Вопрос по работе гидрострелки

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем beer2me, 07.11.23.

  1. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    А зачем его отключать то? Вам нужно поддерживать эту температуру постоянной. Имеют место колебания около этого значения. если вы отключите котел и его насос, то эта температура практически не будет падать, так как при нулевом расходе теплосъем только за счет отдачи тепла трубами в атмосферу около котла. Далее, если идет потепление, то у вас закрываются трехходовые, и если у котла температура чуть ниже заданной, то прекращение расхода через него приведет к аварии по расходу. Котел не должен работать с расходом меньше минимально возможного, и остановка расхода для котла аварийная ситуация.
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Эффективность конденсационного котла имеет место быть только при небольших нагрузках. Когда от него требуется максимальная мощность и температура, то не до эффективности. Когда нагрузка большая, трехходовые открываются близко к максимуму, что бы выдать заданные значения на подаче в контурах, то расход во вторичном контуре ГС вырастает довольно сильно, и если при этом расход в контурах суммарно вдвое больше чем в котловом, то банально провалятся все температуры в контурах.

    Так что эффективность вторична, а выполнение заданий температур все же первично. У ТС вроде как все эффективно, но его это не устраивает, так как банально холодно. :)
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    Именно.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    Но думаю, что и не эффективно. С контурами тоже что-то неладное происходит. По идее они должны не по очереди нагреваться, а быть равномерно недогретыми. При равномерной циркуляции теплоносителя в конце концов можно было бы добиться комфортной температуры помещений пусть и повышая до предела уставку температуры котлового контура.
     
  5. Gen_shtab
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    278

    Gen_shtab

    Живу здесь

    Gen_shtab

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Нью-Москва
    Спасибо за повторение очевидного.
    Но речь шла о другом.
     
  6. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Я думаю, что там имеет место борьба насосов в состязании "перетягивание каната" при отсутствии гидравлической развязки, а переменный успех потому. что победа конкретного насоса зависит от положения трхходовых.

    Я ведь для чего просил нагрузки по контурам? Что бы зная дельты определить необходимые расходы и тогда уже смотреть на напорно-расходные характеристики насосов, что бы понять происходящее. Чем обусловлен такой выбор насосов не понятно.

    Да нет там ничего другого. Плюньте вообще на температуры. Работа котла при отсутствии минимального расхода недопустима при любой температуре, хоть при +20 на его выходе. Это для него аварийная ситуация. Большинство котлов имеют контроль расхода и при его отсутствии просто встают в аварию. Они даже горелку не включат при отсутствии расхода.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    Там один трёхходовой. На троих
     
  8. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Как практически это реализовать? В котле у меня стоит насос 60ка, на насосной группе 60+40+40, то есть мне нужно ставить насосы на самую маленькую скорость чтобы первичный контур доминировал? Далее БКН у меня идет от котла сразу у него нет своего насоса он использует котловой, а не через эту группу, какое это влияние оказывает на первичный контур я не знаю. Первичный контур как я понимаю это через ГС и котел проходит и БКН?
     
  9. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Можно было бы, если бы такие заплатки не приводили в не малым счетам за газ.
     
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Ну тем не менее, пока он закрыт, два насос отбирают теплоноситель, как приоткрывается трехходовой, то подключается третий и начинает отбирать у всех. В принципе ТС то сам писал верно:

    Переворота стрелки нужно всегда избегать. У меня дома вот тоже конденсационный на 42 кВт, но при этом что бы в пики разбора тепла стрелка не переворачивалась, стоит ограничение максимального открытия трехходовых.

    upload_2023-11-8_13-42-9.png

    Я пересчитал, при каких значениях стрелка будет переворачиваться и ввел ограничение. Пока газа не было и дом на момент стройки отапливался электрическим, там вообще стояли ограничения 25 и 16%.

    Если ограничения не делать, то стрелка начинает переворачиваться, клапана пытаются это нивелировать, и открываются полностью, что переворачивает стрелку еще больше и в итоге работает все как и у ТС. Ну и порог прогрева стоит, для того, что бы клапана были закрыты, пока котел не прогреет котловой контур, иначе стрелка перевернется сразу при запуске котла.
     
  11. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Да, но при этом и подача дБ меньше 50 градусов и мощность около 30% вот тогда он свои 104% даст, а так без разницы)
     
  12. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    1. Насос 25/40 радиаторы второго этажа 7 радиаторов стальных размером 120х60
    2. Насос 25/60 ТП 9 веток сумарно трубы 800м 20мм
    3. Насос 25/40 радиаторы цоколя 10 радиаторов 120х60 в среднем, так как есть и 150см а есть и 80см
    4. БКН 200Л

    Вроде все учет
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Да, насос на котле на максимальную скорость, а на контурах на минимальную. По уму бы еще и трехходовые поставить на другие контура, что бы снизить расход на них от стрелки.
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Нет, это не нагрузки. Мне бы тепловые нагрузки, в ККалл или в Вт, как вам удобнее. Каковы теплопотери дома у вас?

    На БКН какой насос стоит?
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.530
    Благодарности:
    21.146
    Адрес:
    Россия, Москва
    Вот отписался же от темы, но вынуждаете снова вмешаться:aga: Котловой там насос стоит, котловой:)