    Автоматы? Они рассчитаны на постоянный щелк-щелк? Не уверен. Скорее уверен, что это не так.
    Или какие выключатели еще бывают на 2 квт прибор?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.155
    Благодарности:
    11.414
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А вы почитайте их паспорт
     
  3. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Москва
    Пружина стальная и чтобы её отпустить, то нужно нагреть примерно до 300*, а латунь менее подвержена отпуску. Во многих розетках стоит явно не латунь, а непонятный мягкий, не пружинящий сплав. Из за этого очень быстро контакты в розетке отходят и плохо прижимаются к штырю вилки. Отсюда при приличном токе идёт нагрев розетка - вилка. Раньше во многих розетках каждая ламель состояла из двух частей: полукруглый охват и с противоположной стороны латунная пластинка, поджимаемая стальной пружиной. Работали такие розетки десятилетиями и не грелись, даже от очень неприличных токов.
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    20.846

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    20.846
    Адрес:
    Москва
    а вот тут не совсем соглашусь. Нагрузка по току и могла быть *неприличной* НО важно время и ток... а у тс - тепловая пушка :aga:. только как и выше говорил вилка - розетка на 32а (как на генераторе. и лучше влагозащищенную. либо силовую от /для э/плиты с плоскими клеммами. а узо и прочие автоматы *не поймут* что ток уходит на нагрев розетки а не помещения :mad:. и искр и пробоя в такой ситуации - тоже не происходит...ИМХО.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе, как любят говорить математики, этого необходимо и достаточно. Оправданием могла бы служить буквенно-цифровая комбинация 10А где-то в районе дырок под вилку. Есть такая?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ...или искрения в щётках электродвигателя.
    С этим уже давно сражаются лучшие программизды всех стран. С переменным успехом, ибо сложно...
     
  7. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Москва
    Обычно на всех розетках стоит гравировка 250v 16A. Но это примерно то же, что на заборе написано х.., а заходишь за забор, а там дрова лежат:)]. Так и здесь. Открываешь корпус розетки, а там контакты - без слёз не взглянешь, а у других розеток и 20А легко выдержат и работать будут десятилетиями. У нас на телецентре выбрасывали на задний двор списанные самодельные переноски. Самих розеток там по 6-8 штук. Стоит всё это хозяйство в самодельных жестяных коробках. Эти переноски делали в 1967 году, когда открывали телецентр. Бывали раздавленные корпуса у розеток, так как они довольно хрупкие, но ни у одной не видел обгоревших контактов. У меня на даче в мастерской они уже с десяток лет работают, а там и сварочный подключаю с током сварки до 200А, это по сети потребление до 7 квт, и болгарки по 2,5 квт и сотни раз вилки вставляешь - выдёргиваешь, и как новые розетки.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не так. Достаточно выполнить поиск "розетка 10А".
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Москва
    А зачем на 10 А? Чтобы быстрее вышла из строя? :aga: Они многие и на 16А номинальный ток не выдерживают.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.054
    Благодарности:
    26.243
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это вопрос не ко мне, а ответ на ваше:
    А бывает, там и 32А стоит. Необычно...
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Москва
    Ни разу обычные розетки на 32 ампера не встречал. Есть специальные, там и на 50 А есть, но это не для обычных приборов. Покажите, где обычные на 32 А выпускают.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.990
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Совершенно обычная, стандартная розетка:
    rozetka32.jpg
    Только стандарт не DIN9440, а CEE 7.
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.163
    Благодарности:
    36.925
    Адрес:
    Москва
    Покажите, как в эту ОБЫЧНУЮ можно обычный бытовой холодильник подключить, или чайник, или обычную бытовую технику? Это специальные розетки. Их десятки разновидностей. Есть однофазные, есть трёхфазные.
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    20.846

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.445
    Благодарности:
    20.846
    Адрес:
    Москва
    столько страниц мерения знаниями... ТС поставил обычную 16а. да еще не очень хорошего качества) на долговременную нагрузку тепловой пушкой. результат предсказуем. автомат и не должен был сработать. говорил выше - поставить силовую 32а или больше (по мне с плоскими клеммами) и забыть проблему. времянка же...:hello:
     
  15. Khekhe99
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    Khekhe99

    Участник

    Khekhe99

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Lobnya
    А как вы определили качество розетки?
    Я вот из обсуждения сделал для себя три вывода
    1. По возможности использовать наконечники под винт при подключении кабеля у вилке. Особенно многожильного.
    2. Внимательно протягивать все соединения. У меня осталось сомнение в том что я не протянул клеммы сгоревшей розетки, т к там стояли заводские перемычки от первой розетки. Клеммы первой я точно протянул, т к подключал питающий кабель. А вот второй мог забыть. Больше года прошло, не вспомню.
    3. Косяк с узо.
    А 32А точно также может сгореть.