1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оплавилась розетка, автомат не сработал

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Khekhe99, 11.11.23.

  1. Khekhe99
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14

    Khekhe99

    Участник

    Khekhe99

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Lobnya
    Добрый вечер.
    Добрался до розетки и штепселя. Прилагаю фото
    Да, согласен. Нужно поставить узо на 32а
     

    Вложения:

    • 20231120_164922.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.068
    Благодарности:
    26.245

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.068
    Благодарности:
    26.245
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. Два дифавтомата С16 на 30мА. Желательно электромеханические.
     
  3. Khekhe99
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14

    Khekhe99

    Участник

    Khekhe99

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Lobnya
    Может все таки узо на 32 а и авиомат на 16а? Чтобы потом переиспользовать в доме.
    И все таки непонятно почему розетка оплавилась.
    Все было протянуто
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    6.559

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    6.559
    Адрес:
    ---
    @Khekhe99, со временем болтовые соединения ослабляются.
    Влага, конденсат и т д может приводить к коррозии контактов. У меня так в обычном потолочном патроне под лампочку, где только 100 ваттная лампочка включается, проржавело, потеряло контакт, отсюда искрение, нагрев и т д. А все потому, что патрон был прямо на внешнем потолке. Т е воздух теплый и влажный, а патрон от потолка более холодный, на нем конденсат и привет.
    Срок службы у современной электрики доволно ограниченный. У провода ПВС вроде всего 5 лет. У розеток тоже недолгий.
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.168
    Благодарности:
    36.929

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.168
    Благодарности:
    36.929
    Адрес:
    Москва
    Хреновая розетка однозначно. Часто контакты в розетках, которые должны обжимать контакты вилки, сделаны из тонкого сплава, и вдобавок он не пружинящий. Несколько раз вставишь туда евровилку и далее она в розетку вставляется вообще без усилий. Это сразу должно насторожить вас. Явно, что контакты не прижимаются, а ток в нагревательных приборах приличный. Я уже последние лет 15 покупаю только белорусские розетки. В них плотно вставляется вилка даже после нескольких лет эксплуатации. Я у дочери 14 лет назад при ремонте квартиры, сменил всю розеточную проводку и поставил эти розетки. Зять до сих пор мне жалуется, что вилку из розетки можно вытащить только с приличным усилием:aga:. Приходится объяснять ему, что это нормально. Ненормально, если вилка в розетке болтается.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Это Евровилка А то что вы называете евровилкой по малограмотности, называется вилкой Шуко (Schucko)

    Дерьмовее белорусских - только турецкий вико
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.068
    Благодарности:
    26.245

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.068
    Благодарности:
    26.245
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не наобормот?
    У меня лично нет претензий к Legrand Quteo (6 лет) и АВВ Basic 55 (11 лет).
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну не знаю. Не досуг было разбираться в сортах говна. Но приклепанные клеммы к фольге, из которой сформированы пластины выидел только в вико
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.068
    Благодарности:
    26.245

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.068
    Благодарности:
    26.245
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    От белорусских я в молодости плевался, а от вики попозже. Но поскольку только себе, то однозначно оценить не могу. В реальности так было - купил, открыл, ужаснулся, выбросил...
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.168
    Благодарности:
    36.929

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.168
    Благодарности:
    36.929
    Адрес:
    Москва
    Мы явно о разнвх производителях говорим. У меня белорусские розетки на 3-4 розетки для наружной проводки. Там внутри все розетки по отдельности и между собой соединены перемычками проволочными сечением 1,5 мм2. Единственно, что я переделывал, если подключал кабель сечением 2,5 мм2, это делал точно такие перемычки из провода сечением 2,5 мм2, иначе при подключении сетевого провода сечннием 2,5 мм2 к винтовой клеме, где с другой стороны стоит перемычка меньшим сечением, контакт плохой получается, и при подключении нагрузки квт на 3-4, идёт разогрев этого соединения. А какое дерьмо, под белорусским брендом вы покупали, я не в курсе. У меня пару переносок с такими розетками с 2000 года работают и на сварке и болгарку большую подключаю. Все розетки покупал на рынках, в магазинах таких не встречал.
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вы точно знаете что такое наружная проводка?
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.455
    Благодарности:
    20.878

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.455
    Благодарности:
    20.878
    Адрес:
    Москва
    А по теме ТС - поставить хорошую 3ф розетку. как на э/плитах с плоскими клеммами и забыть проблему..:hello:
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.164
    Благодарности:
    11.416
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И много вы видели трехфазных розеток на электроплитах? Нет, я не отрицаю что такие есть. Но хотелось бы убедиться что мы об одном и том же
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.455
    Благодарности:
    20.878

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.455
    Благодарности:
    20.878
    Адрес:
    Москва
    есть такие. тогда чуть изменю рекомендацию. влагозащищенную на 32а. либо силовую от э/плиты.
     
  15. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.684
    Адрес:
    Новокосино Москва
    Качество продукции, ну и как сказали причину это: контакт.
    а счетчик от эсбыта на макушке столба?
    Я в свое время когда еще знакомился с электрикой взял вот такую вещь под евровилки, а применяю только для зарядок..проглядел при покупке..на фото видно разница диаметров.
    От сюда искрение при включении и нагрев нек. зарядок поэтому через 30 минут меняю блок зарядки на мощных андроидах.
     

    Вложения:

    • 20231121_114107.jpg