Перегрев котла (ошибка Е4) ARDERIa SB32 при каждом цикле нагреве БКН

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем arn11555, 13.11.23.

  1. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    У меня БКН запитан не от системы отопления и ни от системы горячего водоснабжения.
    БКН запитывается подачей от трехходового клапана котла, а обратка общая с отоплением.
    См. л. 40 РЭ
    upload_2023-11-19_17-27-22.png
     
  2. 3yev89
    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    109

    3yev89

    Живу здесь

    3yev89

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.22
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    109
    @arn11555, насос на первую скорость поставьте. ТО БНК не успевает снять тепло с ТН
     
  3. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Техпод ARDERIA уже советовали и 50 кОм поменять на 10 кОм (вернее требовали) и 10 кОм обратно на 50 кОм (потому что хз какая у меня плата, что-т там нарпоизводстве напутали.

    Я им задал простой вопрос =что показывает котел? температуру где? и началось, давайте датчик поменяем и так далее
    upload_2023-11-19_17-30-23.png
     
  4. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136
    Я бы все таки настоятельно рекомендовал Вам разобраться с проблемой поэтапно. Сначала очистить систему от всяких зонтов, адаптеров цифровой шины и прочей сторонней шелупони. Потом сделать сброс котла до ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК. Это просто необходимо!
    Потом с помощью сервиса Ардерии заставить котел работать в нормальном для него режиме, включая и режим подогрева ГВС в бойлере.
    Я уверен, что это возможно, и совсем не сложно.
    И только потомпереходить ко второму этапу этого марлезонского балета.
    Т. е. пробовать опять подключать Зонт, если Вы мазохист, конечно. Если не совсем, то предлагаю попробовать другой контроллер, например, марки МайХит Смарт. Перед этим проверить у них на сайте, входит ли ваш котел в список поддерживаемых.
    Можно, конечно, продолжать писать претензии, хоть господу Богу, но вряд ли Ваш подход даст результаты.
    Слишком много шансов Вы дали сервисменам улизнуть от ответственности, и позволить им кивать друг на друга. Известный прием...
    Так что подумайте над моими здравыми предложениями.
    Трудно найти нормальных, грамотныэ сервисменов. А еще особенно далеко на периферии.
    Например, я в Московской области, в 70 км. от столицы матушки, смог найти нормальных сервисменов по моему конденсационному котлу только в пятом случае. И чтобы газоанализатор имел нормальный, и имел нужную квалификацию. У многих банально нет нужного оборудования. И как их сертифицирует производитель, я хз. Все же авторизованные, к другим я не обращался.
    Так что надо самому понимать, что да зачем. Например, по Бакси есть сервисные мануалы, талмуды. Если приспичит, приходитс читать. Наверняка и по Ардерии так же все.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309
    Да он уже давно всё отключил, сейчас просто котел, СО и бойлер.
     
  6. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136
    Вы как то все по диагонали читаете. Я про вторую часть отключения, которую все игнорируют почему-то.
    А я считаю это важным моментом.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.868
    Благодарности:
    1.309
    Что за вторая часть отключения? Там вся проблема в перегреве во время гвс.
     
  8. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136
    Ну и как там Ардерия поживает? Все так и отказывается штатно работать на благо хозяев, или вылечилась?
    Нам же интересно...
     
  9. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Всем добра.
    Детектив продолжается.
    У подрядчика/поставщика (они же сё и скомплектовали и смонтировали) нашёлся ответственный руководитель и взялся за модерирование этого квеста.
    Поменяли плату, поменяли защитный термостат. Все тоже самое.
    Раньше в перегрев уходил через раз, сейчас при каждом нагреве бойлера.
    План у меня:
    1. Восстановить в памяти термодинамику и курс по проектированию теплообменных аппаратов.
    2. Выставить Тгвс. уст. минимально и зафиксить как происходит нагрев бкн и переключение на ов.
    Личное предположение: к Ардерии нет ни одного проданного и запущенного одноконтурного котла серии SB, который эксплуатируется с бкн. Либо двухконтурные либо одноконтурные только на отопление.
    Подрядчику задал прямой вопрос, покажите видео либо своих клиентов либо у производителя, видимо ничего предоставить не могут
     
    Последнее редактирование: 02.12.23
  10. AntonSe
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    16

    AntonSe

    Живу здесь

    AntonSe

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Пенза
    @arn11555, есть какое-нибудь продвижение у Вас? Подбираю себе котел, Ардерия SB один из вариантов, так что Ваш случай очень интересен.
     
  11. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Поменяли вторую плату (то есть в корпусе уже третья по счету плата), предполагаю, что-то подкорректировали с ПО.
    Но котел все равно через три раза теперь уходит в ошибку Е4.
    Подключил обратно ZONT
    хотя бы видеть, завтра подобью статистику по ошибкам.
     
    Последнее редактирование: 05.01.24
  12. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136
    Ну, похоже, Ардерию как бренд надо вычеркнуть из списка покупок навсегда.
    Сдайте этот котел обратно и забудьте, как страшный сон.
    Я бы так сделал.
    Вернее, я бы ее никогда не купил. Но это уже детали.
     
  13. aleshkov1
    Регистрация:
    20.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    aleshkov1

    Новичок

    aleshkov1

    Новичок

    Регистрация:
    20.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Может быть там в змеевике бойлера что лежит лишнего от строителей?) раз при отоплении все ок.

    пс. Недавно поломал мозги bosch gaz6000 (он начал всегда гнать 85 градусов в змеевик бкн) с помощью одновременно подключенных bosch cr50 и myheat go. Хотел алгоритмы от Bosch а мониторинг от MyHeat, нуну)
    Вместе их лучше не подключать. Вылечилось только полный ресетом настроек котла.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Да что там может лежать. Мощность котла 32 кВт, а бойлер 100 л. с ТО мощностью всего 24 кВт.
    Вот это и лежит.
     
  15. Dima31
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33

    Dima31

    Живу здесь

    Dima31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Поэтому нужна в прошивке платы раздельная регулировка мощности отопления и гвс, как у нормальных котлов!