    Если очень строго соблюдать некоторые требования, то труба вообще не сможет войти в дом, оборвётся в двух метрах от него.
     
  2. gogench
    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    140

    gogench

    Живу здесь

    gogench

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.17
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    140
    В этой дискуссии нет смысла без отсыла к нормативке. Искать самому мне не надо - все уже построено, для других - только за деньги или по большой дружбе. А перетирать "если бы да кабы да во рту росли грибы" и " а я вот слышал и где-то читал" - не интересно. Все что хотел сказать - сказал выше. Надо топикастеру - пусть роет нормативку, ибо, похоже, там есть чего нарыть.
     
  3. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    159
    Бред. Проект не обязателен. Самому можно сделать без всякой лицензии. Вы бы сначала в нормативке подтянулись, прежде чем фейки нести в массы.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.947
    Благодарности:
    27.200

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.947
    Благодарности:
    27.200
    Адрес:
    Касимов
    Ну так я и сказал, берите лопату и копайте. Или Вы про последующие манипуляции с трубой говорите?
     
  5. gekson12345
    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    159

    gekson12345

    Живу здесь

    gekson12345

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.17
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    159
    Именно про последующие манипуляции с трубой, грпш, клапанами, котлом и. т. д. в пределах своего участка. Подключение на границе участка к сети газораспределения - только газмяс. Внутри участка - кто угодно без всяких лицензий.
     
  6. KorgVST
    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18

    KorgVST

    Живу здесь

    KorgVST

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18
    Господа, подскажите, пожалуйста. Имеется участок, труба газовая по границе. На кадастровой карте отмечен газопровод с подводом к каждому участку в населенном пункте.
    Эти отводы что из себя представляют физически? Или это просто предполагаемая точка врезки в газопровод? Неужели газовики, когда делали проколы, ставили какие-то отводы, вентили и прочее? На поверхности, конечно, ничего нет, никаких выводов.
    Сейчас планирую расположение построек на участке и получается, мягко говоря, неудачно все - от котельной до точки врезки 30 с лишним метров. А передвигать гараж я бы не хотел совсем
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970
    Адрес:
    Калуга
    часто торчащая из земли ПНД труба с заглушкой. или просто точка на карте - везде по разному.
     
  8. KorgVST
    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18

    KorgVST

    Живу здесь

    KorgVST

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18
    Спасибо за ответ! Труб точно нет никаких торчащих из земли. Как все внутри выглядит тогда? При таких исходных данных получается, что имеет смысл размещать здание с котельной ближе к этой точке, или смысла нет и точка не влияет ни на что? То есть газовщики будут врезаться именно там, где обозначено на карте?
     
  9. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.352
    Благодарности:
    5.074

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.352
    Благодарности:
    5.074
    По-моему, этот вопрос нужно не на форуме задавать, а конкретной ГРО, которая будет поделючать вас к этой трубе.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.636
    Благодарности:
    24.970
    Адрес:
    Калуга
    @KorgVST, каждый конкретный случай надо рассматривать. Слышали поговорку: гладко было на бумаге да встречаются овраги ? Одним наплевать на точку на карте и они врежутся где Вы попросите, другие будут строго придерживаться точки, третьи буду врезаться как им удобно, а не что на бумаге и что Вы просите.
     
  11. KorgVST
    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18

    KorgVST

    Живу здесь

    KorgVST

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    18
    Спасибо, будем ждать окончания праздников и пойду попробую разузнать все у местной ГРО
     
  12. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    312

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Москва
    Охранные зоны бывают только у сетей газораспределения, т. е. где больше одного домовладения подключено. В вашем случае ограничения по расстояниям те же, но охранной зоны и гемора с ней связанного это не влечёт.
     
  13. Вячеслав68KUBA
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    19

    Вячеслав68KUBA

    Участник

    Вячеслав68KUBA

    Участник

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область, Кубинка
    Метры вроде те же, но в Постановлении правительства про охранные зоны это расстояние (2 метра) ограничено условными линиями, а в СП62 это 2 и 4 метра для малого и среднего давления соответственно "в свете по горизонту". То есть, если труба закопана на глубине 0.8 метра, а рядом проходит фундамент мелкозаглубленный глубиной 0.6 метра, то в горизонте они вообще не пересекаются и нарушений нет. С охранной зоной такое не прокатывает.
     
  14. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.352
    Благодарности:
    5.074

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    16.352
    Благодарности:
    5.074
    Насколько я понимаю, к фундаменту не ближе 2 метров. И не важно "в горизонте" или нет.
     
  15. Вячеслав68KUBA
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    19

    Вячеслав68KUBA

    Участник

    Вячеслав68KUBA

    Участник

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область, Кубинка
    СП 62.13330.2011 Приложение В.
    Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием)
    газопроводов до зданий и сооружений.
    Минимальные расстояния по горизонтали (в
    свету), м, при давлении в газопроводе, МПа,
    включительно.
    п. 9 Фундаменты зданий и сооружений
    до газопроводов условным проходом, мм:
    до 300 мм - 2,0 метра 4,0 метра

    Я всё правильно написал. "по горизонтали (в свету)".