Вентиляция в санузле одноэтажного загородного дома

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Tone, 13.11.23.

  1. Tone
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157

    Tone

    Живу здесь

    Tone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробовал с открытым окном напротив. Разницы значимой не увидел. В обоих случаях клапан еле-еле приоткрыт, едва заметно.

    Тогда это будет открытый канал на улицу. А как быть с конденсатом с металлического воздуховода? Он же будет присутствовать в запотолочном пространстве. И приток холодного воздуха в помещение санузла - ведь выход на стене, тяги там практически не будет?

    Снял вентилятор вытяжной, заглянул в канал - на первый взгляд явных неплотностей в скромной зоне видимости (колено) не увидел.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564
    Адрес:
    Брест
    Любая вентшахта - это открытый канал на улицу, и что?
    Если вентилятор будет включен и (или) создан подпор воздуха силами ПВУ, то весь ваш воздуховод будет теплый и конденсат может образовываться лишь за пределами наружной стены.

    Вы хоть что-нибудь сделали из того, что вам писалось ещё в 4м сообщении темы? :nono:
     
  3. Tone
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157

    Tone

    Живу здесь

    Tone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы об этом?

    1. Как и писал выше - при механическом принудительном открытии клапана значимо поток не увеличивается. Никакого смысла в текущей конфигурации удалять клапан не вижу.
    Если вместо горизонтального делать вертикальный утепленный стояк - то, возможно, и тяга при наличии притока будет, и уловитель конденсата смонтировать можно. Другой вопрос, что при отъезде и выключении ПВУ исчезнет приток и что будет происходить в вертикальном вентканале - не очень понимаю. Но имеющийся горизонтальный канал без клапана - это гарантированный конденсат в запотолочном пространстве при выключенном вытяжном вентиляторе и выключенному ПВУ в отъезде.

    Если бы канал горизонтальный был 150 мм - по аналогии с вытяжкой на кухне, возможно, он бы успешно справлялся. И вытяжные вентиляторы относительно нешумные с хорошим потоком вижу на этот диаметр. Но проектировщик нарисовал и монтажники исполнили 100 мм. Что, как понимаю, является типовым решением. И какие-то факторы не позволяют в должной мере имеющейся конфигурации исполнять задачу по воздухообмену в санузле. Цель этого обсуждения - найти разумный под трудоемкости и деньгам метод исправления сложившейся ситуации.

    2. Я оставляю свет и вентилятор включенными после приема душа на 10 минут - толку мало.

    3. Как и писал выше - регулировки притока в настройках ПВУ нет. Ставить шибер - куда? С улицы - решетка. Разбирать трассу в котельной и монтировать регулируемый клапан?

    4. Щель вполне осязаемая, не вижу смысла делать дополнительную решетку. Улучшения тяги нет даже с открытой дверью и окном.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.733
    Благодарности:
    4.564
    Адрес:
    Брест
    @Tone, а вы эти пункты в комплексе можете прочитать, а не по одному?
    У вас сильно негерметичный воздуховод, и наличие клапана лишь ухудшает всё дело, не только гоняя вентилятором воздух по кругу, но и загоняя влагу после душа в запотолочное пространство (у вас скоро там грибы будут расти;)).
    Удлинение воздуховода ни клапан вам не откроет, ни тяги не добавит.

    Вы хоть на сутки вентилятор включайте - в щель клапана пройдёт отсилы кубов 10 (думаю меньше), и об этом уже писалось в начале темы. Клапан откройте, а вентилятор включайте чаще и подольше.
    Если при открытом клапане, ВЫключенном вентиляторе, работающей ПВУ и отсутствию ветра в эту стену у вас холодный воздух будет идти в воздуховод - душить вытяжку на ПВУ нужно обязательно! А если нет, - то очень желательно!
    Как душить - вариантов масса - регулировка оборотов вентилятора, шибер на воздуховод, частично закрыть вытяжные решётки, поиграться с фильтром (если есть), прикрыть решётку на улице...
     
    Последнее редактирование: 28.11.23
  5. Tone
    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157

    Tone

    Живу здесь

    Tone

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.10
    Сообщения:
    470
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот еще какой вариант пришел на ум: со стороны холодного чердака добраться до воздуховода и поставить вытяжной канальный вентилятор сразу перед клапаном. Чтобы наверняка хватило мощности открыть клапан. И нивелировать влияние неплотностей на стыковки узлов воздуховодов.