1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
     
  2. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001
    Адрес:
    Москва
    Потому, что оно не относится к АВР.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.672
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.672
    Благодарности:
    6.390
    С чего бы? Сеть провела, РН отработала, АВР включил генератор.
     
  4. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.348
    Благодарности:
    1.001
    Адрес:
    Москва
    :aga: А если генератор без AVR (то есть и без РН)? Таких много. То разве АВР, настроенный и подключенный к нему, не запустит в работу такой генератор? :)]:victory:
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    да знаю это. не о том речь. лучше подскажите (если не сложно) как легче организовать дистанционный запуск аппарата с встроенным штатно АВР - вручную из щитка а обратное переключение при появлении сети в авто режиме? сколько управляющих проводов тянуть от гена в щиток. сейчас при необходимости все работает в ручном управлении..силовой пока проложен времянкой. :hello:
     
  6. vitalickr
    Регистрация:
    27.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vitalickr

    Новичок

    vitalickr

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Множество раз видел это высказывание на форуме, однако никто толком не может объяснить, что же такого может прилететь из внешней сети при системе IT. Это же касается и энергетика на столбе. Я понимаю, если речь идет о создании искусственного нуля путём заземления одного из выводов, но при изолированной нейтрали?

    Я же рассуждаю по другому: вероятность того, что китайский автоматический переключатель, что с моторчиком, что с соленоидом, крякнет/залипнет/пр. и не переключит домашний ноль обратно с генератора на общую сеть, существенно больше, чем некий эфемерный прилёт из сети. И если у вас нет РКН, а их, как правило нет, то всем известно, чем оборачивается обрыв нуля в трёхфазной сети.
     
  7. vitalickr
    Регистрация:
    27.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vitalickr

    Новичок

    vitalickr

    Новичок

    Регистрация:
    27.12.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вот примеры (из отзывов на Алике)

    Screenshot_20240726_234200_AliExpress.jpg Screenshot_20240726_234048_AliExpress.jpg
     
  8. Gorinich76
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    500

    Gorinich76

    Живу здесь

    Gorinich76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Раменское
    День добрый!
    Озадачился я подключением генератора к дому (генератор уже присмотрел - A-iPower A6000EAX).
    Вводные:
    Частный дом, 3 фазы, фазозависимый газовый котел, заземление по схеме "TT"
    Вот что в щитке дома.
    дом.JPG

    Между домом и сараем заложен кабель. Что-то типа АКВВГ 10х2,5. Так как "люминий", то жилы объеденены попарно чтоб получить: 3 фазы, ноль и заземление от дома.
    Вот что в щитке в сарае.
    сарай.JPG
    Так как поменять кабедь не представляется возможным (в земле, по дому в металлических трубах проложен) и дополнительный кабель проложить ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО, то решил сделать следующее.
    1. отвязать заземление сарая от заземления дома. Рядом с сараем есть абессинская скважина - будет отличное заземление (так же по схеме "TT") потребителей в сарае.
    2. В щитке дома заменить 3 полюсной автомат (на вводе в щитке дома) на 4-х полюсной и дополнить его боковой секцией (ABB S2C-H11L), в которой контакты замыкались только при отключенном вводном автомате.
    3. 2 аллюминивые жилы (ранее использовались как заземление в сарае) использовать для того чтоб генератор подключался к сети дома только когда доп. секция вводного автомата в доме замкнет их, тем самым подастся напряжение на катушку магнитного пускателя, который подключит генератор к общедомовой сети.
    4. Так как котел фазозависимый, то для получения от генератора фазы и нуля, будет выполненно третье заземление рядом с генератором путем соединения одного выхода с отдельным заземлителем: в щитке около генератора где будут магнитные пускатели (ESB25-40N-06 и ESB20-11N-06) будет шина к которй будут подлючены: заземление, корпус генератора (заземление генератора), один из выходов генератора).
    5. Так как в сарае стоит УЗМ-3-63, а генератор однофазный, то чтоб иметь напряжение в сарае - сделана небольшая доработка - то же на магнитных пускателях.
    с генератором.JPG Вот что получается в итоге.
    Конечно никакого автоматического ввода резерва нет. Его и не планировалось.
    Суть была в том, чтоб даже малознакомый с особенностями "науки о контактах" смог: отключить ввод в щитке в доме, повернуть ключ на генераторе и спокойно пользоваться благами в доме.
    И при этом если все же он по какому-то стечению обстоятельств забудет отключить вводной автомат, то генератор просто не подключится к домашней сети.
    А если вводной автомат включат при работающем генераторе, то сеть от генератора должна отключится от домашней сети и максимум что может случиться - выбъет несколько автоматов.
    Кто что скажет? Где явные косяки в схеме.
     
