1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680
    А почему автомат нагрузки 32 ампера при генераторе 3,5 квт?
    Вы думаете что он (генератор) сможет держать нагрузку 7 квт до времени срабатывания автомата на 32 ампера?
    Какой номинал автомата на самом генераторе? Больше него смысла ставить нет.
     
  2. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14
    Спасибо, я Вас услышал.
    Посмотрю и отредактирую .
     
  3. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680
    Да, у него есть розетка на 32 ампера, но защита по току одна на обе розетки 14 ампер. И провода к розеткам 2,5 квадрата. Это все из официальной инструкции.
    Делайте выводы. 7 квт это кратковременные пусковые токи.
     
  4. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14
    Т. е. автомата на 16А хватит ...
    Тогда вопрос про кратковременные пиковые нагрузки - 7кВт (как пишет производитель): встроенный автомат должен держать, а выносной на 16 не будет раньше времени срабатывать ? Или есть варианты по времени срабатывания ?
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а они есть у Вас?
     
  6. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14
    Предполагаю, что будут ... ,т.к. будет включен холодильник и погружной насос (0,7кВт).
    Нагрузки индукционные, пусть и не 7кВт в пике, но возможно в сумме с другими потребителями в момент запуска указанных потребителей нагрузка будет выше 3,5 кВт
     
  7. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680
    У вас в самом генераторе предохранитель 14 ампер!
    Ни о каком времени 7 квт нет и речи, это секунды раскрутки например скважинного насоса.
     
  8. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это 16 А
     
  9. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14
    Спасибо. Просто не совсем понятна формулировка: "кратковременная нагрузка" ... Ясно, что речь идет о каком то коротком промежутке времени ... ,наверное менее секунды ?
    Т. е. заморачиваться не стоит ?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782
    Это с PRP? :)]
     
  11. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1-3
    учитывать необходимо... иначе не упоминали бы...
    игнорировать не стОит
     
  12. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.398
    Благодарности:
    11.341
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ксюша! фу! бяка!
     
  13. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    754
    Благодарности:
    680
    Ставьте 16 ампер. При реальном перегрузе первым отключится 14 ампер на самом генераторе.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782
    Разве не непонятный АВ на 13А на генераторе? :faq:
     
  15. NSK2015
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14

    NSK2015

    Живу здесь

    NSK2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    14
    Спасибо, так и сделаю.