1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по работе гидрострелки

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем beer2me, 07.11.23.

  1. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Ну производители обычно не рассматривают какие то сложные котельные с отдельными смесительными контурами и стрелками. Вот для примеру схема подключения бойлера к моему конденсационному котлу:

    upload_2023-11-8_17-14-28.png

    Как видите тут самый примитив, но тем не менее в данной схеме расход через котел постоянный вне положения трехходового. Просто расход теплоносителя либо на бойлер, либо на отопление, либо где то посредине и делится на эти две нагрузки.
     
  2. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.310
    Благодарности:
    701

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.310
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Тамбов
    Проходили подобное. С достаточно большой вероятностью готовьтесь чистить теплообменник. Пока котел работал на низких температурах, все было Ок. Потом начался нагрев ГВС на высоких температурах, и начали откладываться соли в ТО.
     
  3. Gen_shtab
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    278

    Gen_shtab

    Живу здесь

    Gen_shtab

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Нью-Москва
    А позвольте полюбопытствовать, какова цель?
     
  4. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Ну, чтобы бойлер не сильно грелся, чтоб руки не жгло, я так думаю) А на самом деле 3х ходовые просто отключает отопление при нагреве бойлера На будерусах логомакс если нагрев бойлера затянулся, 3х ходовые периодически включает отопление, но все равно или или
     
  5. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.310
    Благодарности:
    701

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.310
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Тамбов
    Закон сохранения еще никто не отменял. Если тепла не хватает, то варианта только 2.
    1. Либо его не выдает источник.
    2. Либо его не в состоянии рассеить СО.
    Наверное возможен какой то крайне косячный случай когда описываемое Вами и может произойти, но если нет прям сильных косяков, в статике любая система выходит на режим и нагревает в итоге здание.
    Перевернутая стрелка или нет вообще без разницы.

    Забудьте про перевороты и проектировщиков. У вас типовой коллектор со всеми стандартными элементами. Таких стоит миллионы, и все они работают.
    Просто подумайте логически.
    Если котел выделяет больше тепла чем нужно системе (как и должно быть), то в итоге когда то она все равно прогреется. А если с котла выходит например 60, а в систему уходит 40 и так до бесконечности то тепла тупо не хватает. Ищите неисправность в системе. В вашем случае наиболее вероятно:

     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.681

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.367
    Благодарности:
    26.681
    Адрес:
    Калуга
    терзайте проектанта - Вы ему слепо доверились. и зря.
     
  7. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, установил обратно ГС и наблюдаю странную вещь, от обратки с ГС труба холодная ровно до тройника, у котла уже обратка кипяток, что это за магия? От обратки через тройник запитан бойлер я как понимаю он гоняет обратку через БКН а на коллектор ему плевать, в саму ГС кипяток приходит но сама ГС не греется, что за чушь?
    4CEDA90B-A740-4BB0-9A87-D7149866A9BF.jpeg 3313203B-E9E2-4398-BA77-CC3848BF0601.jpeg 36108D26-C119-4C95-B676-E72F36E58585.jpeg 89FA34E1-1505-463E-9798-8F4A95C88D73.jpeg A0B46C76-6774-47FB-96DD-3113C277E7F8.jpeg
     
  8. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Может трехходовой вышел из строя и тупо греет только бойлер?
     
  9. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего стоит приоритет бойлера, сперва нагреет бойлер, потом все остальное
     
  10. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    У вас система ка на будерусах логоматик, я выше писал
     
  11. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Я сначала так же подумал, но в системе ГВС отключён! А он продолжает греть только бойлер, при этом прямая и и на ГС и на бойлер кипяток, но с ГС обратка холодная, может 3х ходовой по одному месту пошёл? Сейчас перекрыл кран прямой на бойлер наблюдаю
    F00D62D1-0A57-4D54-8F71-0EFEEF79EEAA.png FB7E3C9B-B2D6-41DB-B3D3-B361B5510F8F.jpeg
     
  12. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Сами пишете, что подача на ГС горячая... Попробуйте обратку с бойлера закрыть Но! На экране котла индикатор нагрева бойлера включен, те нагрев бойлера идет
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.208
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Москва
    Цель чего?

    Не так все просто. Обычно вы выставляете два задания температуры, для отопления и ГВС в котле. При наличии бойлера есть отдельный датчик в бойлере. К примеру вам нужно иметь горячую воду 55°С, а в отопление подавать 44 °С. Как это сделать без трехходового, если его не ставить? Так вот как только температура ГВС упала, котел переключается на нагрев ГВС и греет пока температура в бойлере не достигнет уставки. Как нагрел котел воду в БКН, переключается на отопление и уже греет воду на своем выходе до уставки для отопления.

    Но главное не в этом. Вы посмотрите внимательно на схему. Она сделана так, что расход через котел не перекрывается ни на миг. ;)

    Если от котла до теплообменника БКН трубы горячие, то ждите пока не нагреется ГВС, или отключите ГВС. Можно поставить задание ГВС 20°С.

    Я вот потому и не использую никогда автоматику котлов для ГВС вообще, что бы не иметь этих танцев с бубном. :)
     
  14. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Нет в меню ГВС отключено! Чудеса продолжаются, перекрыл кран на подачу на бойлер, остыло полностью обратка как от ГС так и от бойлера, но в меню котла по датчику у него на обратка столько же и даже больше чем на подаче, а труба обратки холодная! Что за магия? Он в ГС кипяток пускает, но ГС спустя 2 часа холодная все равно….
     
  15. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Нет! Ровно наоборот при выключенной программе работы ГВС трубы от бойлера обратки кипяток а на отопление ни чего не идёт! А когда перекрыл кран прямой на бойлер обратка остыла полностью!