1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перегрев котла (ошибка Е4) ARDERIa SB32 при каждом цикле нагреве БКН

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем arn11555, 13.11.23.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Она есть! Но котёл в режиме ГВС выходит на максимальную мощность, а понизить максимальную мощность в 32 котле можно только до 28 кВт. Но, как я понял, даже этого сделано не было.
     
  2. AntonSe
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    16

    AntonSe

    Живу здесь

    AntonSe

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Пенза
    @arn11555, я правильно понял, что ошибка появляется уже после нагрева БКН? До переключения трехходового или после?
    Как котел в этот момент работает? Температура БКН достигла нужного значения, дальше что происходит, горелка выключается, а насос продолжает работать? Когда начинает переключаться трехходовой?
     
  3. LUNA2112
    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    190

    LUNA2112

    Живу здесь

    LUNA2112

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.22
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Омск
    @arn11555, почему у вас кран обратки бойлера перекрыт? Screenshot_20240121_192857.jpg
     
  4. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    регулировка есть, это сделано, цифровым газовым манометром
     
  5. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
  6. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Я видео выкладывал
    Вот папка с фиксацией https://disk.yandex.ru/d/-S1jEIltiOH9AA
     
  7. arn11555
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    arn11555

    Участник

    arn11555

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Как итого на момент написания сообщения:
    1) Потратил порядка 2 месяца () с октября 2023 чтобы доказать Ардерии и продавцу что проблема есть;
    2) Поменяли 2 платы
    3) Поменяли бойлер
    Ошибка не ушла.
    Чтобы как-то жить, Я поставил Тгвс уст = 30 градусов и у меня работают два бойлера электрических плюсом на ГВС, 30 градусов поставил, чтобы Котел не переключался на ГВС.
    Сейчас посмотрел, была уставка 53 градуса, сейчас 30 градусов после обновления страницы, зонт опять не записал событие.
    После каких то манипуляций, выполненных продавцом, появился сильный скрежет (слышно четко через этаж в комнате по диагонали от теплогенераторной) и шум при работе на ГВС.
    Продавец требует поставить Тгвс уст на 45 градусов и отключить ТЭНы для проверки, Я им предложил только после гарантий, что если работа на ГВС приведет к заклиниванию котла, что будет в тот же день все исправлено. Продавец отказался давать такие гарантии, даже на словах.
     
    Последнее редактирование: 03.02.24
  8. Ingvar1966
    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Ingvar1966

    Участник

    Ingvar1966

    Участник

    Регистрация:
    07.11.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    А вот есть D32 с БКН STAUT на 200 л. Уходил в перегрев, вылечился заменой датчика с 50 НА 10 кОм. Автоматика Эктострой "из коробки".
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
  10. Ivan_vl
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ivan_vl

    Новичок

    Ivan_vl

    Новичок

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Стал тоже обладателем чудо техники ардерия sb24. Также подключил его к косвеннику сармат fbs 100. Производитель косвенника заявляет что мощности теплообменника 18 кВт. При заводских настройках начинаются сильные шумы при работе в режиме ГВС. После настройки котла с помощью дифференциального манометра, ГВС был установлен на 6 мбар, что соответствует котлу в 14 кВт, посторонние шумы из теплообменника котла ушли. По телефону горячей линии ардерия, сервисник, заявляет что в режиме ГВС горелка не модулируется, но у меня после моих настроек чётко видно что в режиме ГВС горелка модулируется, как по экрану так и по дифференциальному манометру. Складывается ощущение, что производитель не полностью знает функционал своих котлов. На данный момент одна проблема осталась при запуске котла сначала крышка немного втягивается а при розжиге горелки происходит резкое надувание корпуса котла ну и соответственно передняя панель производит хлопок. Думаю надо поиграться с давлением газа при запуске. Сейчас стоит заводское значение в 6 мбар.
     
  11. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    3.136
    Вот что за супермазохизм - покупать за свои же деньги то, что заведомо уже работать не будет, как надо?
    Не проще отдать назад и купить то, что надо?
    Не понимаю таких извращений...
    Для примера - у меня стоит Бакси Луна Платинум +, отработал уже почти три года (в октябре будет три). Вчера вызвал установщиков, которые запускали, чтобы сделать ТО. Открыли, посмотрели, кисточкой немного повозили для порядку, закрыли обратно. За три года не было ни одного замечания по работе ни отопления, ни бойлера.
    Наверно, я неправильный?
     
  12. Ivan_vl
    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ivan_vl

    Новичок

    Ivan_vl

    Новичок

    Регистрация:
    18.03.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Мне достался бесплатно от газовщиков. Я знал что мне нужен был меньшей мощности, но у них другого не было.