1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оплавилась розетка, автомат не сработал

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Khekhe99, 11.11.23.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.714
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.714
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Согласен с тем, что причина была именно внутри вилки. По фото похоже, что нагрев начался от внутренностей вилки, до розетки дошло позже.
    Вообще при постоянной, "отопительной" нагрузке 2 кВт работают миллионы вилок и розеток Шуко самого среднего качества. У меня часами работал 3 кВт тепловентилятор в гараже, вилка Шуко штатная, но подобных колечек под винт в цепи, конечно, нет.

    При неверной сборке - да. Но такие вилки-розетки нужны для следующего уровня мощности тепловентиляторов, от 5 кВт. Их обычно продают со шнуром без вилки, и это повышает шанс неверной сборки.
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    11.416

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    11.416
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Скоро две недели будет как мы обсуждаем рядовой по сути случай с рядовым оборудованием из-за рядовой ситуации. Не много ли чести? Единственное что осталось нераскрытым, причем здесь автомат
     
  3. Khekhe99
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    Khekhe99

    Участник

    Khekhe99

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Lobnya
    Сгоревшая розетка стояла на трубостойке под козырьком из жести. Теоретически ее мог заливать косой дождь. В этом тоже проблема могла быть
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.429
    Благодарности:
    20.810

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.429
    Благодарности:
    20.810
    Адрес:
    Москва
    как в итоге решили проблему ?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    11.416

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    11.416
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну как. Розетку отрихтовали и покрасили, у вилки пришлось менять два элемента, правда нашли с разборки в цвет. Снова работают
     
  6. Khekhe99
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    Khekhe99

    Участник

    Khekhe99

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Lobnya
    Купил точно такую же розетку и новую вилку собрал тщательнЕе
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.653
    Благодарности:
    6.520

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    15.653
    Благодарности:
    6.520
    Адрес:
    ---
    Розетку на сколько ампер и какой мощности тепловентилятор или пушка?
     
  8. Khekhe99
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    Khekhe99

    Участник

    Khekhe99

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Lobnya
    На 16 а, https://petrovich.ru/catalog/211192063/613905/

    Вентилятор на 2 квт
     
  9. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.429
    Благодарности:
    20.810

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.429
    Благодарности:
    20.810
    Адрес:
    Москва
    качественные и правильно собранные ШУКО так могут годами работать...плохой контакт у вас был где то...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.047
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.047
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Погнали, чуваки, по второму кругу", да? :mad:
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.429
    Благодарности:
    20.810

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.429
    Благодарности:
    20.810
    Адрес:
    Москва
    изначально мощность и время работы тепловой пушки не были озвучены...потому и предложил силовые на 32а..сам в * теплично огородной* теме совсем не давно *хвалился * как девочки (МОИ) сплавили 2х0.75 удлинитель (китаезина ес-но. на 2квт масляный э/обогреватель за ночь спасая рассаду. а перед ним стоял 3х2.5 с евро (шуко) и ему пофиг... фото нет. :hello:
     
  12. ilemur82
    Регистрация:
    02.12.23
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    ilemur82

    Участник

    ilemur82

    Участник

    Регистрация:
    02.12.23
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    А есть евророзетки рейтингом выше 16А?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.714
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.714
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Немецкий национальный стандарт на бытовые розетки, исторически называемый в Восточной Европе "Евророзеткой", предусматривает максимальный длительный ток именно 16А. В других странах - ещё меньше, от 13 до 15А.
    Если ваша техника хочет бОльший ток относительно кратковременно - никакой проблемы нет. Автомат 16А проследит за ограничением времени, автомат больше 16А обещает неприятности.
    Если ток более 16А потребляется длительно - нужна розетка другого стандарта, не бытовая.
    rozetka32.jpg
     
  14. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    337

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.039
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Москва
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.047
    Благодарности:
    26.239

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.047
    Благодарности:
    26.239
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Удивительно, но артикулы девайсов коррелируют с их стоимостью. Типа 5554 руб. 35 коп.
    Я на ярмарку собрался, батя дал мне пятачок...
    Бабка с печки проскрипела: "Не напейся, дурачок!"

    :)]