Оплавилась розетка, автомат не сработал

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Khekhe99, 11.11.23.

  1. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.572
    Благодарности:
    1.519
    Адрес:
    Абакан
    Дааа? Не может этого быть... Ай...яй..яй... :)
     
  2. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Москва
    Я тоже так думал, а вот вчера такое произошло в квартире у сына в комнате, был подключён удлинитель с неразбираемой вилкой, нагрузка компъютер. Сын когда услышал шум выдернул вилку, но один штырёк от вилки так и остался в розетке. Разобрал сгоревшую розетку-контакт проводов к розетке хороший. Грешу на неразбираемую вилку
     
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.212
    Благодарности:
    34.985
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Одно время часто попадался брак в неразбираемых вилках.
    Я, заранее, что бы не дожида (т;ть) ся последствий, их срезал и ставил новые, разборные.
     
  4. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    323

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.022
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего это не брак.
    Это народ бросает шнуры как попало и ходит ногами по вилкам не задумываясь о последствиях.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Как и многие.
    Взорвавшиеся розетки не встречались, а вот ЩМПшку, весьма похожую на мяч для регби видеть приходилось.
     
  6. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Москва
    Ну да, если только в кирзовых сапогах:)]
     
  7. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Тольятти
    Вот у меня вопрос ... раз такое произошло какая была розетка (если можно то и фото) и к чему "прилип"
    штырек из вилки. Думаю что виновата в нагреве скорее всего неразборная вилка. Может в переноску компа был включен например эл. обогреватель какое то время ? Может вы об этом и не знаете.
    Спорное утверждение такой бардак бывает разве что при строительстве. Я встречал не то что бы как сказать брак в вилках, точнее сказать встречал такое когда прибор уже был мягко говоря не на гарантии. Регламента замены шнуров и вилок в документации на эл. приборы наверное нет (но я чот не встречал такого) потому если рассматривать шнур и вилку как неотемлемую часть эл. прибора на который установлен гарантийный срок ... то предполагаю что за пределами гарантии браком это уже не является. Но все таки не исключаю скрытых дефектов. К слову сказать что например в электроинструментах отказов шнуров и вилок достаточно много ... но и связано это с подвижностью и всяческими изгибами и дерганиями при эксплуатации.
    Бывал я как то в командировке на одном некогда известном заводе по производству эл. инструмента ... таки видел сам что каждая партия шнуров (шнуры немецкие) и эту позицию закупали, проходила проверку в лаборатории на предмет пробоя и долговременной прогрузки номинальным током (не каждый шнур а из партии выборочно) и только после они поступали на сборку ... но судя по всему что о таком контроле качества в настоящих реалиях можно только лишь вспоминать. Тут увы ...
    Ну что сказать по теме ? Сказать можно совсем не много друзья ... что бы избежать ситуаций связаных с плавлением изоляторов розеток и вилок тут реальных путей наберется два наверное.
    1. Не допускать мощных нагрузок на обычных бытовых розетках / вилках.
    2. Использовать соединения более чем на 16А (но сомнительно что это будет хоть как то смотреться в жилых помещениях).
    И пожалуй еще ...
    2.1 Как можно меньше переносок и удлинителей ... так порядка в электрике будет больше. Каждое (абсалютно любое) соединение в электрике это потери которые идут на нагрев соединения чем выше ток и напряжение тем больше эти потери, они бывают минимальными и не заметными ... но они есть всегда ... со временем они могут увеличиваться в связи с окислением соединения и вообще старением материалов ... вывод простой меньше соединений / выше их качество (если они есть) и совместимость материалов = меньше проблем !
    С уважением к Вам друзья !
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  8. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Тольятти
    Самое большое замыкание которое я видел сам это коротыш в щите шинопровода примерно 4000 А (на производстве АВТОВАЗ) щит распахнулся и все его замки не выдержали (как будто там граната взорволась) в быту такого быть не может ... не парьтесь.
    И рекорд (сам лично не присутствовал ... но со слов электриков которые присутствовали) Видел сам последствия КЗ на шинопроводе от ТП к распределительным устройствам ТП (далее подземные кабельные линии которые к счастью не пострадали) авария КЗ на шине 6500А от трансформатора до распределяющих устройств ... обнуло так как будто туда снаряд попал и горело еще два часа пока это обесточили аварийщики ... причина банальная неправильное защитное заземление и сработка АВР предприятия ... напруга пошла реверсом, коротнуло ЗЗ и потом обнуло всё что там было ... ТП не сгорел и это было чудо (у него на входе 10кв и он долго был под напряжением) От ЗЗ осталась просто труха (не понятные обугленые детали). Электрики от дуги немного свернули шеи ... но к счастию ни кто не пострадал ... в моей практике (работа электриком) опять же к счастью не было сурьёзно пострадавших при ЧП. И я это очень ценю и рад этому !
    Хватит про страшные истории (они вообще не бытовые) я наверное к тому что электричество (если есть знания) нужно не бояться ... Но его нужно уважать ! Даже бытовое 220/380 вольт это очень опасно ... соблюдайте все меры безопасности которые возможны друзья ! Если вы о них не знаете то либо не суйтесь и обратитесь к специалистам ... либо все однозначно изучите. Удар током может быть фатален даже прям и дома !
    Что можно добавить еще из своего опыта ... не загрубляйте защиту вводных устройств (это что в квартиру что в частное строение) - очень плохая практика. Обычно энергоснабжающая компания ограничивает ввод 25 А (порядка 15 квт) 3ф. сильно не советую завышать этот номинал даже если сечение проводов ввода позволяет это сделать (я уже сталкивался с проблемами на личном опыте ... не стану описывать эту аварию) ... автоматы (что касается автоматов) ваша задача выбрать автоматы которые не подделка ... При закупке ИЕК который стоит у меня сейчас я разобрал некоторые автоматы и посмотрел их внутрение проводники (дело в том что я знаю где экономят и мудрят производители и поддельщики ... экономят они на меди ... с автоматами из моей партии было все хорошо и я собрал щиток дома на них ... Вот кто бы что не говорил ... идите лесом моё ИЭК хорошее !
    Главный щит состоит у меня из вводной части и РУ 380 в. и РЩ на первый этаж дома
    DSCN9286.JPG
    DSCN9360.JPG DSCN9360.JPG
    В ВРУ стоит измерительная индикация (показывает сколько вольт на каждой фазе), Дроссель (индуктивность) от наводящих ударов молний и помех сети от соседей ... щиток имеет энергонезависимую ЛЭД подсветку 12Вольт. В РЩ смонтирована схема управления вентиляцией гаража и дома (это пока не реализовано в полной мере). Щит и его схемные решения имеют заземление с троекратным контуром (первый на вводах у столбов, второй по контуру здания, третий под бетонированым полом котельной. Сечение вводных кабелей (подземных линий) порядка 40 кв. мм. и их две !
     