    Последнее редактирование: 31.07.24
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.197
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.197
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Есть ощущение, что для схемы TT на картинке не хватает ещё минимум пары УЗО. Требование двухступенчатой дифзащиты в нормативах не прописан, но по жизни нужен: встреча фазы с землёй через единственное недавно умершее УЗО в цепи обещает слишком много неприятностей.
     
  10. Gorinich76
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    500

    Gorinich76

    Живу здесь

    Gorinich76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Раменское
    Про то что надо ставить второе "вводное УЗО" знаю. Покак раз в полгода проверяю работоспособность УЗО, но в планах есть задумка доработать щиток.
    Вопрос сейчас не по системе заземления в доме - а про внедрение в схему генератора с некоторыми элементами "защиты от дурака".
     
  11. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    155

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    155
    «Защиты от дурака» в данной схеме, ИМХО, не получится.

    Хотите использовать и коммутировать одну и ту же линию питания нагрузок как от сети (от дома - в сарай),так и от генератора (от сарая в дом), используя для коммутации туда-сюда механические контакты вводного АВ и магнитного пускателя... Смелый ход...Только нужно учитывать, что мех. контакты в сильноточных цепях не просто слабое звено. Еще и крайне опасное. Спекание контактов МП вполне реально, в силу того, что время срабатывания/отпускания контактов составляет обычно сколько-то миллисекунд, и этого времени вполне может хватить при встрече сети с геной. Но Вы об этом узнаете только тогда, когда пойдет дым из альтернатора. И на цепь управления МП от вводного АВ на 100% надеяться не стоит, контакты имеют свойство теряться иногда.

    На АВ слишком надеяться не стоит, с учетом их токо-временных характеристик срабатывания. К слову, попадаются АВ, которые вообще не срабатывают, - брак, недавно вернул продавцу 2 таких автомата. А из своей практики использования гены — его АВ не срабатывал вообще ни разу, несмотря на долговременные перегрузки 150-200%. Такой гена попался, напруга падает до 110 В, а он чадит, но не глохнет.

    Итоговый совет — организовывать питание по классической схеме, прокладывать собственный кабель для питания от гены, исключив любые варианты «встречки».
     
