1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    На верхнем рисунке N гены никак не соединен с землей около самого гены. Неверно. А идет этот N неразрывно аж до щита на опоре, 2-й косяк, на мой скромный. Рвать надо.

    Нижний рисунок: что касаемо PE, верно, наглядно. Только N сети подрисовать повыше, чтобы не упирался в нижнюю «выходную колодку», можно не так понять.
    В целом нижний годится.
    Но тут надо понимать, что на схеме указан 3-х фазный генератор, имеющий физическую нейтраль (нейтральную точку). По ПУЭ - так и должно быть.
    Про однофазный ген одни вопросы, - ну нет у него нейтрали... Не вписывается в типовые схемы...
     
  2. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    Ну почитайте ПУЭ, там страничка всего ответ на Ваш вопрос, с понятными схемами. И после того уже конкретный вопрос задавайте.

    Спасибо за поздравление, ушел :pioner:
     
  3. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
  4. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    Известно откуда, с PE

    Вот тут - ниоткуда, везуха. А у Вас есть СУП? А у соседей?
     
  5. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224
    Я что то трехфазника не увидел на рисунке!
    У меня схема собрана именно по этому второму варианту (нижнему)
     
  6. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224
    СУП я «заложил» еще в процессе постройки «заливки» фундамента...
    Про соседей не знаю, у них свои тараканы)
    Все же никак не вкурю как по PE, который заземлен сто раз до КТП, потом на повторке у столба и вдобавок у дома...
    интересно, надо померить будет всю эту ботву
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782
    Чем померить? А по слухам в трёхфазной сети при отгорании нуля ток куда-то идёт. ;)
     
  8. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    Ну как-же, посчитайте цветные проводочки, отходящие сверху от гены

    Это мерить надо во время аварии на линии, или в когда в доме тен какой пробьет (а автомат не сработает), т. е. в реальных условиях. А когда все в норме (99,99% времени) - ничего не намеряете, ну разве небольшой естественный перекос фаз.
     
  9. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224
    Идет идет, видели
     
  10. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224
    Так эти цветные проводочки идут от одной точки, а на гене написано G 1ф)
    А померить, ну смоделируем ситуёвину с пробитым тэном от старого бойлера или что то подобное...
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.620
    Благодарности:
    6.782
    Наблюдали? :)
     
  12. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    Видите 3 цветных провода над геной (Кр, Зел, Желт.), они не подписаны.
    Теперь посмотрите ЩУ на опоре, 3 провода тех же цветов, там подписано, - 3 фазы...
    А в квадратике гены прописали 1ф.
    ИМХО: По поводу своего 1-ф гены не переживайте. Ваша схема наиболее подходящая для TNCS дома. Только со стороны генератора 'это будет не TNCS, а похожая и более простая TNS. Потому что в дом идут L, N, PE.

    Не надо ничего моделировать, ерундой заниматься, на пробитом тене может и фаза оказаться, тогда СУП не поможет...- только резиновый коврик и прочие СИЗ
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.605
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Дык на щите есть, чего его искать...
    Попкорном?
     
  14. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    175

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    871
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    Не понятно, то вы говорите о том, что никакой цепи нет, то оказывается потенциал относительно земли, это не цепь?
    Может я дурак, либо лыжи не едут... фазный провод приложите к плюсу батарейки, что будет?
     
    Последнее редактирование: 28.02.25 в 01:30
  15. aviamig29
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224

    aviamig29

    Живу здесь

    aviamig29

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    224
    Канефшна, еще каааак...