какой горизонтальный участок от котла?
     
  6. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Высота трубы до поворота 120см примерно, горизонтальный участок до тройника 1м.
     
  7. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Уклона нет у горизонтальной трубы. Однако я слышал, что надо делать уклон... Вроде как?
     
  8. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Подкрутил болтик-винтик который отвечает за фитиль, вроде перестало задувать. Как это связано? Не понятно... Может есть профессионалы которые объяснят?
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.287
    Благодарности:
    6.722

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.287
    Благодарности:
    6.722
    Адрес:
    ---
    Я не профессионал.
    "задувать" это значит, как правило, что зона датчика наличия пламени (аля газ контроль) не нагревается достаточно для того, чтобы автоматика считала, что запальник горит как надо. Поэтому происходит отключение газа.
    Если у вас пламя не отрегулировано должным образом, или расположение датчика, или тяга отклоняет пламя от датчика в сторону, или иные причины, приводящие к охлаждению датчика, то можно иметь проблему.
     
  10. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    Только теперь иногда странный звук издаёт пламя при розжиге основной горелки... Странная фигня.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.363
    Благодарности:
    28.925

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.363
    Благодарности:
    28.925
    Адрес:
    Касимов
    Штангисты тоже не беззвучно отрывают снаряд от пола... Хорошо хоть не стонет после отключения, как подбитый футболист...
    Воздух. Отсутствие или присутствие...
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.287
    Благодарности:
    6.722

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    16.287
    Благодарности:
    6.722
    Адрес:
    ---
    мини "хлопОк"?
    Осторожно! Посмотрите внимательнее за котлом. Задержка между пуском газа и перебросом пламени на основную горелку соответствует норме?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.363
    Благодарности:
    28.925

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.363
    Благодарности:
    28.925
    Адрес:
    Касимов
    Обратно зовите. что-то он накосячил. Пусть поддвигает, подгибает... Ему тоже тюрьма, если не дай бог...
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.951
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По всей видимости вы добавили давление газа на пилотную горелку.
    Это сопровождается посвистыванием и шумом выхода газа из сопла.
    Это не страшно.
    Возможно у вас кто то крутил или было засорено сопло запальной горелки.
    Проверьте чтобы соединения были герметичны.
     
  15. mickhud
    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0

    mickhud

    Участник

    mickhud

    Участник

    Регистрация:
    27.10.23
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    0
    А я знаю? Какая она должна быть? В моих ебенях никто думаю не знает, даже самый опытный газовик.