Водяной теплый пол не греет

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sielsmile, 18.11.23.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962
    Адрес:
    Калуга
    И не будет там нормального расхода
    Вы не читаете что Вам пишут ?
    хотите наглядности ? ок
    оставьте один контур, самый короткий, остальные закройте и засеките расход
    а потом оставьте самый длинный и остальные закройте и опять засеките
    ну и проверьте - ротаметры все ли открыты на всю и клапана обратки то же.
    руки оторвать за обвязку котла. ГБ есть в котле - ладно, полбеды, а вот за краны ППР и 25 ППР вместо 32 на кол надо сажать.
    не будет все это нормально работать.
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.161
    Благодарности:
    6.969

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.161
    Благодарности:
    6.969
    Адрес:
    ---
    Т е котел свои 10 кВт мощности исправно выдает, но холодно? Тогда при чем тут насос, если мощности как минимум не хватает? Или где-то местами пережар?
     
  3. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.625
    Благодарности:
    1.340

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.625
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Рыбинск
    В первом сообщении написано 2 коллектора... опечатка?
    литр мало для 100метров.
    ещё раз... душите короткие... или те у которых обратка приходит более тёплой.
     
  4. Sielsmile
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Sielsmile

    Участник

    Sielsmile

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Ок, попробую
    ГБ рекомендуют дополнительный все-таки ставить. Его можно перекрыть.
    Проблема может быть в маленьком диаметре ППР?
     
  5. Sielsmile
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Sielsmile

    Участник

    Sielsmile

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Мощность выдает, только циркуляция есть на коротких нитях ТП.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.068
    Благодарности:
    27.962
    Адрес:
    Калуга
    кого его ? не путайте ГБ и РБ. против внешнего РБ я не особо - имеет иногда смысл. ГБ - никакого.
    проблема много в чем - Ду ППР месте на 3-4 стоит от силы.
    ничего удивительного.
    на коротком будет литра ...4 а на длинном ...1 !
    как пишут - погрешность один лапоть)
    наиболее простой выход из ситуации - насос типа 25/70 в помощь.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.215
    Благодарности:
    29.415
    Адрес:
    Касимов
    Сетку из фильтра, временно выньте.
     
  8. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Омск
    Да, похоже, что расхода не хватает. Тем более, что у гликоля по сравнению с водой теплоемкость меньше, примерно на 10 процентов. Соответственно, чтобы перенести одинаковое количество тепла, на гликоле расход нужно делать процентов на 10 больше, чем на воде. Ну, или при одинаковом расходе нужно увеличивать температурную дельту. Вы так и не ответили, какая у вас сейчас температура подачи и обратки. Судя по показаниям расходомеров, сейчас у вас суммарный расход около 12 л/мин. При мощности котла 10 кВт дельта должна быть градусов 15.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    достаточно, если прижать самые короткие до расхода 1,5, возможно и эти оживут, но
    это вообще никак не отвечает на вопрос почему холодно.
    и если расходы есть по всем петлям, а не просто поплавки зависли, что легко проверить нажав на соответствующий клапан на обратке то просто 10 квт нахватает что бы прогреть пол.
    или фазы какой то нет или мощности нехватает)
     
  10. Sielsmile
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Sielsmile

    Участник

    Sielsmile

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Померю сегодня температуру коллекторов.
     
  11. Sielsmile
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Sielsmile

    Участник

    Sielsmile

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Фазы все есть. Я бы понял, что не хватает мощности если полы были еле теплые, но они прям холоднющие.
    Быть может текущего расхода недостаточно, есть пару длинных нитей - 94м.
    Попробую сегодня закрыть все отводы и по одному выставлять необходимый расход.
    Если не поможет, приступлю к следующему этапу - поставлю доп циркуляционный насос как советовали выше.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    9.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    услышьте - сперва проверьте есть ли реальный расход или это просто висит поплавок
    котел отключается или нет ?
    или он набрал 45 гр и молотит, или вы ему задали 45 а он до 28 нагнал и дальше нивкакую.
    и уже потом насосы колёсы и т. д. скатный насос покачивает 18 петель заполненых чистым диксисом.
    у вас петли могут просто стоять,.
    попробуйте закрыть все петли кроме одной и добиться там температуры подачи, затем следующую. не закрывая первую. и так далее.