  12. Gorinich76
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    500

    Gorinich76

    Живу здесь

    Gorinich76

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Раменское
    А как же тогда быть с реверсивными рубильниками? Там же тоже механические контакты...
    Вообще-то магнитные пускатели в основном ставят на цепи с большими токами - они как раз на это созданы. Единственно думаю использовать другие магнитные пускатели. Вместо "детских" МП ABB на динрейку поставлю, наверное, ПМЛ-2160М-25А-220AC. Как то классические МП мне как-то роднее. Хотя наверное это все субъективно.
    Ну если использовать продукцию изготавливаемую обществом слепых, то наверное соглашусь. Я у себя ставлю автоматы, дифы и УЗО либо ABB, либо Schneider, ну и некоторые устройства от Меандр. Отказов не было.
    Я понял Вашу мысль - макисмально избежать встречи сетевого напряжения с напряжением от генератора.
    Но, увы. Имеем то, что имеем. Новый кабель протянуть между 2 щитками невозможно. Точнее невозможного нет ничего, но придется полдома разворотить... А на это я пойти не могу.
    Потому есть ТОЛЬКО 2 варианта:
    1. это на вводе в доме повесить щиток АВР и где-то рядом поставить генератор. Проблема только в том, что там практически негде ставить генератор. Даже если разориться и купить в тридорого в шумозащитном кожухе для уличной установки, то все равно его ставить рядом не где.
    2. Ставить в сарай и как-то организовывать "разъезды" питание по одному кабелю, что и пытаюсь реализовать.
    Пока вижу следующие 5 вариантов развития ситуации:
    - Когда не трогают вводной автомат, то даже заведенный генератор никуда не подключается. Т. е. его можно использовать как источник тока от розеток на самом генераторе.
    - Когда отключают вводной автомат, при незаведенном генераторе - ничего не будет, так как нет напряжения от генератора - нет питания катушки магнитного пускателя - нет подключения генератора к сети.
    - Когда отключают вводной автомат, при заведенном генераторе, то есть риск, что сперва замкнутся контакты на магнитном пускателе, а потому разомкнутся контакты на вводном автомате и тем самым на краткие милисекунды оба питающих напряжения встретятся. Да, еще к тому же за магнитном пускателем 3 фазы объединены - будет КЗ на все 3 фазы... Думаю решить это следующим образом: добавить в схему реле времени. И при замыкании доп. секции вводного автомата начнет отсчет времени (допустим 3 минуты) и по истечении которых замыкается цепь питания катушки магнитного пускателя от генератора. Таким образом избегаем встречи токов, да еще и организуем прогрев генератора без нагрузки.
    - Когда отключаем вводной автомат, при незаведенном генераторе - ничего не будет, так как нет напряжения от генератора - нет питания катушки магнитного пускателя - нет подключения генератора к сети.
    - Когда отключают вводной автомат, при заведенном генераторе, то есть риск, что сперва замкнутся контакты на вводном автомате, а потому разомкнутся контакты на магнитном пускателе и тем самым на краткие милисекунды оба питающих напряжения встретятся. Опять же за магнитным пускателем 3 фазы объединены и КЗ... Можно конечно перенести подключение генератора "за" еще один автомат (АП-50, старый советский, надежный как "калашников") и надеяться, что из 3-х! автоматов один то точно сработает. Причем то, что АП-50 сработает - я не сомневаюсь.
    Значит надо думать как сделать, чтоб подключение сетевого ввода так же было организовано с задержкой... Есть мысля переделать немного схему:
    - либо просто поставить дополнительно еще один автомат, который сперва отключаем и тем самым рвем цепь питания магнитного пускателя, а потом уже включаем вводной автомат
    - либо ставим электропривод автомата и тем организуем задержку включения вводного автомата.
    Короче пошел думать, рисовать... Как надумаю - выложу новую схему.
     
  13. Kirillk
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7

    Kirillk

    Участник

    Kirillk

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владивосток
    Всем доброго дня!

    Не нашел подобного обсуждения, но возникла потребность, подключить 3 (три) однофазных бензогенератора в одну трехфазную сеть. Вопрос: можно ли объединить нули со всех трех генераторов? А фазы с каждого пустить соответственно на отдельную фазу.

    Кто-то может уже страдал такой идеей, подскажите получится или нет? Ну или просто буду рад любым мыслям
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.197
    Благодарности:
    6.804

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.197
    Благодарности:
    6.804
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Объясните потребность подробнее, пожалуйста. От этого зависит ответ.
    Коротко: несинхронно работающие генераторы не дадут правильного вычитания токов в нулевом проводе, не позволят работать технике, использующей линейное напряжение, и трёхфазным двигателям.
     
  15. Kirillk
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7

    Kirillk

    Участник

    Kirillk

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владивосток
    Да суть бональна, мощности одного генератора (8 квт) не хватает, есть второй на 7 квт, но разделить нагрузку на двоих невозможно, много раз экспериментировали, все равно не получается. Вот и пришла мысль, взять еще один генератор и просто воткнуть их на каждую фазу. Трехфазных потребителей нет, все однофазные