1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874
    Адрес:
    Москва
    определиться с подходом придется сейчас при проектировании (начинка щитка и к-во проводов к генератору. сигнальный/управляющий.про силовой то и так понятно).а покупать - это по возможностям/пожеланиям. НОО переделывать щиток потом :aga:
     
  2. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Как-то быстро тут все получилось, в электрике иногда и не дождешься ответа на вопрос.)
    Подведем итоги.- больших претензий к схеме нет. Поправить номинал АВ, сигнализация появления ЭЭ - продумать, вариантов куча. С подключением гены перед РКН пока непонятно, это как повезет с РКН, судя по баталиям. Можно на худой конец сделать байпас, но это + три модуля. Либо подключать после РКН, но не нравится. Ноль рвать. Заземление - гену на штырь, в кабеле земля от гены, в доме на ЗУ не соединять? Полуфазу не заземлять.
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874
    Адрес:
    Москва
    @Рюревич, еще такой *чисто дачный* момент. уезжая мои отключаю вводной. но есть неотключаемые линии. это холодильник и каналья. ес-но на то и другое стоит по узо. Не знаю как у вас ?
     
  4. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Какой провод нужен будет еще для управления этой штукой, кроме силового? Сколько модулей займет эта штука? Может я зарезервирую место и кабель сейчас, потом при возможности сделаю.
     
  5. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.411
    Благодарности:
    11.358

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.411
    Благодарности:
    11.358
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да забухАла "красотка":aga:
     
  6. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Не стал заморачиваться с неотключаемыми линиями, да и сложно это при наличии своего щитка в каждой комнате. Не отключаются пока холодильник и септик, ну и фильтр бассейна по ночам молотит. Остальное просто выдергивается из розеток, не так много потребителей то, это летом. Сейчас 2 конвектора по ночам поддерживают температуру по Gsm розетке. Планирую потом сигнализацию еще и автоматическое управление отоплением, тоже еще не определился. Короче - начать и кончить.)
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874
    Адрес:
    Москва
    имхо. оставьте как на схеме. норм. они работают. *достает* подчас отключение по превышению верхнего порога. когда сеть есть а в доме ээ нет :aga:
    8 :aga:.завтра ссыл кину о чем речь.
     
  8. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Что 4, что 8 разница не большая. Пока у меня 31+2 модуля занято без переключателя. Планирую щит на 48, сигналку наверное в отдельный щит.
     
  9. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.940
    Благодарности:
    21.874
    Адрес:
    Москва
    вот о чем речь для понимания. томz дешевле. https://www.ozon.ru/product/avtomaticheskiy-vvod-rezerva-avr-80a-4-polyusa-ustroystvo-avr-trehfaznoe-588957820/?at=VvtzZKgz8iJDzxEpHVZWWl0UXOk13kt4L1LvmSoRnoqw&avtc=1&avte=4&avts=1738191810
     
  10. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Поизучаю. Сразу есть вопрос - как понимаю катушка там постоянно под напряжением, по ощущениям как сильно гудит-греется?
     
  11. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.683
    Благодарности:
    1.191

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.683
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Москва
    У меня подобный АВР в гараже установлен. На приложенном скриншоте в верхнем ряду щитка. Не гудит и не греется.
     

    Вложения:

    • L20241106125048565.jpg
  12. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    С телефона не очень хорошо видно. Какая модель, однофазный? Вроде крышка шита подрезана, не влезал?
     
  13. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.683
    Благодарности:
    1.191

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.683
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Москва
    Да - однофазный. Такой. Подрезана она рядом и было это место для другого прибора. А этот АВР влазит нормально.
     
  14. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Москва
    Вопрос к практикам. Пишут в отзывах что очень шустро переключает и типа автоматика (например котла) даже не реагирует на переключение. Но перкключение должно происходить без нагрузки, соответственно РКН при переключении должно успеть отключить нагрузку и включить с задержкой. Как на практике это происходит?
     
  15. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.683
    Благодарности:
    1.191

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.683
    Благодарности:
    1.191
    Адрес:
    Москва
    Для этого у мня в этом щите ниже стоит РКН, который настраивается на задержку включения. Ну и ещё есть нюанс - бывают такие АВР переключатели с встроенной задержкой специально для генераторов. - что бы дать генератору время на запуск. Эти блоки отличаются маркировкой.

    Одна фаза - 1.jpg Одна фаза - 2.jpg Три фазы - 1.jpg Три фазы - 2.jpg