1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Падает давление в СО. Электрокотел, FUGAS, косвенник 300 л

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем RuginP, 09.11.23.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    АВО лучше периодически открывать и закрывать
    при нагреве давление растет в СО ? это первый признак падения давления воздуха в РБ
     
  2. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    У меня только вариант еще, поставить бачок на 12 литров, чтобы с запасом был. Это если все же не хватает 8-литрового. Но, как вы пишете, должно хватать.

    Весь видимый контур СО отопления прошел, нигде не утекает. Пробой в трубах ТП если бы был, то давление бы уходило постоянно и равномерно, а так - держалось нормально несколько дней, а потом стало все больше и больше уходить.
     
  3. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    При нагреве давление растет, да. накачивал холодный на 1,5, при включении котла давление росло до 1,7.
     
  4. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    Если в РБ давление без воды 1,2, я его ставлю, и накачиваю давление в СО до 1,5, холодное, то оно частично выдавливает грушу, так? Если начинаю нагревать то давление еще больше растет, у меня до 1,7...1,8. О чем это говорит? Тут что-то не так, как должно быть?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    0.2 - это немного, 0.5 обычно признак падения.
    течь может испаряться - ее ищут на холодную, но не всегда удачно. как вариант - все слить и качнуть воздуха - шипение покажет на утечку.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    Вы цифр много вразброс написали - сколько объем РБ, объем ТП (отдельно) и остальной СО - бойлер котел и тд ? три цифры
     
  7. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.161
    Благодарности:
    7.161

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.161
    Благодарности:
    7.161
    Адрес:
    Москва
    @RuginP, не метайтесь, начните с АВО.
    При старте системы и нагреве всегда давление подрастает. При остановке и остывании присаживается.
    А ещё и от атмосферного зависит, падение как минимум до 0.5 ничем не грозит.
    Не видно модель ЭК, в настенных ГК проверяется давление при старте.
     
  8. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    Объем ТП - 65 л
    Объем теплообменника бойлера - 10 л
    Объем котла - 10 л
    Объем обвязки котельной 5 л
    Объем РБ - 8 л
     
  9. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    Валлиант электрический на 9 кВт.
     
  10. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    Падает настолько, что останавливается котел и выдает ошибку. Было 1,3 вечером, утром стало меньше 0,7, накачали до 1,3, к вечеру опять ошибка на котле.
     
  11. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    Перекрыли все воздухоотводчики на СО. Будем налюдать.
     
  12. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    С такой быстрой потерей давления ее невозможно не обнаружить. За полдня на 0,7 бара. Стравливает подрывной клапан котла в канализацию.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.122
    Благодарности:
    28.006
    Адрес:
    Калуга
    Клапан пошелкайте, чтобы промылся. если не поможет - меняйте его. РБ у Вас с запасом, 6 литров хватило бы.
     
  14. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.161
    Благодарности:
    7.161

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.161
    Благодарности:
    7.161
    Адрес:
    Москва
    При 0.6 сам не запустится.
    Снимок экрана 2023-11-09 в 12.24.49.png
     
  15. RuginP
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147

    RuginP

    Живу здесь

    RuginP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Симферополь
    Да, так и делал всегда