1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    да. и нужно !(имхо)
    НЕЕТ! ни в коем случае при 3х фазном вводе ! (в случае *дурака* или проблемы с АВ- сожгете все в доме межфазным 380 ! если нет (а похоже именно так) РКН.(реле контроля напряжения)
    именно !.только схему плииз ! а то *карму* портить не хочется...
     
  2. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    У меня сейчас такая схема.
    Честно говоря, я не могу придумать как подключить этот 1-0-2 переключатель.(
    Заземление дома я не рисовал. IMG_20240906_193517.jpg
     
    Последнее редактирование: 06.09.24
  3. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Изнутри генератора (я посмотрел) земля розетки генератора соединена с клеммой земли на его корпусе. То есть корпус генератора получается у меня заземлен получается через землю дома?
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    да такое встречается. все норм.
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    @Mesye, выше в теме были типовые схемы подключения. или тема *подключение однофазного генератора к 3 фазной сети дома* (через поиск найдете)
     
  6. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Понял посмотрю, спасибо!
     
  7. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Доброе утро. Утром попробовал отключить три фазы дома (не отключал ноль), подключил генератор без заземления одного вывода. Вся техника заработала в доме (через пару минут выключил). Правда не знаю, чем это грозит.
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    да ничем. убедились что ген исправен и выполняет свои функции. ваш контур заземления соединен с нейтралью ?
     
  9. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Благодарю! Контур заземления дома подключен через общую шину ко всем розеткам в доме. С нулем не соединен. В генераторе я тоже ничего не заземлял. Земля розеток генератора соединена с его корпусом и сетью заземления дома. Или я неправильно вас понял?
     
    Последнее редактирование: 07.09.24
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.672
    Благодарности:
    6.390

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.672
    Благодарности:
    6.390
    Типс ТN-CS?

    тремя проводами?
     
  11. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    В каждой розетке дома ноль, фаза и земля, уходящая только на стальную ленту, заглубленную в землю. А внутри генератора, я посмотрел, на выходной розетке земля соединена с клеммой на корпусе генератора. То есть получается корпус генератора заземлен при его подключении к сети дома через земляной контакт розеток.
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    проверьте (для себя) будет ли светиться лампа накаливания между фазой и вашим контуром заземления.(ща меня тапками) по науке сопротивление заземления измеряется не так. а входящий ноль от сети имхо лучше рвать при переключении на аварийный генератор. 4 пин. I-0-II.так спокойнее,
     
  13. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Понял! Подключу лампу к розетке на фазу и землю, проверю! И куплю что нибудь вроде рп-4-40 (он же подойдет как переключатель 0-1-2?).
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    12.298
    Благодарности:
    17.921
    Адрес:
    Москва
    перекидных переключателей огромный выбор. по качеству оных не скажу. если у вас э/котел на отопление - к этому вопросу следует более серьезно подойти. а так и этого вполне. со стороны генератора запараллелить фазоовые клеммы. это типовое решение.
     
  15. Mesye
    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33

    Mesye

    Живу здесь

    Mesye

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Курск
    Еще раз благодарю за подробные объяснения! Так и сделаю, запараллелю две вилки около генератора и в щитке раскидаю один провод на три фазы переключателя.