    Вряд ли контуром, но я понял.
    Получается от сети TT. То, что система TT не работает при неисправности УЗО - понимаете? Тестируете все УЗО регулярно?
    Теперь разбирайтесь, что получается от генератора. Скорее всего, IT. При IT нужно либо УЗО 30 мА на ввод со стороны генератора, либо автоматика предупреждения о неисправности изоляции внутри генератора.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.822
    Благодарности:
    26.135

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.822
    Благодарности:
    26.135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересный вопрос, а что будет при пробое фазы с генератора на его же корпус?
     
  3. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Не понял.
    Каким образом в кабеле 5x16 вы определили шесть жил?
    В ВБШВнгls 5x16 находятся 5 однопроволочных жилы по 16мм.кв. каждая и еще броня (стальная оплетка) - надо ли и как её тоже заземлить?

    Что означает вопрос "разница при TT ... где она?"
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.822
    Благодарности:
    26.135

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.822
    Благодарности:
    26.135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зрительным...

    2024-07-09_15-34-36.png
     
  5. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    Нежелательные токи уйдут по проводнику заземления на шину заземления и в штырь в земле полагаю... Для этого клнтур заземления и сделан :)
     
  6. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Я по дилетански нарисовал еще и броню кабеля ВБШВнг-ls. Надо ли её тоже заземлять и как?
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки "ошибка слаботочника". И у трансформаторной подстанции, и у генератора с избытком хватает мощи на то, чтобы тока хватило на все возможные пути: и в землю, и через человека.
    Поэтому система TN искусственным приёмом делает так, чтобы тока не хватило даже у подстанции: соединение заземления с нулём сети специально создаёт полноценное короткое замыкание фаза-ноль по металлу и немедленное прекращение работы всей системы.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от того, что есть в начале кабеля. Если перед между кабелем и источником питания (трансформатором или генератором) нет УЗО, то броню необходимо занулять. Причина описана в предыдущем посте.
     
  9. AllSaints
    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508

    AllSaints

    Живу здесь

    AllSaints

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.17
    Сообщения:
    350
    Благодарности:
    508
    По инструкции я его должен в штырь на 2м в землю заземлить.
    Я заземляю через 15м провода заземления до шины заземления, и через еще 10м провода в штырь 7.5м... У нас обсуждение ушло слишком далеко)
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И что? И генератор, и сеть без проблем могут поддерживать на таком штыре 220 вольт по отношению к земле, тока хватит.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.822
    Благодарности:
    26.135

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.822
    Благодарности:
    26.135
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет никакого смысла подключать генератор на столбе, есть же щиток дома.
    Насчёт самого столба: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
    Насчёт систем питания: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419057/view-image/pod-1.jpg
    аж 8 картинок.
     
  12. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. А каким образом технически занулить спиральную стальную оплетку кабеля ВБШВ?
     
  13. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.511
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    В дом проведен только один кабель от щитка на столбе (схему наполнения которого я просил оценить в посте сегодня днем), другой кабель в дом провести затруднительно.

    Поэтому кабель от генератор тоже заводится в щиток на столбе и там переключается трехпозиционным переключателем на питание в доме.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А в чём сложность? Можно специально обученный хомут надеть, можно расплести броню и зажать оба хвоста в "орех", можно другие способы найти. Ноль в щите на опоре нужно брать до всех выключателей.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.443
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    А землю от своего заземлителя Вы как заводите в дом? Тоже через столб?