    А почему он должен был сработать?
    Что бы найти причину, нужно вспомнить закон Ома для полной цепи.

    Допустим вы подключаете нагрузку 2.2 кВт (2200 Вт). При напряжении в розетке 220В ток в цепи будет 10А. Сопротивление нагрузки при этом 22 Ом. Если сопротивление контакта 0.01 Ом, то его разогревает мощность 1 Вт (I2*R), а если контакт окислился на улице, сопротивление выросло до 0.1 Ом, то его греет уже мощность в 10 Вт, А если он еще немного доокислился и сопротивление выросло до 0.5 Ом, то на нем рассеивается уже 50 Вт.

    Попробуйте взять паяльник 25-50Вт, включить и положить на розетку. Вы увидите, к чему это приведет.

    То есть нужно следить за чистотой контактов в розетке. :)
     
  2. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Москва
    Чистота не поможет, если сама шинка на розетке просела, и вилка болтается в розетке. Будет искрение при нагрузке и даже с идеально чистыми контактами розетка и вилка начнут греться.
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    ---
    А что, кстати, поможет? Нет, я конечно стараюсь прислушиваться к каждой розетке и выключателю как до включения нагрузки от приборов, так и после выключения. Помогает. Т к легкое потрескивание иногда можно услышать. Но это жестоко для психики)
     
  4. TDA
    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.795

    TDA

    Живу здесь

    TDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Красноярский край
    "Устройство защиты от искрения - УЗИс"

    uzis01h.jpg

     
  5. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.210
    Благодарности:
    1.540

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.210
    Благодарности:
    1.540
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что ослабление контактов есть следствие нагрева, а не причина. Нагрейте любую пружину, и она ослабнет.
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    ---
    Слегка немного почитал про устройство в малодостоверном источнике (статья на дзене). Спасает от дугового пробоя это понятно. Но не уверен, что при легком искрении в контакте сработает. И как оно отличит от искры при размыкании контакта мощного потребителя?
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В том то и дело что это для другого. Но как всегда в новинке видят панацея. Как после появления УЗО несколько человек меня удивленно спрашивали: Фигня мол твое УЗО, я взялся за оба провода рукой, а меня шарахнуло. Не отключилось.
    Помогает выбор хороших розеток и выключателей. Причем цена не показатель. Естественно, тщательный и культурный монтаж. Понимание где может ослабнуть. Допустим, кольцо надо крутить только по часовой стрелке. Чтобы при закручивании винта оно сжималось, а не разваливалось

    Это и есть мастерство по-русски или скилл по-английски. Это чувствуешь. Буквально спинным мозгом
     
  8. TDA
    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.795

    TDA

    Живу здесь

    TDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    1.688
    Благодарности:
    2.795
    Адрес:
    Красноярский край
    Отличает скорее всего по продолжительности - всякие включатели искрят кратковременно.
    Только важно понимать - оно не панацея, и вообще ничто не панацея, против кривых рук.
    Ведь если взять тонкий говнопровод, в говтовилку и воткнуть в говнорозетку да тепеловентилятор или печку на 2-5квт...
    То это будет греться и плавиться без всякого искрения, просто так.

    У себя решил просто - есть обычные розетки, для "обычной" нагрузки.
    А есть хорошие, негорючие с хорошими контактами - для всяких плит и холодосов.
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    ---
    Ясно, придется и дальше тренировать экстрасенсорный слух.
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Расскажите про негорючесть розеток
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Зачем? Ну искрит зарядка при включении. Это конденсатор заряжается, а не плохой контакт.
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    ---
    @TDA, у мну розетка, обычная из магазина, но рассчитанная на 10-16 А. Накладная. В сарае под крышей. Специально для водогрея или стиральной 1,5 кВт. Постоянно втык-вытык ежедневно.
    Т е мощность не малая, но и не критично большая.
    Не шибко долго служила. Несколько лет.
     
  13. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    10.315

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    10.315
    Адрес:
    Пермь
    А зачем ежедневно втык-вытык? Не проще две розетки поставить?
     
  14. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.692
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    ---
    Чтобы не оставлять без присмотра, и чтобы исключить неконтролируемое включение мощного электроприбора (ограничение общей мощности в целях безопасности).
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Выключатели не изобрели еще?