1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как подключить генератор к сети дома? Часть 2

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.

  1. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Стабилизатор, в данный момент, не работает, в него заходят 2 токоведущих провода!
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вариантов два.
    Либо стабилизатор тоже "фазочувствительный", как котёл, и хочет заземления нейтрали источника. Смысл непонятен, но сделать такую схему можно. Заземлите нейтраль, проверьте.
    Для понимания: котёл просто определяет наличие пламени по току через пламя между фазой и заземлённой горелкой. Холодный воздух не проводит ток, пламя проводит.
    Либо в стабилизаторе слишком умное измерение напряжения, и он "видит" 220 от генератора как находящееся за пределами своего рабочего диапазона. Синус, да не не тот.
    Вы уверены, что Вам обязательно нужен стабилизатор при работе от генератора? Автоматики поддержания оборотов в генераторе Вам недостаточно?
     
  3. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.907
    Благодарности:
    21.800

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.907
    Благодарности:
    21.800
    Адрес:
    Москва
    вам уже не раз сказали что необходимо сделать. про узо - отдельный вопрос.
     
  4. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Да, уверен. В инструкции от стабилизатора, написано, что он поддерживает работу с генераторами, как у меня. Это же подтверждают ответы от тех. поддержки производителя. От генератора идет "плохое" напряжение и техника от этого страдает. Так зачем игнорировать возможность подключения генератора к стабилизатору? Я хочу получать чистую синусоиду, стабильное напряжение, не только при работе от сети, но и от генератора тоже...
     
  5. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Да, сказали. Но, потом сказали много НО: бить током будет, пробивать через землю будет и т. д. Я и пытаюсь понять, какую схему использовать, чтобы все работало нормально и безопасно, а пока такой схемы никто не предлагал...
     
  6. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    Тип входной сети: однофазная трехпроводная (L, N, PE)
     
  7. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Да. И какой вывод из этого сделать? То, что стабилизатор не хочет работать от 2-х токоведущих провода и так удостоверился, опытным путем)
     
  8. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.907
    Благодарности:
    21.800

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.907
    Благодарности:
    21.800
    Адрес:
    Москва
    при качественном заземлении (!) в случае пробоя на землю - выбьет автомат и не более.(КЗ).У вас очень умный стаб с двойным преобразованием. да - чистый синус. только учтите что частоту от гена он не исправляет.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы же и предложили, https://www.forumhouse.ru/posts/32474871/
    На схеме нейтраль заземлена на стороне генератора, при исправной изоляции никого бить не будет. При неисправностях изоляции сработает либо УЗО, либо предохранитель в генераторе, в зависимости от места неисправности.
     
  10. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Я понимаю, про частоту, но тут ничего не поделаешь... В любом случае, через стабилизатор будет лучше, чем без него... И опять, нет четкого понимания, какую схему использовать...
     
  11. Serg121
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210

    Serg121

    Живу здесь

    Serg121

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    210
    Систему заземления ТТ
     
  12. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.193

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    1. Если всё правильно собрано и подключено - током не будет бить.
    2. Схем в форуме было много в соответствующем разделе (там где схемы) и в том числе схемы связки со стабилизатором и бензогенератором.
     
  13. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Говорили, про пробитие через землю, между заземлениями дома и генератора. Получается в случае таких пробитий, будет постоянно срабатывать УЗО, которое стоит после генератора?
     
  14. Lemonez
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26

    Lemonez

    Живу здесь

    Lemonez

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    26
    Что это такое и как это сделать? Подскажите, пожалуйста
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет, никогда. Посчитайте токи. Выбьет только УЗО, если оно есть в схеме на правильном месте.
    Только при занулении, при системе TN в случае пробоя на землю - выбьет автомат. Качество и даже наличие заземлителей при этом никак не влияет, при подземном кабеле заземлитель на стороне приёмника вообще не обязателен.