    Вложения:

    • DSCN9361.JPG
    • DSCN9425.JPG
    Последнее редактирование: 08.12.23
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Речь шла вообще не о КЗ, не парьтесь ;)
     
  10. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Москва
    c8049e96-e388-4995-a20a-3103d53a82ed.jpg c8049e96-e388-4995-a20a-3103d53a82ed.jpg e6a21880-705d-4219-9bc9-32407e286b86.jpg
     
  11. Сирыч12
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449

    Сирыч12

    Живу здесь

    Сирыч12

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Москва
    Штырёк прилип к контакту розетки, был включен комп и настольная лампа (диодная)
     
  12. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Тольятти
    Легранд (на фото) ... это кончина конченая ! В некие года я считал что они недосягаемы по качеству продукции ... эту сперму не покупать уже не первый раз это наблюдаю (но фото нет... не знаю точно что это за серия (надеюсь у меня не такая ...). Лично её не монтировал довольно продолжительное время. Отзывов связаных с горением тоже нет ... но фото ужастные ! При наличии в отделке горючих материалов у розетки до пожара там было бы совсем не много ... повезло тебе друг !
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  13. ruslandauto
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573

    ruslandauto

    Живу здесь

    ruslandauto

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    1.061
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Тольятти
    у Вас к сожалению сильно общие понятия которые свойственны делитантам. Если вы ни когда не видели каким образом происходит КЗ (короткое замыкание) то я то не виноват. Резулльтаты такого плохие ...это горение проводников, оплавление всего что под напряжением продолжается все это как минимум до тех пор как сработает защита цепи ... и потом только после отключения может затихать или можно тушить. Не надо меня учить тому что автомат вырубит сразу ... вообще не факт что вырубит по кз току ... я это видел не один раз !
    Мы ушли (скорее я ушел) от темы нашей мелкой бытовухи друзья ... молчу и исправляюсь !
     
    Последнее редактирование: 08.12.23
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    :)]:)]:)]
    Еще раз для особо умных (правда, не умеющих грамотно писать по-русски :aga:): в моей беседе с Alex992, в которую Вы вмешались, не разобравшись, речь шла совсем не о КЗ ;).
    Так что все Ваши многозначительные выхлопы типа
    совершенно не уместны :cool:
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.227
    Благодарности:
    28.687
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да ладно, проехали. ;)
    Здесь много выхлопов не по теме.
    Похоже все гонят свое - кто во что горазд. :)]
    Читать посты и понимать о чем разговор никто не хочет. :no: