1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. Al3939
    Регистрация:
    16.12.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Al3939

    Участник

    Al3939

    Участник

    Регистрация:
    16.12.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вроде есть какое-то решение...
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.198
    Благодарности:
    6.805

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.198
    Благодарности:
    6.805
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело не только в мощности, дело в способности к синхронизации. Должен быть отдельный кабель синхронизации, соединяющий блоки управления инверторов. Чтобы они генерировали свои синусы строго синхронно.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.674
    Благодарности:
    6.392

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.674
    Благодарности:
    6.392
    Реверсивный рубильник, синхрофазатрон, мощный генератор и никаких отдельных линий и разьемов вилка-вилка.
     
  4. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.870
    Благодарности:
    10.616

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.870
    Благодарности:
    10.616
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Какая религия мешает вместо розетки сделать там вилку? Тогда исключен вариант неправильного соединения.

    У Вас есть инвертер определенной модели. Почитайте инструкцию на него. ЕСЛИ Ваш это умеет.
    Если Вам нужно два инвертера - покупайте совместимые. Я не пользовался таким подключением, но оно детально описано в инструкции. Допускаются ли разные модели - не уверен, разные производители точно нет.
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.851
    Благодарности:
    8.936

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.851
    Благодарности:
    8.936
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ключевое слово ВРОДЕ, сгубило не одну грешную жизнь
     
  6. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.870
    Благодарности:
    10.616

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.870
    Благодарности:
    10.616
    Адрес:
    Moscow, Russia
    ai.png
    Если верить инструкции упомянутого a-ipower, включая картинку - то подключение генераторов разной мощности поддерживается.

    Но как там у неизвестного вендора - не знаю. И даже у них не все инвертеры имеют такую-вот-фичу, младший не умеет так.
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    facepalm.gif
    До мощности и дело не дойдёт, когда фаза одного с нулём другого встретяться при включении! :ogo:
    Как вы оба гены в ремонт сразу повезёте, ежели больше 25кг поднять не могете? ;)
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.870
    Благодарности:
    10.616

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.870
    Благодарности:
    10.616
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @john kerry, а у инвертеров ноль есть? :)
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    В Дубне который? :aga:
    Из-за упрямых блоков управления инверторами согласовать их внешней подгонкой фаз не получится, поскоку прямой связи с движком нету - ни притормозить его, ни ускорить. Да он тут и не причём. При расхождении фаз опосля синхронизации сразу выбьет ихние "пробки" и гены развалятся за секунду...
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.108
    Благодарности:
    12.678
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Если маркером обозначить, то будет! :pioner:
     
  11. PalPod
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11

    PalPod

    Участник

    PalPod

    Участник

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11
    Добрый день. Имею два ввода в дом - один с сельским тарифом по прямому договору с энергетиками от одной ТП, другой ввод от ТП СНТ по тарифу СНТ. Переключение осуществляется пакетником. Сижу в основном на сельском тарифе, но летом часто переключаюсь на СНТ, бывают отключения одной линии. Беру генератор, вопрос как добавить в схему генератор. Пакетник 0-1-2, бывают пакетники 0-1-2-3 ?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.674
    Благодарности:
    6.392

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.674
    Благодарности:
    6.392
    Поставьте ещё "пакетник"
     
  13. PalPod
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11

    PalPod

    Участник

    PalPod

    Участник

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11
    ;) На какую линию? Если на той линии где поставлю света нет, переключусь на генератор. Но зачем, если на второй линии свет есть? А если с генератора пущу электричество одним пакетником, и второй тут же жена зайдет переключит - там же есть свет? :hello:
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.674
    Благодарности:
    6.392

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.674
    Благодарности:
    6.392
    Рисуйте схему.
     
  15. PalPod
    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11

    PalPod

    Участник

    PalPod

    Участник

    Регистрация:
    04.06.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11
    Зачем? Было 2 ввода электричества, будет 3. Главное исключить встречу напруги с сети с напругой от генератора. Вопрос по оборудованию. Пакетник бывает на 4 позиции? Или использовать кулачковый переключатель, они точно есть многопозиционные, но бывают ли они как пакетник в отдельном корпусе? А то места в шкафу уже нет.